мне интересно, чем там стояк защищен
Скруткой. Что может быть надежней для разъединения?
09.01.2014 в 18:56:36
мне интересно, чем там стояк защищен
Скруткой. Что может быть надежней для разъединения?
09.01.2014 в 18:58:03
Rumato написал : А ДО счетчика?
ничего, ведь до счетчика не должно быть соединений, как сказал контроллер, который снимал пломбу)
09.01.2014 в 19:00:46
zavod Вы бы с соседом скооперировались и поставили нормальный бокс с вводными автоматами на место этой коробки.
09.01.2014 в 19:01:31
ничего, ведь до счетчика не должно быть соединений, как сказал контроллер, кот снимал пломбу)
Он не прав. Ставьте автомат в бокс, и пусть он его пломбирует.
09.01.2014 в 19:02:08
До счетчика обязательно должен стоять аппарат защиты.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
09.01.2014 в 19:04:37
Johnny27 написал : zavod Вы бы с соседом скооперировались и поставили нормальный бокс с вводными автоматами на место этой коробки.
Предлагал, никому ничего не надо. Соседский электрик новый провод, до щитка, по стенам не крепил даже, просто висел, я его закрепил. Позже в штробу и его и свой уложу. УТОЧНЕНИЕ КВАРТИРА ДРУГА!!! Делаю бесплатно!!!
09.01.2014 в 19:06:54
Johnny27 написал : Он не прав. Ставьте автомат в бокс, и пусть он его пломбирует.
Вы имеете ввиду 2-х модульный маленький бокс? Где его монтировать? Если в подъезде, то соседи какие-нибудь будут прикалываться вкл и выкл.))) редисок хватает
09.01.2014 в 19:09:48
Ну возьмите металлический поменьше, с крышкой. В него - автомат, именно в маленьком 2-хмодульном с ушками для пломб. Закрываете крышкой, вешаете замок.
09.01.2014 в 19:13:09
Johnny27 написал : Ну возьмите металлический поменьше, с крышкой. В него - автомат, именно в маленьком 2-хмодульном с ушками для пломб. Закрываете крышкой, вешаете замок.
Это идея, попробую согласовать с другом))) Спасибо!!! Надо поискать небольшой металлический бокс. Думаю, этот бокс с автоматом можно будет поставить и позже, после пломбировки счетчика. Просто друг хочет подешевле, я ему говорю не стоит экономить!!!
09.01.2014 в 19:21:31
zavod написал : Автомат после счетчика на 20 А будет
Вы будете там жить один? Тогда хватит.
09.01.2014 в 19:21:52
Если ставить новый щит на все 4 квартиры на площадке, то скорее всего надо будет переделывать стояк, т.к длины стоячных проводов не хватит для разводки внутри нового щитка.