dima77m написал : 12 кВт, 3-фазы, - расчетная нагрузка получается 18.5А на фазу, зачем ставить автомат на 32A если следующий в линейке идет 20А ?

Или лыжи не едут, или я курс ТОЭ совсем позабыл... Но пятой точкой чувствую что если нагревательные элементы соединить треугольником и включить только два, то в двух фазах будет ток по 18.5А, а вот в третьей их векторная сумма, т.е. в 1.73 раза больше итого 31.14А (вот думаю исходя из этого вам с самого начала про автомат на 32А и говорили, а УЗО на 32А нет - вот и советовали УЗО на 40А)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

31.01.2014 в 15:37:57

фига компостировать мозги с амперами? выбирайте автомат по кабелю, а кабель по мощности, с запасом.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.01.2014 в 16:56:12

Solovey написал : Или лыжи не едут, или я курс ТОЭ совсем позабыл... Но пятой точкой чувствую что если нагревательные элементы соединить треугольником и включить только два, то в двух фазах будет ток по 18.5А, а вот в третьей их векторная сумма, т.е. в 1.73 раза больше итого 31.14А

Вспоминайте ТОЭ :) Треугольником нельзя на 2 фазы подключать, ибо сгорит

0
dima77m
dima77m
Новичок

Регистрация: 29.01.2014

Киев

Сообщений: 13

31.01.2014 в 22:03:14

andrewkhv написал : фига компостировать мозги с амперами? выбирайте автомат по кабелю, а кабель по мощности, с запасом.

кабель уже проложен, погарячиличь, медь, 6 кв.мм ... ~ 46 ампер.. круто

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

31.01.2014 в 22:06:43

dima77m написал : круто

зато вы определились.. что нельзя гнать в шею элеков по "школьному" курсу :)

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

01.02.2014 в 03:02:05

dima77m написал :

  1. Кол-во полюсов

Если проточник действительно чисто 3-х фазный 380В (400V), 3-ри полюса. Но про такие я только встречал упоминание в интернете, проще поставить 4-ре полюса.

dima77m написал :

  1. Номинальный ток

≥ 25А.

dima77m написал :

  1. Ток утечки

По уму, в одноквартирных домах, квартирах многоквартирных домов, электрохозяйство которых практически не обслуживается, которые часто и на долго оставляются без присмотра, в которых в подавляющем числе случаев нет оповещения о пожаре и тем более системы пожаротушения, которые эксплуатируют не обученные люди, среди которых женщины, дети, больные с высокой чувствительностью кожи, нужно по умолчанию ставить 10 мА, так как по информации из разных источников, включая производителей дифзащиты, не отпускание начинается примерно с 5-10 мА!

В крайнем случае, обязательно, хотя бы 30 мА.

dima77m написал :

  1. Тип узо (наверное AC)

Да.

dima77m написал :

  1. Схема подключения

После группового автомата. К 4-х полюсному ВДТ нейтральный входной провод подключайте в любом случае.

dima77m написал : Ввод в квартиру: 5-ть проводов одинаковой толщины:

Будьте внимательны, фаршируя квартирный щит, довольно часто в новостройках, сечение ввода не соответствует номиналу вводного автомата в этажном щите и даже заявленному сечению!

dima77m написал : зачем электрик предложил тянуть еще один - 5-й? с его слов "Нужно покупать еще один провод и протягивать .... "

Потому что дилетант, по сути, халтурщик, не знающий что бывают чисто 3-х фазные электроприборы и что отдельно провод для организации 5-ти проводной линии прокладывать нельзя!

dima77m написал :

  1. подводка к нагревателю выполнена двумя кабелями

Так делать нельзя!

dima77m написал : расчетная для трехфазной сети получается ~18.5А

Правильно, групповой автомат нужен 20А.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.02.2014 в 23:53:00

Посититель написал : Потому что дилетант, по сути, халтурщик, не знающий что бывают чисто 3-х фазные электроприборы и что отдельно провод для организации 5-ти проводной линии прокладывать нельзя!

Ну почему же нельзя? Смотрим 1.7.121 и видим, что "в составе кабеля" - это второй вариант прокладки "земли". А первый вариант - "специально предусмотренный проводник". Соответственно, можно четыре токоведущие жилы (фазы и рабочий ноль) провести кабелем, а землю отдельным проводом того же или большего сечения, но не меньше 4 мм2 меди.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.02.2014 в 07:22:16

В некоторых случаях можно вообще провести отдельными проводами в одной трубе. Вводы так часто ведут...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.02.2014 в 11:25:13

Посититель написал : Потому что дилетант, по сути, халтурщик, не знающий что бывают чисто 3-х фазные электроприборы и что отдельно провод для организации 5-ти проводной линии прокладывать нельзя!

У поситителя опять какие-то свои правила...

Хотя еще смотря как его слова понимать... Если РЕ собрались прокладывать отдельно другой трассой, то я бы тоже сказал что так не стоит делать. А вот если одной трассой - то запрета на прокладку отдельными кабелями и нет вроде.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

03.02.2014 в 11:43:45

Solovey написал : У поситителя опять какие-то свои правила...

он пытался донести "как правило ".. "должны"... и как всегда это у него не получилось..

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

03.02.2014 в 18:02:43

Solovey написал : Или лыжи не едут, или я курс ТОЭ совсем позабыл... Но пятой точкой чувствую что если нагревательные элементы соединить треугольником и включить только два, то в двух фазах будет ток по 18.5А, а вот в третьей их векторная сумма, т.е. в 1.73 раза больше итого 31.14А (вот думаю исходя из этого вам с самого начала про автомат на 32А и говорили, а УЗО на 32А нет - вот и советовали УЗО на 40А)

ksiman написал : Вспоминайте ТОЭ :) Треугольником нельзя на 2 фазы подключать, ибо сгорит

Обоим двойка.

Если ноль висит (не присоединен), третья фаза висит (отключена), то ток в третьей фазе будет нулевой (не научились еще электроны бегать без разности потенциалов по оборванным линиям). ;) А имеем просто два ТЭНа включенные последовательно на напряжение 380В. ТЭНы работать будут долго и счастливо, но выдавать будут только чуть менее 6кВт (при мощности каждого ТЭНа в 4кВт на 220В), ток упадет примерно до 15А...