Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, по двум вопросам:

  1. В отопительной системе стоит расширительный бак. Есть ли смысл поставить параллельно с систему второй такой же на тот случай, если первый выйдет из строя?

2.Для рециркуляции горячей воды с системе частного дома с какими характеристиками насос будет достаточно поставить? Из подвала вода пойдет на первый и второй этажи по одной вертикальной оси и на первом этаже отвод в сторону от оси на 7 метров.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

29.01.2014 в 12:44:36

1)-смысл есть если 1недостаточно по обьему.2)-UP 15-14.