Ну дак в итоге, как сделать правильно? Про разделение розеточной группы и освещения я понял (придется разбивать). Остальное правильно?

fizikx, 100мА приходится не на один прибор, а на группу...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

01.02.2014 в 13:40:48

DmitryVD написал : что по вашему мнению нужно изменить?

Всё.

0

И это пройдёт ...

Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

01.02.2014 в 13:42:58

Да а кой хрен чёрт, когда УЗО нужно для защиты человека, а он уже от 50 мА трупиком может стать? Поэтому надо узо на 30 мА.

0
DmitryVD
DmitryVD
Новичок

Регистрация: 01.02.2014

Красноярск

Сообщений: 16

01.02.2014 в 13:43:14

serj12 написал : Всё.

Объемный ответ...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

01.02.2014 в 14:10:18

DmitryVD Номиналов автоматов нет,марка и размер кабелей не указаны,УЗО противопожарное,отсутствует коммутационный аппарат на вводе щита ...Ну про линии света и розеток сказали.Что в остатке - переделать всё.Зачем это расписывать когда можно просто ответить,да в принципе можно было и свою тему создать...

0

И это пройдёт ...

DmitryVD
DmitryVD
Новичок

Регистрация: 01.02.2014

Красноярск

Сообщений: 16

01.02.2014 в 19:52:58

Выслушав все ваши замечания, нарисовал другой вариант с разделением на освещение и розетки. Надеюсь теперь все должно быть ок :) На рисунках не отображен нулевой провод и земляной (дабы хоть что то было видно). Что бы было понятно разбил на два рисунка (иначе была бы полная каша). Не судите строго! впервые столкнулся с электрикой настолько серьезно, раньше доходило дело только до замены розеток и вкл. света :) Заранее спасибо за дельные советы!

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

01.02.2014 в 20:22:48

DmitryVD, А что это за прибор 20А AC legrand DX 30mA если это УЗО то нет на номинал 20А есть на 25, Если это Дифавтомат, то никакого смысла его ставить нет .... Если на вводе Диф на 32 А то после него вместо Дифов на 20А лучше поставить УЗО на 40А 30мА. А что за устройство безымянное перед Дифом или УЗО на плиту и духовку?... У вас варочная панель? тогда на нее надо 32А автомат а на духовку 16А хватит..

0
DmitryVD
DmitryVD
Новичок

Регистрация: 01.02.2014

Красноярск

Сообщений: 16

01.02.2014 в 20:32:53

MINik написал : DmitryVD, А что это за прибор 20А AC legrand DX 30mA если это УЗО то нет на номинал 20А есть на 25, Если это дифавтомат, то никакого смысла его ставить нет, если поставить на вводе токоограничивающий автомат .... а какое устройство перед счетчиком стоит?

20А AC legrand DX 30mA - Диф.атоматы Пред счетчиком стоит трехполюсный автомат 40А

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

01.02.2014 в 20:41:11

Дифы меняйте на УЗО 40А 30мА характеристика А, ну или АС. Зачем после вводного на 40 ограничивать себя Дифом на 32? Ставте там тоже УЗО на 40А 300мА. Либо рубильник на 3 фазы чтобы отключать нагрузку а УЗО лучше бы поместить сразу за счетчиком. Дифы еще характеризуются кривой отключения автомата В,С - у вас не указано поэтому и не понятно УЗО или Диф у вас... В котьельную и гараж будете ставить силовые розетки? потому как обычные рассчитаны на ток 16А, а у вас там автомат на 20А.

0
DmitryVD
DmitryVD
Новичок

Регистрация: 01.02.2014

Красноярск

Сообщений: 16

01.02.2014 в 20:44:43

MINik написал : Дифы меняйте на УЗО 40А 30мА характеристика А, ну или АС. Зачем после вводного на 40 ограничивать себя Дифом на 32? Ставте там тоже УЗО на 40А 300мА. Дифы еще характеризуются кривой отключения автомата В,С - у вас не указано поэтому и не понятно УЗО или Диф у вас...

Спасибо за совет, ща переделаю выложу рисунок

Вот так?

MINik, Дифавтомат на плиту тоже нужно было менять на узо?

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

01.02.2014 в 21:16:45

DmitryVD, Там у вас 2 устройства , одно безимянное, можно и диф там оставить, у вас там всетаки плита или варочная с духовкой раздельные? что за модель какая мощность потребления? УЗО, которое на 300мА желательно поместить сразу за счетчиком оно будет выполнять противопожарные функции и кабель вводной заодно защищать. Вы не ответили про В котельную и гараж , почему там автоматы на 20А? Не думали по поводу установки УЗМ? их надо 3 шт на каждую фазу, защищают от обрыва нуля и повышенного/пониженного напряжения. Еще было бы хорошо указать сечения кабелей и их марку. Еще по самой первой схеме, у вас линия где розетки кухня и прачечная загружена гораздо меньше чем остальные 2... помудрите с равномерностью нагрузок, и еще я бы вам рекомендовал и на освещение поставить УЗО

0