MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.01.2014 в 10:30:12

MRL написал : Взял, посмотрим какой у них ГОСТ+.

Если не сложно замерьте микрометром/штангелем диаметр проводников и фото кабеля выложите сюда несколько видов и желательно фото маркировки ..pls.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.01.2014 в 12:07:01

Solovey написал : А как длина вводного кабеля связана с необходимостью размещать коммутационный аппарат на вводе в квартирный щиток?

Нормативным документом.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2014 в 12:09:33

web-rr написал : Нормативным документом.

каким?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.01.2014 в 15:05:16

Если длина линии от этажного щита до квартирного не более 10м, то достаточно будет аппарата в этажном щите. На память это из ПУЭ, но номер пункта навскидку не скажу.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2014 в 16:05:09

web-rr написал : Если длина линии от этажного щита до квартирного не более 10м, то достаточно будет аппарата в этажном щите. На память это из ПУЭ, но номер пункта навскидку не скажу.

1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Эх правила есть правила... Только ИМХО, что 5м что 25 - никакой разницы.

Только у автора темы счетчик на этаже, так что на метры вообще пофиг. И наличие коммутационного аппарата на вводе в квартирный щиток "по желанию"

0
MRL
MRL
Новичок

Регистрация: 13.12.2012

Саратов

Сообщений: 38

22.01.2014 в 01:31:01

Если не сложно замерьте микрометром/штангелем диаметр проводников и фото кабеля выложите сюда несколько видов и желательно фото маркировки ..pls.

Хорошо, как получу попробую сделать отчет.

0
MRL
MRL
Новичок

Регистрация: 13.12.2012

Саратов

Сообщений: 38

22.01.2014 в 01:58:27

Уважаемые мастера, появились новые вопросы: Нарисовал расстановку модулей щитка.

  1. Смогу потом собрать? Подобрал и сравнил цены модулей щитка.
  2. Стоит переплачивать >10 тр за ABB?
  3. Кто за какую фирму?
  4. Стоит ли покупать фирменное противопожарное УЗО в этажный щиток? Спрашиваю с точки зрения нужности, так как дом с консьержками и воровство исключено на 99%.
  5. Что еще забыл?

P.S. Legrand-овские автоматы с отключающей способностью 10 kA, так как в другой серии у них нет автомата B32 6kA.

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.01.2014 в 09:39:10

MRL написал :

  1. Смогу потом собрать?

Если автоматы 1п+н то все нормально, если 1п то надо еще 9 нулевых шинок поставить

MRL написал :

  1. Стоит переплачивать >10 тр за ABB?

Если только деньги не жмут.

MRL написал :

  1. Кто за какую фирму?

Выбор ограничивается наличием всех компонентов одной фирмы , ну или если комбинировать то все равно. АВВ не поставляет автоматы 1п+н в Россию, Шнайдер поставляет но с характеристикой С - остаются Легранд и Сименс. У Шнайдера есть УЗО 25А 10 мА - для вас не актуально.

MRL написал :

  1. Стоит ли покупать фирменное противопожарное УЗО в этажный щиток?

Если перебдеть то стоит, можно вместо А поставит с характеристикой АС - экономия тыщи в 2 будет или более

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.01.2014 в 09:53:25

Щит можно и заказать сборку :)

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.01.2014 в 09:58:57

web-rr написал : Щит можно и заказать сборку

Можно но если там 1п+н то что там собирать? на шинках очень все получается почти без проводов, заодно потренируется человек.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.01.2014 в 10:00:55

MRL написал :

  1. Стоит переплачивать >10 тр за ABB?
  2. Кто за какую фирму?

Если возьмете УЗО авв, то сможете обойтись вообще без нулевых шинок. Там клеммы имеют 2 отвестия, т.е. можно зажать 4 жилы (2 одного сечения + 2 другого), ну или как у вас по 3 жилы. (2+1)

MRL написал :

  1. Что еще забыл?
  • фазные шинки для соединения автоматиков
  • дополнительные заглушки на пластрон щитка
  • монтажный провод (ПуГВ)
  • наконечники НШВИ и НШВИ-2
  • обжимка
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу