IceManP написал : При замыкании контактов фазы и нуля выбивает АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin VD63-42C32-A-УХЛ4 на 32 ампера установленныйв межквартирном тамбуре , а вот мой щиток почему то не успевает среагировать в чем причина?

А зачем Вы замыкаете фазу с нулем? О_о Ну, будет выбивать дома и в подъезде - какая разница-то?

IceManP написал : Замена на автомат ABB С10 исправит ситуацию?

должно исправить.

0
IceManP
IceManP
Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

09.09.2014 в 15:19:25

Johnny написал : А зачем Вы замыкаете фазу с нулем? О_о Ну, будет выбивать дома и в подъезде - какая разница-то?

Это случайно:) Розетки просто не были еще установлены и при уборке случайно замкнули контакты:) Мне просто интересно почему в подъезде выбивает, а не у меня в щитке он же раньше находится и автоматы стоят категории В

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5589

09.09.2014 в 15:25:49

IceManP написал : он же раньше находится и автоматы стоят категории В

Иии?.. В очередной раз - в квартире селективности добиться дорого, сложно и не нужно. B - это хар-ка теплового расцепителя, а при КЗ срабатывает электромагнитный.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.09.2014 в 15:35:22

IceManP написал :

  1. При замыкании контактов фазы и нуля выбивает АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin VD63-42C32-A-УХЛ4

на 32 ампера установленный в межквартирном тамбуре , а вот мой щиток почему то не успевает среагировать в чем причина?

Это значит что тока КЗ хватает для срабатывания электромагнитного расцепителя в вашем автомате на 32А. Ну а тут уж как повезет, если два автомата должны сработать одновременно... просто звезды встали так что ваш вводной 32А оказался чуть шустрее мелкого автомата на отходящей линии.

Забудьте о селективности при КЗ. Главное чтобы автоматы вообще срабатывали.

0
IceManP
IceManP
Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

09.09.2014 в 15:36:57

Спасибо успокоили:) А то уж думал у меня че ни так в щитке:)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5589

09.09.2014 в 15:38:32

Почему-то все думают, что если автоматы находятся в квартире, то срабатывать должны именно они :)

0
IceManP
IceManP
Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

09.09.2014 в 15:52:20

Ну так они же ближе к проблеме:) как то так я думал

0
IceManP
IceManP
Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

25.11.2014 в 12:07:13

Здравствуйте!

У меня возник к вам вопрос.

Измерил напряжение на каждой фазе в своем щитке. (измерял мультиметром MASTECH MS8229) 1 фаза 243v 2 фаза 243v 3 фаза 244v

Чем может грозить такое напряжение в моей квартире? Является ли это поводом для жалобы? Куда жаловаться?

Москва

Заранее спасибо за ответы.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

25.11.2014 в 12:28:38

IceManP написал : Чем может грозить такое напряжение в моей квартире?

Да ничем

IceManP написал : Является ли это поводом для жалобы?

Нет конечно, перекоса нет, небольшое завышение в пределах допуска.

0
IceManP
IceManP
Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

25.11.2014 в 12:37:48

если я не ошибаюсь , то допуск +-10% (198v-242v)

Почему я полез мерить напряжение? Объясняю у меня есть роутер, когда я его включаю в розетку на работе он работает нормально (237v) , но когда я включаю его дома (244V) то роутер начинает глючить (отказывается включать WIFI сеть) на блоке питания роутера написана допустимая нагрузка АС 100-240v.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

25.11.2014 в 13:32:25

IceManP написал : роутер начинает глючить (отказывается включать WIFI сеть)

ИМХО, это не связано с напряжением в сети