12.01.2014 в 16:58:36
12.01.2014 в 17:09:59
IceManP, не знаю может быть все что угодно... но DX3 это новая серия взамен DX
12.01.2014 в 22:37:28
IceManP написал : Legrand DX3 (Польша)
DX3-E - Польша,а просто DX3 1p+N - Франция,СХ3 тоже Франция и т.д,а LR и DX сняты с производства и вполне вариант
MINik написал : может потому что это старая серия и распродажа?
Я вот Multi 9 до сих пор выбираю в конторе по остаткам.И трэшак(Минимакс жжот):
Дифф. авт. DX3 1п+N/16/30мА 411002 (Legrand) 1 192,28
Дифф. авт.DX3 1п+N/10/30мА 411000 (Legrand) 1 294,06
И ещё SE Диф.авт.выкл. 1п+N/ 16А/ 30 mA С DPN N VIGI 19665 /уп. 6 шт/ 1 833,31
Остановились на Шнайдере.
И это пройдёт ...
13.01.2014 в 00:55:28
Схему поправил. Попробовал разбить по фазам.
Оцените плиз - рабочая?
13.01.2014 в 09:30:59
IceManP написал : Оцените плиз - рабочая?
А почему для санузла и коридора отказались от дифавтоматов? Уж делали бы все одинаково. Ради чего в схеме появились УЗО?
если ради 10мА, то и такие дифы есть
если ради типа "А", то странно что свет санузла под "А" спрятали, а стиралка под "АС"
Если хотите экономии - так ставьте одно УЗО на фазу и примерно раскидывайте нагрузки - получится бюджетно (и можно недорого всю квартиру под УЗО типа А спрятать)
Можно пойти чуть дальше, и поставить по 2 УЗО на фазу, или добавить на какие-то фазы при желании УЗО 10мА (опять же плюс по сравнению с дифами в возможном типе "А" УЗО)
Если уж решились сделать все на дифах - ну не останавливайтесь на полпути, делайте на дифах все :)
Вот как-то так... А ошибок в схеме я не увидел. Это процесс творческий - правильных вариантов много, творите... Еще есть варианты для оптимизации.
13.01.2014 в 10:02:01
IceManP написал : Оцените плиз - рабочая?
Рабочая, но очень много дифавтоматов...
Классический вариант
Solovey написал :
- Если хотите экономии - так ставьте одно УЗО на фазу и примерно раскидывайте нагрузки - получится бюджетно (и можно недорого всю квартиру под УЗО типа А спрятать)
выглядит оптимальнее
13.01.2014 в 10:20:54
**Вот из-за такого прайса и появились местами УЗО:)
411041 Дифф DX3 1п+N 16A 10mA 6kA типа A - 4 134.00 руб**
411050 Дифф DX3 1п+N 16A 30mA 6kA типа A - 3 142.00 руб
411550 УЗО DX3 2п 16A 10mA типа A - 2 150.00 руб 411555 УЗО DX3 2п 40A 30mA типа A - 1 488.00 руб
На дифах решил делать из-за того, что три фазы, а также если ставить УЗО на одно помещение то вырубится и свет и розетки - как то так ( но хотя внутренне почему то хочется сделать на УЗО и автомах от ABB)
13.01.2014 в 10:30:55
IceManP написал : ( но хотя внутрене почему то хочется сделать на УЗО и автомах от ABB)
ИМХО, в этом виноват исключительно красивый блог Cs-Cs. Он и меня также на abb подсадил. Уверен что если бы Авмал сделал подобный блок про Легранд, а Юрка про шнайдер - привлекательность этих трех брендов в разделе электрика была бы одинаковой.
Вот что нам потребителям нужно :
IceManP написал : а также если ставить УЗО на одно помещение то вырубится и свет и розетки - как то так
боитесь в одно помещение две разных фазы заводить? Это очень сильно надо будет постараться чтобы на 380 в комнате попасть: фаза из розетки и фаза от света.
IceManP написал : Вот из-за такого прайса и появились местами УЗО
На данный момент дифзащита типа "А" нужнее всего именно стиралке, а на ней ее у вас нет. В остальном схема имеет право на жизнь.
13.01.2014 в 10:55:28
ИМХО, в этом виноват исключительно красивый блог Cs-Cs. Он и меня также на abb подсадил.
А я работал какое-то время по соседству с магазином ABB. Дело с электрикой имел тогда на чисто бытовом уровне. В ABB, конечно, заходи, смотрел, видел, что дорого, слышал, что хорошее, но потребности что-то приобретать тогда не испытывал. Позже, перебравшись на другое место работы и начав первые попытки домашнего ремонта (тогда и интернета-то у меня толком не было), потребовались мне автоматы. Опять же - рядом магазин, только другой - Legrand, ABB, китайцы. Но где-то в подсознании засело название ABB - "Давай ABB!" Ну а дальше - раз уж начал - то "поздняк метаться". Ну а на cs-cs.net впоследствии натолкнулся, убедившись, собственно, что не пролетел с выбором.
13.01.2014 в 11:20:20
А я правильно понимаю, что если на вводе в межквартирном щитке стоит OptiDin VD63-42C32-A-УХЛ4
то в квартире нет смысла ставить узо выше 40А?
Например я могу поставить: УЗО DX3 2п 40A 30mA типа A -**а под ним АВ16+АВ16+АВ16**
13.01.2014 в 11:26:18
я правильно понимаю, что если на вводе в межквартирном щитке стоит OptiDin VD63-42C32-A-УХЛ4 то в квартире нет смысла ставить узо выше 40А?
Все верно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.