08.01.2014 в 09:13:34
на этапе отделочных работ в доме решили проверить напряжение. и вдруг оказалось, что напряжение в розетках - 220...240 вольт, а на освещении (измеряли на выключателе) - 110..120.
пользовались электронным вольтметром, несколько раз - ошибки быть не может - где-то напряжение пропадает. Нагрузки никакой не подключено - даже подразетники ещё не стоят.
что это такое может быть? есть идеи?
08.01.2014 в 09:15:58
Напряжение на выключателях не измеряют, но если очень хочется, то необходимо подключить лампу накаливания в цепи этого выключателя
08.01.2014 в 09:21:00
т.е. сейчас там вообще не должно быть напряжения (на выключателях)?
08.01.2014 в 09:23:31
измеряйте на патроне, а не на выключателе
08.01.2014 в 09:23:36
Akada написал : т.е. сейчас там вообще не должно быть напряжения (на выключателях)?
Напряжение на выключателях без нагрузки может быть любое в диапазоне от 0 до 240V
08.01.2014 в 09:28:35
ksiman написал : Напряжение на выключателях без нагрузки может быть любое в диапазоне от 0 до 240V
Можно поподробнее, почему оно может быть любое. По идее вообще не должно быть никакого. Нагрузки ведь нет. Чего-то не понимаю... Разводка сделана ВВГ 3х1,5
08.01.2014 в 09:37:00
Akada написал : Можно поподробнее, почему оно может быть любое. По идее вообще не должно быть никакого. Нагрузки ведь нет. Чего-то не понимаю...
Напряжение на незамкнутой цепи распределяется в соответствии с емкостными и резистивными токами утечки в проводниках
08.01.2014 в 09:40:51
что у вас за вольтметр? при соединении одного щупа на фазу показывает что-нибудь?)
08.01.2014 в 09:46:31
stan написал : что у вас за вольтметр? при соединении одного щупа на фазу показывает что-нибудь?)
вольтметра нет под рукой сейчас. дело в нём? т.е. в неправильном измерении?
08.01.2014 в 11:08:16
дело в нём?
Нет. Дело
в неправильном измерении?
Разруха в головах(с).