vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

23.03.2014 в 08:16:59

DmitryVD написал : автомат С 63

вырубить топором, добить лопаткой перфоратором этож ekf.... 2p С40 к примеру срабатывает от включенного на полчаса перфоратора... единожды (одноразово, и более не включается, не смотря на взведение (яб назвал в случае с ekf этот процесс - дрочение) "клювика" (а я ещё на iek ругался недавно... iek это бренд по сравнению с ekf))

(а вот одинарные С16 ekf напротив - по моему мнению должны были сработать в одной ситуации, а им пофиг... расключу на объекте щит новый - проверю как козу эти ekf отрабатывают (сейчас через них времянки))

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.03.2014 в 09:32:07

Yan Bear написал : Автомат на 63 А при длительной перегрузке ( не КЗ ) до 1 часа держит ток 95 Ампер и только тогда сработает тепловой расцепитель. Узо надо ставить на 100 А иначе оно может не выдержать такой ток и сгорит.

А УЗО на котором написано 63А, что 95А не выдержит в течении часа что ли?

Нефиг панику нагонять.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.