04.02.2014 в 13:39:25
serj12 написал : В моём понимании - по минимуму УЗО и АВ,то есть 1 или 2 УЗО,и тут балкон не выделишь.
Ну и не надо балкон выделять. 2 УЗО уже хорошо. на первое УЗО холодильник + что-нибудь где утечка совсем маловероятна. А на второе - вешаем все остальное без разбору.
04.02.2014 в 13:43:52
Зачем такое огромное количество автоматов на двухкомнатную квартиру? Мне кажется, я в доме 350 квадратов собираюсь не намного больше поставить поставить... 2-3 на слаботочку - зачем? Почему теплые полы на автоматах по 16 ампер - они сколько потребляют? Как уже говорили - все защитить узо. Водонагреватель без узо - правильно? Я бы поставил, наверно, по одному узо на каждой фазе, плюс 10мА узо на мокрые зоны, плюс холодильник и еще какие-то важные потребители выделил в отдельную зону под отдельное узо.