Для разрешения вопроса по Hager EU100 пообщался с официал. представителем Hager. Вот его ответ:
[U]Сначала попытаюсь объяснить, что такое реле контроля с точки зрения европейского производителя.
Назначение реле контроля - это контроль "качества" сети и обеспечение этим качественным питанием подключенного потребителя.
Имеется ввиду кратковременные скачки напряжения, просадки, перекосы в пределах +/- 20%.
Для немецкого производителя и потребителя подача в однофазную цепь вместо 230В линейное напряжения 380В - это аварийный режим, а никак не потеря качества питания.
К сожалению для украинских реалий такой аварийный режим это норма жизни Говоря о реле контроля мы подразумеваем чтобы реле защитило нас от случайного падения
чужой фазы на наш ноль и в итоге мы получаем наши 380В.
В общем, принцип EU100 таков, что он отключит нагрузку при падении напряжения до 0,75Un т.е. примерно 175В и при превышении номинального до 1,2Un т.е. примерно 275В.
При этом реле не выйдет из строя и когда напряжение вернется к норме то нагрузка будет подключена.
При подаче на реле 380В, реле будет повреждено, но нагрузка будет в любом случае отключена.
Если у Вас есть вероятность появления в Вашей однофазной системе линейного напряжения 380В, то лучше подойдут Украинские реле контроля.
В них стоят варисторы на 400В. А в нашем на 275В.
Не забывайте, что наше реле имеет выходной контакт - 8А и подключать нагрузку нему следует через контактор.
С уважением,
INFO mailto:info@hagergroup.com.ua[/U]
Итак Hager EU100 "пролетает"