MRL написал : Взял, посмотрим какой у них ГОСТ+.
Если не сложно замерьте микрометром/штангелем диаметр проводников и фото кабеля выложите сюда несколько видов и желательно фото маркировки ..pls.
21.01.2014 в 10:30:12
MRL написал : Взял, посмотрим какой у них ГОСТ+.
Если не сложно замерьте микрометром/штангелем диаметр проводников и фото кабеля выложите сюда несколько видов и желательно фото маркировки ..pls.
21.01.2014 в 12:07:01
Solovey написал : А как длина вводного кабеля связана с необходимостью размещать коммутационный аппарат на вводе в квартирный щиток?
Нормативным документом.
21.01.2014 в 15:05:16
Если длина линии от этажного щита до квартирного не более 10м, то достаточно будет аппарата в этажном щите. На память это из ПУЭ, но номер пункта навскидку не скажу.
21.01.2014 в 16:05:09
web-rr написал : Если длина линии от этажного щита до квартирного не более 10м, то достаточно будет аппарата в этажном щите. На память это из ПУЭ, но номер пункта навскидку не скажу.
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Эх правила есть правила... Только ИМХО, что 5м что 25 - никакой разницы.
Только у автора темы счетчик на этаже, так что на метры вообще пофиг. И наличие коммутационного аппарата на вводе в квартирный щиток "по желанию"
22.01.2014 в 01:31:01
Если не сложно замерьте микрометром/штангелем диаметр проводников и фото кабеля выложите сюда несколько видов и желательно фото маркировки ..pls.
Хорошо, как получу попробую сделать отчет.
22.01.2014 в 01:58:27
Уважаемые мастера, появились новые вопросы: Нарисовал расстановку модулей щитка.
P.S. Legrand-овские автоматы с отключающей способностью 10 kA, так как в другой серии у них нет автомата B32 6kA.
22.01.2014 в 09:39:10
MRL написал :
- Смогу потом собрать?
Если автоматы 1п+н то все нормально, если 1п то надо еще 9 нулевых шинок поставить
MRL написал :
- Стоит переплачивать >10 тр за ABB?
Если только деньги не жмут.
MRL написал :
- Кто за какую фирму?
Выбор ограничивается наличием всех компонентов одной фирмы , ну или если комбинировать то все равно. АВВ не поставляет автоматы 1п+н в Россию, Шнайдер поставляет но с характеристикой С - остаются Легранд и Сименс. У Шнайдера есть УЗО 25А 10 мА - для вас не актуально.
MRL написал :
- Стоит ли покупать фирменное противопожарное УЗО в этажный щиток?
Если перебдеть то стоит, можно вместо А поставит с характеристикой АС - экономия тыщи в 2 будет или более
22.01.2014 в 09:53:25
Щит можно и заказать сборку :)
22.01.2014 в 09:58:57
web-rr написал : Щит можно и заказать сборку
Можно но если там 1п+н то что там собирать? на шинках очень все получается почти без проводов, заодно потренируется человек.
22.01.2014 в 10:00:55
MRL написал :
- Стоит переплачивать >10 тр за ABB?
- Кто за какую фирму?
Если возьмете УЗО авв, то сможете обойтись вообще без нулевых шинок. Там клеммы имеют 2 отвестия, т.е. можно зажать 4 жилы (2 одного сечения + 2 другого), ну или как у вас по 3 жилы. (2+1)
MRL написал :
- Что еще забыл?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу