Djey38
Djey38
Местный

Регистрация: 28.06.2012

Ставрополь

Сообщений: 182

04.02.2014 в 21:41:36

Калде 50 мм, с наружной армировкой алюминием, новая: И через пять лет:

0
Вложение
StargazerV
StargazerV
Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

05.02.2014 в 14:29:35

Djey38 написал : Калде 50 мм, с наружной армировкой алюминием, новая: И через пять лет:

5 лет на какой воде - горячей ил холодной?

0
Djey38
Djey38
Местный

Регистрация: 28.06.2012

Ставрополь

Сообщений: 182

05.02.2014 в 18:18:28

StargazerV написал : 5 лет на какой воде - горячей ил холодной?

На горячей, температура воды 50-60 градусов летом, возможно,- до 70 - в зимний период, когда морозы под 25 градусов.

0
Djey38
Djey38
Местный

Регистрация: 28.06.2012

Ставрополь

Сообщений: 182

05.02.2014 в 19:21:00

Редукционная муфта Тебо, Турция: 110х63 мм срезана с трубы Экопластик, пять лет стояла, непосредственно, на выходе ГВС из теплообменника.

0
Вложение
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

06.02.2014 в 03:01:38

Хм... вот почитал-почитал (и не только здесь) и думаю : ну как же вот так получается ? Один говорит "- труба "А" плохая". Другой : "- да неее, она хорошая, просто вы ей пользоваться не умеете". Третий "- данунах чёй-то там уметь, просто трубу надо "Б" юзать"... Приходит следующий и : "- вы, господа, гондурасы, слаще морковки... и т.п. А ни "А", ни "Б", ни "ЁКЛМН" не катит, вот "Ы" - это чистА МЁД !!! Ей хоть половую, хоть топливную систему на Шатле вести мона... :) К тому же :

...- по лицензии и под контролем ...

(цитату обезличил, ибо в контексте оно без разницы). "Радует" такое :) Было-было такое : делали трубы у нас, "для" Италии. А они потом обратно их (с другой "наклейкой" и ценой соответственно). Импорт ! чё... Контроль... Да. Контроль - оно завсегда хорошо. Дык вот, как бы тут...эээ... Ну вот смотрите сами : экструдер, да ? Он вроде как далеко не самый сложный механизм - если совсем примитивно, то это "мясорубка" обмотанная резинкой от трусовнагревательной спиралью ;) Но он - сильно зависимый от окружающих его механизмов. Труба формируется из расплава, который должен быть "а,б,в..." куча требований к нему. Начиная с первичного гранулята (у него там и влажность определённая, и температура входная), а главное - определённое кол-во пластификата в составе. Экструдер может остановиться по множеству причин : "упал вакуум" на охлаждающих ваннах, "сломалась" водоподготовка, хрень какая попала и "задир" из формующей головки идёт... загрузчик "захлебнулся", т.к. фильтра забились из-за пересушеного(некачественного) гранулята... Линию надо останавливать !!! Это не долго. Геморно запустить. А экструдер стоит. И если подача отключена, шнек включен - расплав в стволе-то худо-бедно перемешивается, то в "голове" активно выгорает пластификат... По-уму, расплав с формующей головки надо весь выгонять на пол. Иногда это делают, но чаще - нет. Во-первых : его надо растаскивать "баграми на сопли" (т.к. "лепёшку" потом дробилка не возьмёт), а он липучий, горячий и воняет... сцук0(из Галыгина). Во-вторых - за перерасход гранулята "трубогонов" дрючат неподецки, ибо он достаточно дорогой... Вот так получается отрезок трубы "не надлежащего качества". Как тут "контроль" ? Когда диаметры\толщины не соответствуют понятно\наглядно, а тут ?

