Аватар пользователя
Akada

Местный

Регистрация: 19.09.2013

Краснодар

Сообщений: 10

08.01.2014 в 09:13:34

на этапе отделочных работ в доме решили проверить напряжение. и вдруг оказалось, что напряжение в розетках - 220...240 вольт, а на освещении (измеряли на выключателе) - 110..120.
пользовались электронным вольтметром, несколько раз - ошибки быть не может - где-то напряжение пропадает. Нагрузки никакой не подключено - даже подразетники ещё не стоят. что это такое может быть? есть идеи?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2014 в 09:15:58

Напряжение на выключателях не измеряют, но если очень хочется, то необходимо подключить лампу накаливания в цепи этого выключателя

0
Аватар пользователя
Akada

Местный

Регистрация: 19.09.2013

Краснодар

Сообщений: 10

08.01.2014 в 09:21:00

т.е. сейчас там вообще не должно быть напряжения (на выключателях)?

0
Аватар пользователя
stan

Местный

Регистрация: 11.10.2013

Хабаровск

Сообщений: 21

08.01.2014 в 09:23:31

измеряйте на патроне, а не на выключателе

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2014 в 09:23:36

Akada написал : т.е. сейчас там вообще не должно быть напряжения (на выключателях)?

Напряжение на выключателях без нагрузки может быть любое в диапазоне от 0 до 240V

0
Аватар пользователя
Akada

Местный

Регистрация: 19.09.2013

Краснодар

Сообщений: 10

08.01.2014 в 09:28:35

ksiman написал : Напряжение на выключателях без нагрузки может быть любое в диапазоне от 0 до 240V

Можно поподробнее, почему оно может быть любое. По идее вообще не должно быть никакого. Нагрузки ведь нет. Чего-то не понимаю... Разводка сделана ВВГ 3х1,5

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2014 в 09:37:00

Akada написал : Можно поподробнее, почему оно может быть любое. По идее вообще не должно быть никакого. Нагрузки ведь нет. Чего-то не понимаю...

Напряжение на незамкнутой цепи распределяется в соответствии с емкостными и резистивными токами утечки в проводниках

0
Аватар пользователя
stan

Местный

Регистрация: 11.10.2013

Хабаровск

Сообщений: 21

08.01.2014 в 09:40:51

что у вас за вольтметр? при соединении одного щупа на фазу показывает что-нибудь?)

0
Аватар пользователя
Akada

Местный

Регистрация: 19.09.2013

Краснодар

Сообщений: 10

08.01.2014 в 09:46:31

stan написал : что у вас за вольтметр? при соединении одного щупа на фазу показывает что-нибудь?)

вольтметра нет под рукой сейчас. дело в нём? т.е. в неправильном измерении?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.01.2014 в 11:08:16

дело в нём?

Нет. Дело

в неправильном измерении?

Разруха в головах(с).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу