Yoko написал : поэтому волнуюсь, чтобы мощности хватило на приборы.
по-этому я и написал, что по этому параметру самое главное - номинал вводного автомата! на схеме плохо видно, в этажном щитке какой номинал автомата?
14.01.2014 в 16:15:09
Yoko написал : поэтому волнуюсь, чтобы мощности хватило на приборы.
по-этому я и написал, что по этому параметру самое главное - номинал вводного автомата! на схеме плохо видно, в этажном щитке какой номинал автомата?
14.01.2014 в 16:23:18
Yoko написал : Больше поставить не дают,
в смысле? щиток если свой соберете его не примут что ли?
14.01.2014 в 16:25:47
нарисовано так из квартры - выключатель нагрузки Е203-45а далее - F364, 50a, 300mA завод в счетчик активной энергии из него - s233r-40a
14.01.2014 в 16:32:28
Yoko написал : из него - s233r-40a
40А на вводе - это дофига!!! Почти 30кВт!!! Это не то что на квартиру - на очень большой часный дом хватит (правда без электроотопления).
Если 40А не выдумка проектантов, а реальность и вам столько действительно дают, и квартира у вас не 9ти комнатная и жить там будет меньше 15 человек - то электричества хватит, еще и запас приличный останется )))
14.01.2014 в 16:45:37
хорошо, то есть внутри квартиры, если, например, духовка больше по мощности, чем на проекте, это ок? тк она просто "ест" мощность из общего котла в "30кВт"? так получается?
14.01.2014 в 17:02:10
Yoko написал : из квартры - выключатель нагрузки Е203-45а далее - F364, 50a, 300mA завод в счетчик активной энергии из него - s233r-40a
ОЙ ПАРАША КАКАЯ НАХЕР!!!! Докладываю:
Вот это типа бизнес-класс?... =)
15.01.2014 в 01:25:28
нарисовано так
Положите на то, что нарисовано. Думается мне, что у вас однофазный ввод с двухполюсным рубильником перед однофазным счётчиком и двухполюсный селективный дифф 50А 100-300мА после. И ввод у вас сделан кабелем или проводом 3х10,0. Наверняка три чёрточки на вводе ваши проектировщики приняли за три фазы, когда по ГОСТ чаще количество чёрточек соответствует количеству жил. Мои сомнения может подтвердить или развенчать фотография этажного щита.
15.01.2014 в 09:50:52
avmal написал : Положите на то, что нарисовано. Думается мне, что у вас однофазный ввод с двухполюсным рубильником перед однофазным счётчиком и двухполюсный селективный дифф 50А 100-300мА после. И ввод у вас сделан кабелем или проводом 3х10,0. Наверняка три чёрточки на вводе ваши проектировщики приняли за три фазы, когда по ГОСТ чаще количество чёрточек соответствует количеству жил. Мои сомнения может подтвердить или развенчать фотография этажного щита.
Ну и фантазии у вас... Если трехфазнный ввод с автоматом 25А как бы уже обычное явление, то отчего такое удивление автомату на 40А. ИМХО, более чем реально, особенно если квартирка здоровая по площади.
15.01.2014 в 10:35:35
Если трехфазнный ввод с автоматом 25А как бы уже обычное явление, то отчего такое удивление автомату на 40А. ИМХО, более чем реально, особенно если квартирка здоровая по площади.
Вы сами-то встречали подобную отпущенную мощность в московской квартире? Я за всю жизнь в Москве видел только один раз такой ввод, но это были две, объединённые в одну, трёхкомнатные квартиры сталинского дома и ввод был сделан непосредственно с КТП. Ещё не каждому предприятию могут столько выделить.
15.01.2014 в 10:53:56
далее - F364, 50a, 300mA
А такой номинал существует в природе?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу