Solovey написал : А счетчик у вас в квартире??? Вот так всегда, создает народ тему подробности умалчивает...

1) Если есть возможность - выносите счетчик в этажный щиток, нефиг ему в квартире делать - только место занимает. 2) Если счетчик в квартире - то ввод фигачьте сразу на клеммы счетчика. Иначе по хорошему рубильник или автомат до счетчика просится в отдельный бокс под пломбу.

. на этажный не получится, в квартире будет торчать, вводные фазу и ноль сразу в счетчик, а после него рубильник . ок, схему поправлю. спасибо

0
skysee
skysee
Новичок

Регистрация: 07.01.2014

Москва

Сообщений: 21

17.01.2014 в 15:18:02

вот итог: сразу извиняюсь наврал по поводу рубильника ABB OT63F3 он же трех фазный, а у меня одна фаза этот поставлю Рубильник ABB 2-полюсный E202r 63A

сомневаюсь правда что хватит места на дин рейке под пятое узо

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5600

17.01.2014 в 15:19:42

сразу извиняюсь наврал по поводу рубильника ABB OT63F3 он же трех фазный, а у меня одна фаза этот поставлю Рубильник ABB 2-полюсный E202r 63A

Ой! Вот этого точно не надо, E-серия - полная хрень! Ставьте OT, задействовав только 2 полюса их трех!

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2014 в 15:24:02

Про рубильник вам уже сказали. Если уж ставить, то ОТ. Или двухполюсный автомат.

skysee написал : сомневаюсь правда что хватит места на дин рейке под пятое узо

А я не призываю к установке 5-го УЗО.

Вот есть 2 линии света - так и повесьте их на 2 любых имеющихся УЗО. А еще лучше, разделить их на 4 линии и повесить по одной линии света на каждое УЗО

0
skysee
skysee
Новичок

Регистрация: 07.01.2014

Москва

Сообщений: 21

17.01.2014 в 15:40:12

ок, поправил

0
Вложение
skysee
skysee
Новичок

Регистрация: 07.01.2014

Москва

Сообщений: 21

18.01.2014 в 18:50:56

Johnny написал : В квартире, что-ли? Ну ведь глупо же - и в этажном щитке 63А, и даже кабель кинут 16 кв.мм. (т.е. достаточного сечения), но Вы решили сами себе урезать мощность на 13А...

Провод ПуГВ 10 кв.мм, опрессованный наконечниками.

а что выбрать между кабелем КАБЕЛЬ ВВГнг 3*1,5 по 22р КАБЕЛЬ ВВГнг 3*2,5 по 35р и проводом ПРОВОД ПУГНП 3*1,5 по 22,5р ПРОВОД ПУГНП 3*2,5 по 34,5р.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

18.01.2014 в 19:05:16

skysee написал : а что выбрать между

Ничего оба плохие причем ПУГНП еще и запрещен..http://punp.ru/ (Обоснование запрета применения проводов ПУНП на напряжение 220 или 250 В в электропроводках зданий и сооружений при ремонтах и строительстве дано в Технических циркулярах Ассоциации «Росэлектромонтаж», являющихся дополнением к ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Нужен ВВГнг-LS лучше если в маркировке нанем будет написано что чвыполнен по ГОСТу 2010г. В ЭТМ такой кабель продается с комментарием ГОСТ+ http://www.msk.etm.ru/cat/katclass/?city=77_12120

0
skysee
skysee
Новичок

Регистрация: 07.01.2014

Москва

Сообщений: 21

21.01.2014 в 20:25:10

MINik , спасибо почитал.

если вести звездой, от щитка к каждой розетке жесть сколько кабеля уходит аж350метров экономичнее шлейфом получается последовательно

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.01.2014 в 20:46:43

skysee написал : экономичнее шлейфом получается последовательно

Обычно так и делают :)

0
skysee
skysee
Новичок

Регистрация: 07.01.2014

Москва

Сообщений: 21

21.01.2014 в 22:08:01

ksiman не подскажите где почитать подробнее про это

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.01.2014 в 22:28:24

На этом форуме :)

0