Прощу совета по изменению существующей электроразводки и наполнению щитка.

Исходные данные - 3-х комнатная квартира, разводка по всей квартире есть, но делалась давно - проекта нет, как и где проложен кабель можно только догадываться (разводка сделана медью).

Все автоматы находятся в коридорном щитке - как видно по фото, текущее электрическое "хозяйство" требует замены.

Переделать все с нуля не вариант - на данный момент ремонт будет только в кухне, остальные комнаты пока остаются как есть. К тому же есть освещение, которое не хотелось бы вообще трогать (жаль потолки ломать) .

Кроме этого, на кухне будет устанавливаться индукционная плита и электрическая духовка (до этого была газовая плита и духовка).

Также есть желание установить защиту от скачков напряжения.

От щитка есть возможность завести в квартиру отдельную линию, соотв. у меня пока следующая идея:

  • оставляем существующую разводку

  • в коридорном щитке меняем автоматы и УЗО на современные и возможно других номиналов

  • от коридорного щитка завожу новую линию (4 кв. м.) и делаю новый щиток в квартире, от которого будет вся разводка на кухню (а в будущем, возможно и на остальную квартиру - если получиться найти все установленные распред-коробки)

Какие возникли вопросы:

  • если заводить отдельную линию, куда ее подключать - на отдельный автомат (после вводного, который C40), либо запараллелить на вводном автомате

  • если устанавливать защиту (типа УЗМ-51М), где ее разместить - до вводного автомата или после

P.S. Все работы будет выполнять специалист, совета прошу для собственного понимания ситуации

0
Вложение
Аватар пользователя
igorek73

Местный

Регистрация: 04.06.2012

Балашиха

Сообщений: 286

13.01.2014 в 14:45:03

Libra написал : Кроме этого, на кухне будет устанавливаться индукционная плита и электрическая духовка (до этого была газовая плита и духовка

Дом многоквартирный?..Есть мнение что не стоит этого делать т.к ввод дома изначально не расчитан на запитку в квартирах электрических плит.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.01.2014 в 14:50:49

оставляем существующую разводку

Хозяин-барин

в коридорном щитке меняем автоматы и УЗО на современные и возможно других номиналов

Вводной С40 - УЗО 40А-30 мА - автоматы В16

  • от коридорного щитка завожу новую линию (4 кв. м.) и делаю новый щиток в квартире, от которого будет вся разводка на кухню (а в будущем, возможно и на остальную квартиру - если получиться найти все установленные распред-коробки)

Квартира с электроплитой=ввод 10 кв. мм, в крайнем случае 6 кв.мм

  • если заводить отдельную линию, куда ее подключать - на отдельный автомат (после вводного, который C40), либо запараллелить на вводном автомате

Параллельно.

если устанавливать защиту (типа УЗМ-51М), где ее разместить - до вводного автомата или после

После, в квартирном щите.

P.S. Дом с газом? Тогда забудьте про индукцию. Ввод делайте 6 кв. мм

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.01.2014 в 14:51:18

Libra написал : Какие возникли вопросы:

Первый вопрос к Вам: вы уже согласовали установку электроплиты взамен газовой? В Вашем случае это может привести к необходимости замены части проводки от щитовой здания до вашей квартиры. А могут и просто разрешение не дать.

В домах с газом по самому оптимистическуму сценарию можно рассчитывать на вводной автомат 25, ну самый край 32А - и то это сорее будет полулегально, или после реконструкции стояка.

На электроплиту нужен кабель 3*6 и автомат 32А.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

13.01.2014 в 14:53:22

Libra написал :

  • если заводить отдельную линию, куда ее подключать - на отдельный автомат (после вводного, который C40), либо запараллелить на вводном автомате

ИМХО кабель надо подключить до или после УЗО (то которое с желтой кнопочкой) иначе если вы подключите к вводному двухполюсному автомату (тот что С40) то получиться, что вы запитаете вашу кухню в обход счетчика, потому что сначала идет этот автомат (С40) потом счетчик, а потом уже все остальное (сужу по фото). Не знаю как там у вас сделано или одно УЗО на все три автомата, или на два, или на один. Нужно вскрывать фальшпанель и смотреть

0
Аватар пользователя
Libra

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Ивантеевка

Сообщений: 302

13.01.2014 в 17:44:10

igorek73 написал : Дом многоквартирный?..Есть мнение что не стоит этого делать т.к ввод дома изначально не расчитан на запитку в квартирах электрических плит.

Да, забыл указать - дом многоквартирный. Но есть одни нюанс - изначально дом сдавался без газификации (где-то полгода в нем стояли обычные электрические плиты), потом все таки завели газ. Да и судя по входному автомату 40А входной мощности достаточно.

Rumato написал : Вводной С40 - УЗО 40А-30 мА - автоматы В16

Да, именно так и планирую переделать

Rumato написал : После, в квартирном щите.

А как же тогда быть с существующими линиями? Их ведь тоже надо защищать..

Rumato написал : Дом с газом? Тогда забудьте про индукцию. Ввод делайте 6 кв. мм

Если вопрос чисто бытовой, то я за индукцию. Того же мнения моя супруга :) Да, по деньгам получается дороже, но ради удобства мы готовы на доп. расходы.

Shturman1 написал : ИМХО кабель надо подключить до или после УЗО (то которое с желтой кнопочкой) иначе если вы подключите к вводному двухполюсному автомату (тот что С40) то получиться, что вы запитаете вашу кухню в обход счетчика, потому что сначала идет этот автомат (С40) потом счетчик, а потом уже все остальное (сужу по фото). Не знаю как там у вас сделано или одно УЗО на все три автомата, или на два, или на один. Нужно вскрывать фальшпанель и смотреть

Спасибо, принял к сведению - панель конечно же будет сниматься для проверки, что и как подключено.

Камрады, спасибо всем за участие - мастерсити как всегда радует отзывчивостью участников:applause:

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.01.2014 в 17:48:16

А как же тогда быть с существующими линиями? Их ведь тоже надо защищать..

Если уверены, что из этажного щита оно не сбежит, то ставьте туда.

Если вопрос чисто бытовой, то я за индукцию.

Вопрос юридический - перепланировку узаконьте и ставьте что хотите. Вопрос технический - а сейчас есть возможность подключения и использования электроплиты? С40 еще ни о чем не говорит.

0
Аватар пользователя
Libra

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Ивантеевка

Сообщений: 302

13.01.2014 в 18:04:57

Rumato написал : Вопрос юридический - перепланировку узаконьте и ставьте что хотите.

Перепланировку чего? Я вот пытаюсь выяснить, что нужно сделать, чтобы избежать каких-либо юридических проблем в дальнейшем, но пока не очень получается.

Сегодня был в Мособлгазе, пообщался со специалистами - замена газового счетчика на более компактый и перенос его немного выше требует согласования и нового плана (а это время, которого у нас нет). А вот просто снять счетчик и поставить заглушку - без проблем, завтра сказали приедут и ничего согласовывать не надо (а в будущем, если захотим, газ можно подключить обратно) .

В доме собственное ТСЖ - председатель сказал, что если специалист местных электросетей даст добро на переделку, то не возражает. Со специалистом уже связывался, говорит новый проект на электрику не нужен, входной мощности достаточно для подключения эл. плиты и духовки.

Что еще выяснять и с кем согласовать?

Rumato написал : Вопрос технический - а сейчас есть возможность подключения и использования электроплиты? С40 еще ни о чем не говорит.

А чем определяется такая возможность? Если автоматами и кабелем соотв. сечения, то нет - поэтому и хочу переделать электрику. Если допустимой входной мощностью - то ее вроде хватает.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.01.2014 в 18:10:28

А чем определяется такая возможность?

Сечением стояков, наличием защитного зануления. С выделеной мощностью то у вас все хорошо. Только в случае проблем в будущем, телефонный разговор на стол не положишь. Неплохо бы получить от председателя ТСЖ бумагу, что он разрешает использование электроплиты.

0
Аватар пользователя
Libra

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Ивантеевка

Сообщений: 302

13.01.2014 в 18:25:53

Rumato написал : Сечением стояков, наличием защитного зануления. С выделеной мощностью то у вас все хорошо.

Ок, понял - это как раз и будем обсуждать с электриком из местных сетей, который обслуживает дом

Rumato написал : Неплохо бы получить от председателя ТСЖ бумагу, что он разрешает использование электроплиты.

Тоже верно, спрошу про такую возможность при встрече.