31.01.2014 в 01:13:39
Собственно нужно проложить кабель в стяжке пола с напряжением 12В к внутрипольным водяным конвекторам. Маршрут этого кабеля будет проходить рядом с трубами водяного теплого пола (по другому не получается). Разрешено ли так делать по нормам. И как найти компромисс с теплым полом?
Принимаю во внимание следующие пункты ПУЭ. Примечательно, что нижеуказанные пункты 2.1.56, 2.1.57 относятся к главе "Открытые электропроводки внутри помещений", а проводка является скрытой в полу. Как правильно поступить?
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
31.01.2014 в 01:22:32
Lyohin написал : с напряжением 12В
Гальваноразвязка с сетью есть? Если да - забивайте на все и ведите как хотите. Главное, чтобы кабель долговременно выдерживал температуру ТП.
31.01.2014 в 01:38:13
Там только 2 кабеля по 12В. Другой проводки нет. По температуре - нужен обычный кабель или теплостойкий. Если теплостойкий, какие марки?
31.01.2014 в 17:20:12
Lyohin написал : Там только 2 кабеля по 12В.
Я еще раз повторяю вопрос-
AlexMax написал : Гальваноразвязка с сетью есть?
Lyohin написал : нужен обычный кабель или теплостойкий
Если теплый пол с нормальным насосно-смесительным узлом и в контуры подается подготовленный теплоноситель , то обычный ВВг прекрасно там будет себя чувствовать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу