танкомастер
танкомастер
Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

17.01.2014 в 08:49:39

При таком повреждении напайка на буре поплавилась и появились вы вкрапления алюминя от жилы, да и копоти было бы прилично. Мож перф закусывало и трещётка тугая,вот автомат и вышибало, кстати автомат чего производства?

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

17.01.2014 в 08:58:47

юра Т написал : бур покажите которым сверлили, что то не верится что в вводной попадали, там бы "чёрненькое было"

сверлил не я

танкомастер написал : При таком повреждении напайка на буре поплавилась и появились вы вкрапления алюминя от жилы, да и копоти было бы прилично.

левая фотка самый левый угол там видел черное

танкомастер написал : Мож перф закусывало и трещётка тугая,вот автомат и вышибало, кстати автомат чего производства?

после сверления 2х отверстий с отключением АВ они этим же перфом раздолбили стену

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

17.01.2014 в 09:11:12

если вычистить отверстия то вполне можно увидеть и сфотографировать что внутри творится.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.01.2014 в 09:13:53

надо вскрывать кабель и визуально смотреть тяжесть повреждений, а то вдруг кабель целый...

Все может быть, но вряд-ли... Отключаем ввод, наливаем спринцовкой соленой водички в отверстия и мегерим жилы на броню и между собой. Если все печально выковыриваем кабель с одного конца и до места повреждения, далее берем муфту и новый кусок кабеля (что-бы две не ставить) и ...

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

17.01.2014 в 09:53:32

ПPOPAБ написал : Все может быть, но вряд-ли... Отключаем ввод, наливаем спринцовкой соленой водички в отверстия и мегерим жилы на броню и между собой. Если все печально выковыриваем кабель с одного конца и до места повреждения, далее берем муфту и новый кусок кабеля (что-бы две не ставить) и ...

один конец заложен плиткой (котельная 5 м кабеля) второй конец закопан на 1м глубины 50 м до столба было бы просто поменять весь я б вопросов не задавал

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

17.01.2014 в 09:59:24

ПPOPAБ написал : Отключаем ввод, наливаем спринцовкой соленой водички в отверстия и мегерим жилы на броню и между собой.

я визуально вижу черное с копотью в 1 месте где сверлили вопрос перебили ли жилы или нет а вскрывать и изолировать по любому(интересуюсь делал ли кто?) ну и конечно желательны минимальные разрушения:help

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

17.01.2014 в 10:00:24

ПPOPAБ написал : далее берем муфту

фотку или ткните ссылкой пожалуйста

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.01.2014 в 10:11:54

http://электромонтаж.рф/catalog-cgroupe862.html

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

17.01.2014 в 13:50:21

правильно ли будет для восстановления соединения жил АВБбШв 4х16 воспользоваться : гильза ГА и пресс-клещи ПК-16 с последующей изоляцией конечно

0
andrejea2
andrejea2
Новичок

Регистрация: 20.05.2013

Пермь

Сообщений: 60

17.01.2014 в 15:10:28

Броню гильзами не соедините. :)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.01.2014 в 15:17:34

andrejea2 написал : Броню гильзами не соедините.

а нужна ли броня в стене?