SMAIL написал : Приведите пункт ПУЭ.
легко
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
длее:
SMAIL написал : Почему двойные брать без РЕ?
ksiman написал : Внутри двойных розеток PE соединены вместе, но лично я проблем в этом не вижу. Ну будут корпуса двух устройств соединены вместе и всего делов. На безопасность это не шибко повлияет, суммарные емкостные токи утечек опасности не представляют
я выше уже ответил
Solovey написал : а вот воткнули в такую двойную розетку комп и еще чего-нибудь. Так вот от фильтра в блоке питания на корпусе компа 110В появится, так еще и через всязь РЕ двойной розетки этот потенциал появится где-нибудь еще. А оно вам надо?