dima77m написал :
- Кол-во полюсов
Если проточник действительно чисто 3-х фазный 380В (400V), 3-ри полюса. Но про такие я только встречал упоминание в интернете, проще поставить 4-ре полюса.
dima77m написал :
- Номинальный ток
≥ 25А.
dima77m написал :
- Ток утечки
По уму, в одноквартирных домах, квартирах многоквартирных домов, электрохозяйство которых практически не обслуживается, которые часто и на долго оставляются без присмотра, в которых в подавляющем числе случаев нет оповещения о пожаре и тем более системы пожаротушения, которые эксплуатируют не обученные люди, среди которых женщины, дети, больные с высокой чувствительностью кожи, нужно по умолчанию ставить 10 мА, так как по информации из разных источников, включая производителей дифзащиты, не отпускание начинается примерно с 5-10 мА!
В крайнем случае, обязательно, хотя бы 30 мА.
dima77m написал :
- Тип узо (наверное AC)
Да.
dima77m написал :
- Схема подключения
После группового автомата. К 4-х полюсному ВДТ нейтральный входной провод подключайте в любом случае.
dima77m написал :
Ввод в квартиру:
5-ть проводов одинаковой толщины:
Будьте внимательны, фаршируя квартирный щит, довольно часто в новостройках, сечение ввода не соответствует номиналу вводного автомата в этажном щите и даже заявленному сечению!
dima77m написал :
зачем электрик предложил тянуть еще один - 5-й? с его слов "Нужно покупать еще один провод и протягивать .... "
Потому что дилетант, по сути, халтурщик, не знающий что бывают чисто 3-х фазные электроприборы и что отдельно провод для организации 5-ти проводной линии прокладывать нельзя!
dima77m написал :
- подводка к нагревателю выполнена двумя кабелями
Так делать нельзя!
dima77m написал :
расчетная для трехфазной сети получается ~18.5А
Правильно, групповой автомат нужен 20А.