Мастера, подскажите по изобращению щитка, правильно я понимаю, что судя по толстенному желто-зеленому кабелю и шине сверху в моем доме есть честная земля?

также по изображению установленных автоматов подскажите, сколько кВт имеется в моем распоряжении?

0
Вложение
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

05.01.2014 в 23:00:27

вводной у вас не автомат,а разъединитель....судя по его мощности у вас 20кВт,или даже чуть больше. и если правильно понимаю нижнее фото,то у вас два автомата по 16А-на свет,и два по 25А на розетки.их желательно заменить.на свет по 10А,на розетки по 16А

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.01.2014 в 23:07:44

Москва, 4 комнаты. Выключатель нагрузки слева, аж на 100 ампер, автоматы за ним едва ли не больше 100 (82). Скажите этажность дома, этаж вашей квартиры, дом с газовыми плитами или электро? Как выполнен ввод электроэнергии в квартиру, какой кабель, какого сечения? Это не новостройка. Состояние щита не впечатляет. Такой чудовищной гирлянды из орехов ещё поискать. PE у Вас есть.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

05.01.2014 в 23:10:56

web-rr,судя по фото-дом панельный,судя по автоматам-электроплиты нет.

web-rr написал : Такой чудовищной гирлянды из орехов ещё поискать.

а что чудовищного?

0
Аватар пользователя
Mischenko

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 78

05.01.2014 в 23:18:54

12/22 этажа, электроплита дом 90х годов постройки

в квартиру что-то лежит, но в связи с полным капремонтом и перекладкой всей электрики вводные также будем перекладывать, о чем будет мой следующий вопрос :) сейчас рисую планировки розеток и освещения по комнатам, чтобы подсказали какие автоматы и где ставить - в квартирном и в подъездном

а в слаботочном там вообще ужасная змеиная свадьба :)

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

05.01.2014 в 23:25:24

Mischenko написал : электроплита

у вас два автомата по 25А.на один подключён старый алюминиевый провод,на другой,судя по коричневому цвету изоляции,медный-это на стиралку?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.01.2014 в 23:26:30

Чудовищного? В количестве. Я честно не знаю зачем в щите более 5-ти орехов. Могу понять 5 и ещё 3. Там же их дюжина. Значит Вам нужно вместо тех самых 4-х автоматов поставить один двухполюсной C63 и проложить до квартиры новый кабель 3*16. Потом думать про нагрузки в квартире и компоновку щита для квартиры. Кстати, счётчиков вообще нет или мы не видим их?

0
Аватар пользователя
Mischenko

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 78

05.01.2014 в 23:29:54

есть, могу сфотографировать завтра если нужно - они в нижней части щита

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.01.2014 в 23:34:38

Да, фотографируйте. Видимо счётчик придётся менять, менять разводку в щите этажном точно. Для понимания того, что будет в квартире - поищите здесь тему "ШАБЛОН для создания вопросов "Сколько и чего должно быть в щитке"! Прочтите внимательно, сделайте выводы, дайте максимум информации. Даже про бюджет расскажите. Ждём информации.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.01.2014 в 00:02:59

4Серый написал : а что чудовищного?

Кроме дикого количества - прямо через "орехи" насквозь проходят какие-то левые провода. И ещё косички какие-то вправо наплетены :)

0
Аватар пользователя
Mischenko

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 78

06.01.2014 в 00:30:00

ну вот как-то так получилось:

провод везде лежит/прокладывается сейчас NYM

в слаботочке сам хорошо понимаю, поэтому вопросов нет :)

4к квартира в многоквартирном доме 12 этаж из 22, КОПЭ плита электрическая

бетон, панельный

вторичка, полностью меняем проводку

по полу кладем под стяжкой в гофрах

над натяжным потолком освещение + немного силы + слаботочка в гофрах сила на кухню-санузел-лоджию идет над потолком через ванную и туалет в пластиковых трумах 50мм

тип ввода однофазный

судя по картинке выделено 20+ кВт (как увеличить? похоже что не хватает)

надо переделывать подъездный щиток - хочется счетчик с разделением по времени и минимум автоматов в подъездном щитке

есть PE

надо проложить провод(-а) из подъездного щитка в квартирный щиток в квартиру

потребители по помещениям:

  • предбанник: освещение пара розеток на всякий случай квартирный щиток ставится в предбаннике навесной камера (см. дальше)

  • коридоры: освещение (3х1,5, 2 группы на переключателях через реле) слаботочный щиток со свичтами-ИБП-роутером и т п (отдельная линия 3х2,5 от силового) + маленький силовой щиток под камеры, сетевое оборудование и NAS (чтобы нельзя было вырубить видеонаблюдение взломав предбанник) видеодомофон (запитываем в слаботочном щитке, паяем провод 2x1 от блока питания к домофону и там паяем разъем) несколько розеток под всякие пылесосы и прочее не сильно кушающее (одна линия 3х2,5 на все розетки) несколько камер (отдельная «отпускная» линия на все камеры в квартире)

  • гостиная: освещение (3х1,5) несколько розеток у пола под пылесосы тв+приставки (на той же линии 3х2,5 что и розетки) кондиционер (отдельная линия 3х2,5) 2 камеры видеонаблюдения (аналогично)

  • спальня: освещение - 2 группы + 3 бра в разных местах комнаты (сколько? линий по 3х1,5) несколько розеток (одна линия 3х2,5) еще несколько розеток + комп + ТВ + приставки (вторая линия 3х2,5) еще несколько розеток (третья «отпускная» линия 3х2,5) кондиционер (отдельная линия 3х2,5) две камеры (аналогично)

  • детская 1: освещения - 1 люстра (через переключатели) + 1 бра несколько розеток + тв + приставки (одна линия 3х2,5) кондиционер (отдельная линия 3х2,5) две камеры (аналогично)

  • детская 2: освещение - 1 группа (3х1,5) розетки + тв + приставки (одна линия 3х2,5) кондиционер (отдельная линия 3х2,5) две камеры (аналогично)

  • ванная: освещение - 2 светильника (3х1,5) розетки (одна линия 3х2,5) вентилятор (на той же линии)

  • санузел: освещение - 1 светильник (3х1,5) водонагреватель (3х4) аквасторож (на той же линии) вентилятор (на той же линии)

  • стиральный шкаф: освещение - 3х1,5 стирка (отдельная линия 3х4) сушка (еще отд линия 3х4) вентилятор (на одной из линий с/м-с/а)

  • кухня: освещение - 2 х 3х1,5 (основной свет + подсветки) теплый пол - 3х2,5 индукционная поверхность - 8 квт холодильник (отдельная «отпускная» 3х2,5) розетки - ПММ, измельчитель, вытяжка, розетки над раб поверхностью (3х2,5) розетки - свч, всякая мелочь (3х2,5) еще розетки - тв+приставки, вентилятор (3х2,5)

  • лоджия: освещение - 3х1,5 теплый пол - 3х2,5 вст духовка - 3х4 розетки - 3х2,5

что хочется понять: какой провод заводить от подъездного щитка в квартирный какие автоматы-узо и прочие ставить в подъездном щитке

какие автоматы-узо и прочее ставить в квартирном щитке (ну и его размер соответственно) и что куда группировать чтобы грамотно было

с бюджетом проблем нет, из производителей автоматики предпочитаю Schneider, ABB, Hager, Siemens из печенек зачем-то хочу в щитке иметь вольтметр :) ну и если нужно готов разориться еще на какие-нибудь измерители

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

06.01.2014 в 00:39:35

что-то вы перемудрили.сечение 3х4 вам разве что для проточного водогрея подойдёт,и то смотря какая мощность.для эл.плиты 3х6. и фраза "на той же линии"-это:

Mischenko написал : розетки (одна линия 3х2,5) вентилятор (на той же линии)

вентилятор на линии розетки?

0
Аватар пользователя
Mischenko

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 78

06.01.2014 в 00:44:18

4Серый написал : что-то вы перемудрили.сечение 3х4 вам разве что для проточного водогрея подойдёт,и то смотря какая мощность.для эл.плиты 3х6. и фраза "на той же линии"-это: вентилятор на линии розетки?

да это плохо?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

06.01.2014 в 00:52:07

Mischenko написал : да это плохо?

ну как бы не очень хорошо.мощность вентиляторов порядка 20Вт,и подключаются они как правило на линию освещения,да и включают их как правило выключателем,либо вместе со светом санузла,либо отдельной клавишей

0
Аватар пользователя
Mischenko

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 78

06.01.2014 в 00:53:14

ок сделаю на линию освещения с отдельной клавиши

0