andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.02.2014 в 10:15:51

vvladq, вашу идею неоднократно обсуждали на форуме. общий итог - это бессмысленное занятие, постоянная дерготня с выключение и включением нагрузок, мигание ламочек и прочее. Для многих нагрузок (холодильники, кондиционеры) это крайне вредно, а в некоторых случаях (работа болгаркой, циркуляркой) - еще и опасно для вас. А бытовая телерадиоаппаратура вообще работает при напряжении как правило от 100 до 240В и ей пофигу колебания в сети.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

03.02.2014 в 13:35:07

ВадимС написал : использую такой. проблем нет пока, но у меня и ситуаций, когда с напряжением проблемы к счастью не было. это перестраховка перед бесперебойником для всякой техники.

спасибо за инфу, к сожалению там как раз ожидаются трудности с напряжением

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

03.02.2014 в 13:36:05

MINik написал : Только они на 16А не более, для больших токов надо ими контакторами управлять, так же сделали на производстве. В быту скорее подойдет Переключатель фаз автоматический, например этот: http://fif.by/catalog/catalog_108

понятно, там больше и не надо

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

03.02.2014 в 13:40:33

Ким написал :

  • вечно отключающийся телевизор из-за этих переключений
  • вечно пищащий ИБП компьтера

так собственно пищалка отключается практически на всех ибп =))) и естественно сам ибп будет в щитовой

я его и планирую на ответственную линию, но с целью не угробить аккумуляторы хотя-бы у него должно быть в нормальных приделах питание... с авр чересчур дорогие ибп =(

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

03.02.2014 в 13:43:10

andrewkhv написал : бытовая телерадиоаппаратура вообще работает при напряжении как правило от 100 до 240В и ей пофигу колебания в сети.

именно про неё и речь уходит сигнал на sat ресиверах к примеру, при просадки питания... телек работает, "тарелка" не пашет....

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.02.2014 в 14:05:36

поставьте на него ИБП комповый. дергать фазу нет никакой необходимости

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

03.02.2014 в 16:15:29

vvladq, Мы такое сваяли когда был ввод воздушкой и ветром или сучьями деревьев иногда витой алюминий и рвало и одна из 3 фаз пропадала, тогда чтобы тех процесс не останавливать и выбиралась другая фаза для неотключаемой нагрузки в котельной, сигнализация и печатном цеху, но сами станки были на ИБП. Иначе печатаешь заказ 25м бздык фазы нет на 24 метре и все по новой, а так спокойно допечатываешь а если совсем отключат, бежишь быстрее тапок своих включать генератор...

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

03.02.2014 в 20:34:19

вот, тоже тема - аварийный переход питания на живую фазу, случись чего.... хитрый межфазный авр...

аварийные светильники в коттедж как-то смысл закладывать....
ибп на группу света (ограниченно), ибп на котёл-циркуляцию.... есть над чем мозгами пораскинуть.

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

03.02.2014 в 21:49:36

А ПЭФ-301 Новатековский не нравится?

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

03.02.2014 в 22:02:10

sgno написал : А ПЭФ-301 Новатековский не нравится?

отличная, внятная документация... я у legrand_а что-то пытался найти, но сломал себе моск, там какие-то неадекватные переводы....

0
pash_
pash_
Новичок

Регистрация: 01.11.2011

Саратов

Сообщений: 24

03.02.2014 в 22:22:43

На квартиру его еще и не разрешат поставить. Мне отказали, а нужда была.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу