K4r4puz
K4r4puz
Новичок

Регистрация: 26.01.2014

Москва

Сообщений: 3

26.01.2014 в 21:53:40

Доброе время суток.

История у меня такая. Арендую помещение и у хозяев стоит счетчик. Все бы хорошо, но от меня они запитали еще двух арендаторов... Ну и начали считать мое электричество как разницу между моим счетчиком и двумя, что стоят у других арендаторов. Пару месяцев все было по старому, а потом счет за свет вырос в 3 раза.

Что там с тему двумя счетчиками происходит неизвестно. Работать в 3 раза больше мы не стали. Беглая проверка проводки нашла сразу первого халявщика. Поэтому хотим переделать щит и поставить себе отдельный счетчик. Хозяева хотят, чтобы мы установили СА4У-И672М (сейчас у нас такой же стоит), но в магазинах такого чуда нет. Посоветуйте аналог, чтобы потом они не ныли, что счетчики по разному считают. Думал Меркурий 230 АМ или Меркурий 230 АR в ближайшем магазине купить, подойдут ли они?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.01.2014 в 22:03:13

Принцип работы счетчиков одинаковый, берите какой нравится.

0
K4r4puz
K4r4puz
Новичок

Регистрация: 26.01.2014

Москва

Сообщений: 3

26.01.2014 в 22:18:03

Меня просто смущает, что перед счетчиком стоит рубильник номиналам 400А. Не сгорит ли этот Меркурий.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.01.2014 в 22:28:05

Общий счетчик после рубильника с тр. тока или без? Арендаторов есть возможность подключить до этого счетчика или схема не позволяет?

0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

26.01.2014 в 22:42:38

Bladiclab написал : Арендаторов есть возможность подключить до этого счетчика или схема не позволяет?

За других (тем более таких) думать не стоит. Для ТСа выгоднее иметь свой съемный щиток с вводным автоматом, счетчиком и автоматами на отходящих линиях (при необходимости). Потом снял его и забрал на другой объект. Как щит по простому посчитать здесь немало накурено. Может Арендодатель кроме электроэнергии тебе и пиковую мощность электроснабжения в расчетах стал предъявлять? С июля 2013 г. в тарифе (выше 3 -ей ценовой категории) предусмотрено.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.01.2014 в 23:56:13

перед счетчиком стоит рубильник номиналам 400А. Не сгорит ли этот Меркурий.

Каким образом номинал коммутационного устройства перед счётчиком может повлиять на его возгораемость? Тем более при трансформаторном включении?

в магазинах такого чуда нет

Найти можно без проблем.

потом счет за свет вырос в 3 раза

Может кто-то другой показаниями счётчиков манипулировал и не учёл где-то коэффициент трансформации?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.01.2014 в 06:15:00

K4r4puz А не изменилась ли фазировка?

СА4У-И672М- чувствителен к порядку чередования фаз и для правильного учета необходимо снимать векторную диаграмму при его подключении. Так-же необходимо учитывать начало и конец обмоток трансформаторов тока.

Меркурий будет считать больше чем 672-й, это факт. Он точнее. Так-же обратите внимание на класс точности трансформаторов тока.

0
K4r4puz
K4r4puz
Новичок

Регистрация: 26.01.2014

Москва

Сообщений: 3

27.01.2014 в 09:01:57

Bladiclab написал : Общий счетчик после рубильника с тр. тока или без?
Арендаторов есть возможность подключить до этого счетчика или схема не позволяет?

По первому вопросу хз что ответить. Не электрик и не знаю что такое "тр. тока". Подключить до счетчика не выйдет.
Там так:

  • первый щит стоящий у хозяев в отдельном помещении, там стоят все счетчики
  • от щита расходятся кабеля в разные здания
  • в нашем здании еще щит который разводит на наш щит плюс два кабеля уходят еще к двум арендатором

Потому и хочу счетчик перед своим щитом.

Про возгорание от 400А и спрашиваю. Сам то не электрик и смущает эти 400А и то, чо на счетчике написано 5А. Был у меня чудо счетчик в старой квартире. Он крутился как бешеный. Все электрики говорили, что он не рассчитан на такую мощность и в итоге считает гораздо больше чем надо. Но я его не менял, там было всего 3 знака с цифрами. Платил по 100 киловатт, а за пару месяцев счетчик уходил на второй круг и никакая проверка не подкопается.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.01.2014 в 10:03:07

K4r4puz написал : Не электрик и не знаю что такое "тр. тока".

В таком случае начинать надо с фото.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.01.2014 в 10:33:45

ПPOPAБ написал : СА4У-И672М- чувствителен к порядку чередования фаз

а еще он чувствителен к разным неразрушающим методам трможния диска - может, ребята по-тихой магнитики там приспособили, оттого у ТС и переплата образуется?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.