Дальше : бракованная труба, "выгон на пол" - это ж денег стоит. Не выкидывать же ? Значит во вторичный цикл : в "крупорУшку" и в "макаронный" экструдер (этот-то ну чисто "мясорубка" : гонит фарш соломку под "душевой лейкой", дальше фреза...). "Вторичный гранулят" - он уже не "таблетка", а "цилиндрик". Всё бы ничего, да вот кол-во пластификата в нём пониженное. И добавлять "соломку" в "таблетку" можно только определённый процент (когда-то больше, когда-то - меньше, когда-то говорят : вообще никакой вторички). Тут вторая проблема с трубой : хорошо, когда на одной линии два загрузчика. Один - основной, второй - осуществляет либо порционный, либо синхронный (что лучше) подмес "вторички" в расходный бункер "экса". Есть вариант, что в заборном контейнере два гранулята три(4-5-6) гастов перемешивают ...веслом :) Но в наших реалиях так, опять же, делают редко... И "пылесос" один (второй всегда на вечной профилактике, щеток ему нет, фильтров нету, манжеты просраны, подшипники украдены, РДУ - порваны и вообще у него пи*дохеншвайн и критические дни...) и постоянно кто-то стоять не будет. Потому просто кран-балкой вывалють "фунтик" в сотню-другую "соломки" и будет "экс" пару часов гнать трубу из чистой вторички... Ну и кто там "отконтролирует" эти 200-300-400 метров "пережжёнки" в 7-ми километрах ? Да фиг там. А если это не конечный этап - то и вообще практически невозможно. Не, "по-знакомству" и "на ушко" покупателя могут предупредить, что б на особо ответственных участках такое не пользовали, но... Где оно в конечном итоге окажется и кем купится - большой вопрос.

Это касательно самой простой моно-стеночной трубы. А когда "сэндвич" так там же ж ещё куча косяков наслаивается... По-мелочи, по-мелочи эти мелкие нарушения технологии накапливаются, на выходе имеем то, что имеем. Пусть не всегда, но чаще, чем хотелось бы... "Человеческий фактор" так теперь называется рас***дяйство.

Ну вот как-то так, "просто мысли в слух". Всё это я наблюдал неоднократно. Да, полтора десятка лет назад, но судя по всему - мало что изменилось.

РС: "экспортная" труба в Италию гналась на оборудовании, собранном на Калужкой помойке... :D

0
DarkRider
DarkRider
Местный

Регистрация: 30.03.2012

Астрахань

Сообщений: 286

06.02.2014 в 03:30:38

TiMg33 написал : Один говорит "- труба "А" плохая". Другой : "- да неее, она хорошая, просто вы ей пользоваться не умеете". Третий "- данунах чёй-то там уметь, просто трубу надо "Б" юзать"... Приходит следующий и : "- вы, господа, гондурасы, слаще морковки... и т.п. А ни "А", ни "Б", ни "ЁКЛМН" не катит, вот "Ы" - это чистА МЁД !!! Ей хоть половую, хоть топливную систему на Шатле вести мона... :) К тому же : ...- по лицензии и под контролем ...

:D "По лицензии", "под контролем", "по технологии" и т.п. - это уже само по себе как приговор. По жизни стараюсь избегать товаров с подобными фразами на упаковке ;)

0
WhitePowder
WhitePowder
Новичок

Регистрация: 08.07.2013

Электросталь

Сообщений: 36

06.02.2014 в 12:24:03

Как раз собираюсь переносить полотенцесушитель и переделывать все подводки, думал про ПП, но после прочтения усомнился. Скажите, чем же делать (металлом делать не хочу)?

0
viaru
viaru
Новичок

Регистрация: 01.02.2014

Новокузнецк

Сообщений: 20

06.02.2014 в 19:17:45

WhitePowder написал : Как раз собираюсь переносить полотенцесушитель и переделывать все подводки, думал про ПП, но после прочтения усомнился. Скажите, чем же делать (металлом делать не хочу)?

Медь ставьте, медь!!!

0
Stc
Stc
Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

06.02.2014 в 20:41:47

WhitePowder написал : Как раз собираюсь переносить полотенцесушитель и переделывать все подводки, думал про ПП, но после прочтения усомнился. Скажите, чем же делать (металлом делать не хочу)?

Rautitan делайте. (Медь, к слову, тоже металл)

0
skysee
skysee
Новичок

Регистрация: 07.01.2014

Москва

Сообщений: 21

09.02.2014 в 17:05:18

а что скажите про армированная PP-R Firat Plastic
http://santech52.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=411 у нас в новостройке и горячая и холодная течет по ним.

договариваться с соседями и менять, если менять что посоветуете?

0
Вложение
Djey38
Djey38
Местный

Регистрация: 28.06.2012

Ставрополь

Сообщений: 182

09.02.2014 в 17:21:20

skysee написал : а что скажите про армированная PP-R Firat Plastic?

Скорее всего Турция. На холодной может и ничего. А так много не простоит. Много - это, для меня, лет 50. Можно обратить внимание на немцев, чехов, или поискать альтернативные материалы на форуме много вариантов предлагается вниманию.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу