alex_87 написал : В чем проблема?

На розетки - 16А по умолчанию.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.01.2014 в 15:29:22

alex_87 написал : А почему именно не нравится? В чем проблема?

Да не по феншую это. На кабель 2.5 квадрата - автомат 16А

Расписывать подробнее не хочется - этот вопрос в каждой второй теме. И каждый остается при своем мнении. Одни пытаются доказать что автомат 20-25А для 2.5 квадрат нормально, в ответ им кричат что кабеля 2.5 квадрата уже давно в продаже нет - везде сечение занижено... Да и на розеточках у вас что написано? 16А!

Короче на розеточные линии кабель длжен быть 3*2.5 и автомат на 16А.