web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.01.2014 в 10:54:57

У Вас очень своеобразное мышление. Я понять Вашу схему не могу, ни с первой, ни со второй попытки.

0
andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

30.01.2014 в 12:00:24

web-rr написал : У Вас очень своеобразное мышление. Я понять Вашу схему не могу, ни с первой, ни со второй попытки.

Попытка номер 3 :) Сначала ввод подаётся на главное селективное узо. Потом от него уходит на УЗО гаража, диф плиты, автомат подвала, на диф кочегарки, диф холодильника, диф ванной, на автомат сигнализации и на отдельных 3 узо по фазам + ещё во втором щите надо 3 узо на своих фазах.

Вот такая у меня логика. Старался соблюдать селективность, и подключил всё схематично. Возможно не совсем правильно, я только учусь

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.01.2014 в 12:14:04

andryu, да опять нифига не понятно. сечения не подписаны, нагрузки не подписаны, линии все закручены...

Вот вам пример, хоть щиток и 1ф, но нарисовано понятно. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=201397 Сначала рисуете принципиальную схему, а потом по ней пытаетесь монтажку сделать.

0
andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

30.01.2014 в 20:41:27

Что, и ноль рисовать? :) И чего в моей схеме непонятного, всё вроде ясно. Уже и сам понял, что нарисовал, а вам всё не понятно ;) (шутка) Сейчас перерисую в один уровень

0
andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

30.01.2014 в 21:46:32

Первый щит готов. Если автомат 16А - кабель 3х2,5мм. Если меньше амперов значит кабель 3х1,5мм.

Второй готов. Во втором все кабели 3х1,5мм. Те что на улицу(свет, насос) в уличном исполнении.

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.01.2014 в 10:04:04

andryu, ну вот, красота!

andryu написал : Что, и ноль рисовать?

Ага, а то любит народ после УЗО нули в кучу собрать, а потом говорят что УЗО не работает... :)

Единственное мое замечание что у УЗО буква "С" в названии лишняя. "С" - это характеристика автомата или дифавтомата. УЗО бывают "А", "АС" и еще какие-то "В" появились... + еще УЗО может быть селективным "S"

И 21-ый автомат без УЗО остался, он что питает? Почему его дифзащитой обделили?

На кабель который идет на щит освещения автомат поставить не хотите?

0
andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

31.01.2014 в 11:07:22

Solovey написал : На кабель который идет на щит освещения автомат поставить не хотите?

Надо поставить сразу во втором щите, а то в первом места не будет.

21-ый на сигнализацию. Там кабеля от щита метра 3 не больше. И второй щит стоит рядом с первым, 5см между ними.

Solovey написал : Рисковые вы ребята. Смотрите... вот подцепите свои РЕ фиг знает на что, и сделаете еще хуже, чем если бы совсем РЕ не было. Задумайтесь, уделите этому вопросу особое внимание.

Хотел щит на улице посмотреть, даже ключ от щита на работе подошёл, но там всё опломбировано. Так ничего и не увидел. Предложил шефу сделать модульное заземление в доме, рядом со щитом просверлить пол и забить штырь метров на 10 хотя бы, как пойдёт. Под домом песчаная подушка, а под ней глина, если углубиться в глину, то будет хороший контакт.

Solovey написал : ну вот, красота!

Такой вариант щита имеет право на существование? Будет одобрен проверяющими органами?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.01.2014 в 11:12:28

andryu написал : Хотел щит на улице посмотреть, даже ключ от щита на работе подошёл, но там всё опломбировано. Так ничего и не увидел. Предложил шефу сделать модульное заземление в доме, рядом со щитом просверлить пол и забить штырь метров на 10 хотя бы, как пойдёт. Под домом песчаная подушка, а под ней глина, если углубиться в глину, то будет хороший контакт.

Хорошо, ну забьете. Ну может даже позовете дядю с прибором и выполните измерение сопротивления получившегося ЗУ. Дальше-то как? ТТ будете делать, или TN-C-S?

0
andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

10.02.2014 в 13:57:30

Solovey написал : Хорошо, ну забьете. Ну может даже позовете дядю с прибором и выполните измерение сопротивления получившегося ЗУ. Дальше-то как? ТТ будете делать, или TN-C-S?

Как я понял схемаТТ не подходит ввиду своей сложности. Остаётся TN-C-S, но надо посмотрть как электрики подключили РЕ к РЕN. После счётчика или до. Наше дополнительное заземление в таком случае не помешает ведь? Электрики сказали, что ноль и землю соединили вместе, но где.... Если соединение после счётчика - такая схема будет TN-C-S? Или это уже что-то другое?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.02.2014 в 14:17:56

andryu, Вот в двух словах: В TN-C-S есть перемычка между N и РЕ на вводе, у ТТ такой перемычки нет. В TN-C-S если фаза попадет на корпус - будет КЗ, в ТТ при таком замыкании ток будет гораздо меньше, т.е. от такого тока автомат не защитит - везде надо УЗО ставить.

А вот если приходящая линия (например воздушка) сделана не СИПом, а алюминевыми соплями на изоляторах - то на форуме есть мнение что ТТ сделать целесообразнее. (и уж ТТ не сложнее TN-C-S)

Это общие фразы - от вас очень мало информации - так что не принимайте мои слова как основание к действию. Просто хочу обратить ваше внимание что это очень серьезный вопрос и с ним надо разбираться в каждом случае индивидуально.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.02.2014 в 14:52:38

andryu написал : От розеток землю будем цеплять к земле приходящей от счётчика.

Это что за новость ... ??? Даже не думайте ...!!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу