28.01.2014 в 09:46:05

Строящийся частный дом, от столба электрики кинут СИП 4х16. (3 фазы, 15кВт) Купил счетчик и 3-х полюсный вводной автомат на 25А (требования по ТУ) который будет стоять перед счетчиком. Вопрос: какой кабель брать для щитка, какой автомат поставить после счетчика?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

28.01.2014 в 11:15:32

какой кабель брать для щитка

Провод ПВ3 (нужно обжимать) или ПВ1 (не нужно обжимать) сечением не меньше 4 мм. кв.

какой автомат поставить после счетчика?

После счетчика лучше установить противопожарное УЗО на 100 мА или 300 мА 25 А. Автомат после счетчика там не нужен. Я так понимаю счетчик и вводной автомат будут стоять в отдельном щите?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.01.2014 в 11:27:21

NickBhl, где у вас счетчик будет - на фасаде или внутри дома?

0
NickBhl
NickBhl
Новичок

Регистрация: 15.08.2012

Пермь

Сообщений: 47

28.01.2014 в 11:41:17

На фасаде или на опоре, как получиться. Заставляют на опоре(заборе) делать, я хочу на фасаде. Да в отдельном щите.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.01.2014 в 11:48:51

тогда узо не стоит там размещать - поставите его дома.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

28.01.2014 в 11:56:38

andrewkhv написал : тогда узо не стоит там размещать - поставите его дома.

А почему? Ну, да, я любопытный?:)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

28.01.2014 в 12:01:02

Shturman1 написал : А почему?

Температура?Бегать в трусах включать?Не знаю,не знаю ...

0

И это пройдёт ...

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.01.2014 в 12:21:37

serj12 написал : Температура?Бегать в трусах включать?Не знаю,не знаю ...

плюс к этому, низкая и высокая температура, колебания влажности. может быстро сдохнуть даже брендовое узо.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.01.2014 в 12:50:44

Shturman1 написал : А почему? Ну, да, я любопытный?

просто нерационально защищать кусок СИПа, висящего на улице от утечки тока. Бессмысленно.

0
NickBhl
NickBhl
Новичок

Регистрация: 15.08.2012

Пермь

Сообщений: 47

28.01.2014 в 16:03:37

На выходы счетчика все равно надо какой то кабель вешать, его пломбировать ведь будут, если автомат не ставит после счетчика, что тогда?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

28.01.2014 в 21:55:09

andrewkhv написал : низкая и высокая температура, колебания влажности.

Опять же можно предложить клиенту установить в ящике систему подогрева и взять ящик с мембранами,типа Gemeni от ABB и тогда ...Нет предела совершенству.Но это мне нравится больше

Alexiy написал : просто нерационально защищать кусок СИПа, висящего на улице от утечки тока. Бессмысленно.

0

И это пройдёт ...