SMAIL написал : Приведите пункт ПУЭ.

легко

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

длее:

SMAIL написал : Почему двойные брать без РЕ?

ksiman написал : Внутри двойных розеток PE соединены вместе, но лично я проблем в этом не вижу. Ну будут корпуса двух устройств соединены вместе и всего делов. На безопасность это не шибко повлияет, суммарные емкостные токи утечек опасности не представляют

я выше уже ответил

Solovey написал : а вот воткнули в такую двойную розетку комп и еще чего-нибудь. Так вот от фильтра в блоке питания на корпусе компа 110В появится, так еще и через всязь РЕ двойной розетки этот потенциал появится где-нибудь еще. А оно вам надо?

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

24.01.2014 в 10:10:49

Solovey написал : а вот воткнули в такую двойную розетку комп и еще чего-нибудь. Так вот от фильтра в блоке питания на корпусе компа 110В появится, так еще и через всязь РЕ двойной розетки этот потенциал появится где-нибудь еще. А оно вам надо?

супер вот вообше не задумывался

0
Malaxut
Malaxut
Новичок

Регистрация: 20.01.2014

Москва

Сообщений: 42

24.01.2014 в 10:48:05

Solovey написал : а вот воткнули в такую двойную розетку комп и еще чего-нибудь. Так вот от фильтра в блоке питания на корпусе компа 110В появится, так еще и через всязь РЕ двойной розетки этот потенциал появится где-нибудь еще. А оно вам надо?

С таким часто сталкиваюсь

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.01.2014 в 13:15:02

Solovey написал : а вот воткнули в такую двойную розетку комп и еще чего-нибудь. Так вот от фильтра в блоке питания на корпусе компа 110В появится, так еще и через всязь РЕ двойной розетки этот потенциал появится где-нибудь еще. А оно вам надо?

Этакое местное уравнивание потенциалов рядом расположенного оборудования. В какой-то степени может предотвратить вылет портов на компе и периферии при их подключении :)

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

24.01.2014 в 16:54:42

ksiman написал : Этакое местное уравнивание потенциалов рядом расположенного оборудования. В какой-то степени может предотвратить вылет портов на компе и периферии при их подключении

и ведь тоже правильно как быть дальше не знаю:confused:

0
Si86
Si86
Новичок

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

24.01.2014 в 17:30:57

luzgin написал : и ведь тоже правильно как быть дальше не знаю:confused:

Усики заземления в двойной розетке отогнуть и сложить по центру розетки, чтобы вилка при подключении не касалась их. Нужны будут - отогнуть.;)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5609

24.01.2014 в 17:38:16

Я бы вообще не стал использовать эти двойные розетки. Делайте блоки из стандартных механизмов, PE не объединяете. Там, где нужно уравнивание потенциалов (компы, аудио/видео), используйте сетевые фильтры/колодки.

0
Si86
Si86
Новичок

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

24.01.2014 в 20:00:54

Johnny написал : Там, где нужно уравнивание потенциалов (компы, аудио/видео), используйте сетевые фильтры/колодки.

+1

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу