28.01.2014 в 09:46:05
Строящийся частный дом, от столба электрики кинут СИП 4х16. (3 фазы, 15кВт) Купил счетчик и 3-х полюсный вводной автомат на 25А (требования по ТУ) который будет стоять перед счетчиком. Вопрос: какой кабель брать для щитка, какой автомат поставить после счетчика?
28.01.2014 в 11:15:32
какой кабель брать для щитка
Провод ПВ3 (нужно обжимать) или ПВ1 (не нужно обжимать) сечением не меньше 4 мм. кв.
какой автомат поставить после счетчика?
После счетчика лучше установить противопожарное УЗО на 100 мА или 300 мА 25 А. Автомат после счетчика там не нужен. Я так понимаю счетчик и вводной автомат будут стоять в отдельном щите?
28.01.2014 в 11:27:21
NickBhl, где у вас счетчик будет - на фасаде или внутри дома?
28.01.2014 в 11:41:17
На фасаде или на опоре, как получиться. Заставляют на опоре(заборе) делать, я хочу на фасаде. Да в отдельном щите.
28.01.2014 в 11:48:51
тогда узо не стоит там размещать - поставите его дома.
28.01.2014 в 11:56:38
andrewkhv написал : тогда узо не стоит там размещать - поставите его дома.
А почему? Ну, да, я любопытный?:)
28.01.2014 в 12:01:02
Shturman1 написал : А почему?
Температура?Бегать в трусах включать?Не знаю,не знаю ...
И это пройдёт ...
28.01.2014 в 12:21:37
serj12 написал : Температура?Бегать в трусах включать?Не знаю,не знаю ...
плюс к этому, низкая и высокая температура, колебания влажности. может быстро сдохнуть даже брендовое узо.
28.01.2014 в 12:50:44
Shturman1 написал : А почему? Ну, да, я любопытный?
просто нерационально защищать кусок СИПа, висящего на улице от утечки тока. Бессмысленно.
28.01.2014 в 16:03:37
На выходы счетчика все равно надо какой то кабель вешать, его пломбировать ведь будут, если автомат не ставит после счетчика, что тогда?
28.01.2014 в 21:55:09
andrewkhv написал : низкая и высокая температура, колебания влажности.
Опять же можно предложить клиенту установить в ящике систему подогрева и взять ящик с мембранами,типа Gemeni от ABB и тогда ...Нет предела совершенству.Но это мне нравится больше
Alexiy написал : просто нерационально защищать кусок СИПа, висящего на улице от утечки тока. Бессмысленно.
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.