andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

29.01.2014 в 17:07:44

Solovey написал : На мой взгляд никаких. Может это фобия какая-нибудь, типа вольтофобия (боязнь наличия напряжения 380В в комнате)

Чтоб получить 380, надо одновременно до розетки и лампочки дотянуться, до оголённой проводки.. Что очень маловероятно сделать случайным образом;) А какая там разница по большому счёту 220 или 380 :) С электричеством надо аккуратно обращаться и всё будет хорошо. Я бы все розетки по разным фазам раскидал вперемешку, чтоб лучше сбалансировать нагрузку по фазам. А шеф вот предлагает использовать ваш минимальный вариант.

Solovey написал : 2) по-минимуму ставим по 1 УЗО на фазу

Аргументирует это тем, что провода портить специально никто не будет, если раз в 10 лет попортим кабель, то уже помучаемся и найдём проблемное место. Единственное всё-таки холодильник и кочегарку хотелось бы отделить от всех остальных.

Solovey написал : Ложных быть не должно вообще. А вот как часто УЗО вообще срабатывает - зависит от проводки и в большей части от шаловливых рук, которые гвозди в розетки втыкают. Ну или если неисправные электроприборо юзать...

Понятно, тогда особо беспокоиться нечего. Если что-то подозрительное подключил в розетку и пропало электричество - всё ясно с этим прибором

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.01.2014 в 17:16:40

andryu, а с РЕ там у вас как дела?

И по поводу УЗО. Был я тут у знакомых в частном доме. На самом деле даже щитка у них не видел, просто за столом про УЗО разговор зашел:

хозяин дома: - мне тут УЗО на вводе поставили, ох намучался я с ним, вырубало его фиг знает почему... В итоге УЗО выкинул и живу счастливо без отключений...

Это я к чему: вот будет мало УЗО, будет где-то в розетке РЕ с рабочим нулем перепутано, будет от нагрузки треть дома вырубаться... И подумает хозяин что УЗО - это плохо, и выбросит все УЗО... А если УЗО побольше чем пара, то уже другие мысли будут - выбивает, значит вот в этой части косяк!

0
andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

29.01.2014 в 17:27:30

Проводка вся новая трёхжильная в тройной изоляции и с правильного цвета жилами :) Жёлтый с синим тяжело будет перепутать, когда розетки буду ставить. Попробую всё-таки побольше УЗО или дифов поставить, чтоб не сразу треть дома отключалась..

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.01.2014 в 17:33:13

andryu, да я про РЕ более глобально спросил...

откуда домик питается, что за линия, контур заземления... нукороче полный комплекс мероприятий чтобы было куда этот РЕ от розеток цеплять.

С этим как дела?

0
andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

29.01.2014 в 19:16:42

Заземление отдельно для дома не делалось, только то что приходит от щита со счётчиком. От розеток землю будем цеплять к земле приходящей от счётчика. Там всё под ключом, посмотреть куда земля и ноль подключены не могу. Хотя можно попробовать, вдруг ключ от щитов на работе подойдёт :)

0
andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

29.01.2014 в 21:46:49

Solovey написал : На мой взгляд никаких. Может это фобия какая-нибудь, типа вольтофобия (боязнь наличия напряжения 380В в комнате)

Ещё один вопрос возник по поводу вольтофобии :) Можно ли розетки на кухне подключить к разным фазам и разным УЗО? Никакие правила не нарушатся при этом?

0
andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

29.01.2014 в 23:37:34

Вот наконец что-то нарисовал. Покритикуйте пожалуйста. Тут два щита, столбики - это динрейки. Везде старался по 12 модулей использовать, только не знаю куда сигнализацию приткнуть, она конечно может и в первом ряду остаться, надо будет только выломать одну резервную заглушку. Ещё появились сомнения смогу ли вместить в первый щит все нужные нулевые шинки. Надо попробовать поставить 12 автоматов и померить, что по бокам останется. Возможно шинки хорошо станут на резервные места. Щит 1 Eaton (Moeller) Модель: KLV-U-4/56-F Щит 2 Eaton (Moeller) Модель: KLV-U-3/42-F

Для ванной УЗО на 30мА нормально будет или 10мА лучше, не будет ли 10мА от стиралки ложно срабатывать?

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.01.2014 в 10:07:53

andryu написал : Заземление отдельно для дома не делалось, только то что приходит от щита со счётчиком. От розеток землю будем цеплять к земле приходящей от счётчика.

Рисковые вы ребята. Смотрите... вот подцепите свои РЕ фиг знает на что, и сделаете еще хуже, чем если бы совсем РЕ не было. Задумайтесь, уделите этому вопросу особое внимание.

andryu написал : Вот наконец что-то нарисовал. Покритикуйте пожалуйста.

Глаза сломаешь пока вашу схему поймешь. Нифига не понял, может еще не проснулся...

0
andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

30.01.2014 в 10:30:38

Solovey написал : Глаза сломаешь пока вашу схему поймешь. Нифига не понял, может еще не проснулся...

Добавил недостающих связей хаотичным образом :) чтоб было понятно, как я это себе представил

По поводу земли постараюсь сегодня узнать, где она есть и что с ней делать.

0
Вложение
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

30.01.2014 в 10:39:29

andryu написал : Проводка вся новая трёхжильная в тройной изоляции

какая то очень серьезная изоляция а как кабель называеться?

0
andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

30.01.2014 в 10:44:44

luzgin написал : какая то очень серьезная изоляция а как кабель называеться?

Обычный NYM, в нём же 3 изоляции, сначало на жиле изоляция, потом противопожарная и оболочка :)

0