ну и отрезал бы им провода они создают угрозу для жизни соседей
если конечно бандюки они какие, то да, я его понимаю, шо не стал резать...
31.01.2014 в 15:05:42
ну и отрезал бы им провода они создают угрозу для жизни соседей
если конечно бандюки они какие, то да, я его понимаю, шо не стал резать...
31.01.2014 в 15:17:25
Забавно уже читать советы про обрезание проводов соседям... :) Исходных данных автор дал очень мало для того чтобы провода кромсать...
Вот грубо: автор живет на 5 этаже, стояки стальные, на втором этаже самовольно стояки заменили на полипропилен нарушив металлосвязь, а на 9м этаже находится проблеммный водонагреватель. У соседа на 6м этаже может быть все нормально, да и на 4м тоже - т.к. у них разводка труб тоже пластиком - и их не бьет. А вот у автора например медь - его и долбит. А вы уже обвинили соседей с 4го этажа и готовы им провода резать... :D
Автор темы молчит как партизан, ничего не говорит что и как... А так нет исходной информации - не будет и советов по делу.
31.01.2014 в 15:48:28
Solovey написал : Забавно уже читать советы про обрезание проводов соседям... :) Исходных данных автор дал очень мало для того чтобы провода кромсать...
имелось виду про обрезание электриком установившем причину, а не самостоятельно, жильцы не имеют на это полномочий
автоматы выключил - подпитка ванны целебным электричеством прекратилась? включил - восстановилась? вон и они - режь их нахрен
забавно, такой простецкий алгоритм возможно электрика для принятия решения недостаточно, нужен инженер из управляющей, акт, возможно понятые и собака с милицией даже... но это уже другая песня
31.01.2014 в 16:47:15
Solovey написал : Исходных данных автор дал очень мало для того чтобы провода кромсать...
Верно. Поиск проведен от балды.
vvladq написал : автоматы выключил - подпитка ванны целебным электричеством прекратилась? включил - восстановилась? вон и они - режь их нахрен
Правильно. Нужно и найти этот АВ, а где он находится в эт. щите или в ВРУ, это не столь важно. Так как эта ситуация является аварийной и отключения производятся без заблаговременного информирования жителей дома. Подошел к эт. щиту обзвонил всех на этаже и понеслась. Работать нужно вдвоем. Один с мобилой (рацией) в квартире, другой по этажам.
vvladq написал : возможно электрика для принятия решения недостаточно, нужен инженер из управляющей, акт, возможно понятые и собака с милицией даже...
Нужна бумажка с печатью делопроизводства ЖЭКа. Линия найдена, а дома некого нет. АВ в положение ВЫКЛ, конец с АВ снят и заизолирован. На АВ бумажка не включать утечка, обратится в ЖЭК.
02.02.2014 в 22:32:19
Ixtim написал : Если не трудно, дайте ссылочку на ГОСТ
Например, ГОСТ 13268-88 ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ. Американский стандарт ещё либеральнее: дозволяется 3,5 мА утечки с любого электроприбора класса 1, кроме ручного инструмента ("handheld").
02.02.2014 в 22:44:40
karinin написал : Пришел электрик и сказал, что проблема у верхних или у нижних соседей и якобы в их бойлере пробивает тен, а уже по стояку отдается нам. У верхних узнал - проблем никаких. Нижние ни под каким предлогом даже дверь открывать не хотят, такие вот хорошие соседи. Теперь ребенка в ближайшее время будем купать в тазике без контакта с прямым потоком воды. Или ждать, пока этот тен у них полностью не сгорит. Вобщем засада полная.
То есть злые соседи делают ровно то же, что и Вы: используют почти исправный водогрей без заземления. Только у них утечка чуть побольше, у вас чуть поменьше. Не сгорит, не ждите.
И даже если соседи что-то временно исправят - то проблема может повториться в любой момент без предупреждения. Нельзя в многоквартирном доме зависеть от исправности электрики у соседей.
Способ не зависеть известен, и прописан в ПУЭ. Называется "Система уравнивания потенциалов", СУП. При правильной организации СУП любой ток, приходящий к вам по "сторонним проводящим частям", должен проходить не через людей, а мимо людей через специально проложенные по помещению провода уравнивания потенциалов.
Например, для увода тока, приходящего от соседей по пластиковой водопроводной трубе, необходимо и достаточно иметь на вводе квартиры небольшой кусок металлической трубы, и подключить эту трубу к СУП. Металлический корпус водяного счётчика годится. Туда же, естественно, и ванну.
Любимая старая картинка 1933 года про отсутствие СУП:
Самый сложный вопрос: куда заземлять эту СУП? Арматура в доме есть?