03.02.2014 в 11:46:29

Helicopter написал : Кстати, а сколько 16-ти амперных можно максимум завести под мои узо?

Спроси у вводного АВ ...:p

0
Helicopter
Helicopter
Местный

Регистрация: 30.04.2007

Москва

Сообщений: 254

03.02.2014 в 11:49:55

DED@ПВО написал : Спроси у вводного АВ ...:p

Вводной разрешил:)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.02.2014 в 11:58:34

Helicopter написал : Вводной разрешил

Интересно и что разрешил ...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.02.2014 в 12:57:05

Helicopter написал : Разве потолочное освещение представляет опасность без УЗО?

да. Но ПУЭ допускает оставлять свет без УЗО.

Я бы все (вообще все) загнал под УЗО. (да не требуется, но я считаю что и кондеям и свету, и плите дифзащита не помешает).

на схеме не подписаны сечения кабелей (на ВП логично заложить 5*4 под автоматом 20А - пойдет и для 3х и для 2х фазного подключения)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.02.2014 в 13:24:35

Solovey написал : Я бы все (вообще все) загнал под УЗО. (да не требуется, но я считаю что и кондеям и свету, и плите дифзащита не помешает).

Ну это сугубо по деньгам ... ИМХО.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.02.2014 в 13:26:57

DED@ПВО написал : Ну это сугубо по деньгам ... ИМХО.

В конкретном случае автор уже поставил 5 УЗО. Я не предлагаю увеличение количества УЗО. Вообще, в предельном случае можно оставить по 1 УЗО на каждой фазе.

Так что денег еще и сэкономить можно (если нужно)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2014 в 18:43:05

Ну вообще то это лоджия утепленная.

Только утеплённая и подходит под определение помещение с повышенной опасностью. На другой кроме светильника и быть ничего не должно.

Разве потолочное освещение представляет опасность без УЗО?

Если нет ни единого светильника ниже потолка, то можно и без УЗО обойтись, если вам для собственной и ваших близких безопасности денег жалко. Хотя, и тратить-то ничего не требуется - УЗО в количестве более, чем достаточном, уже присутствуют в схеме.

сколько 16-ти амперных можно максимум завести под мои узо?

Хоть сотню - сами по себе "16-амперные" ничего не потребляют.

Ознакомьтесь.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

03.02.2014 в 23:42:51

Solovey написал : Я бы все (вообще все) загнал под УЗО.

Увы,это не всегда возможно.

Helicopter написал : А под существующее готов завести.

Очень часто приходиться выделять эту группу из-за возможности срабатывания УЗО и обесточивания важной нагрузки.

Helicopter написал : сколько 16-ти амперных можно максимум завести под мои узо?

Это зависит от нагрузки и протяжённости линий ,которые может контролировать УЗО с данным номиналом по току утечки,но как правило ещё небольшое ограничение накладывают и шины-гребёнки,хотя тут выкрутиться по-проще.

Helicopter написал : Разве потолочное освещение представляет опасность без УЗО?

Возможность возгорания кабеля,а автомат не почувствует.Длительный нагрев контакта на очень качественном патроне от лучшего производителя комплектующих в мире.

0

И это пройдёт ...

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.02.2014 в 12:02:35

serj12 написал : Очень часто приходиться выделять эту группу из-за возможности срабатывания УЗО и обесточивания важной нагрузки.

А не пробовали важную нагрузку наоборот из всей кучи выделять?

Давайте так рассуждать - если проводка исправна и нагрузка тоже - УЗО выбивать не должно просто так. Выбило - это повод разбираться. Я пока только 3 исключения по нагрузке знаю которая с УЗО не дружит: 1) охранная сигнализация (ее под УЗО не ставят) 2) печка каменка в парилку (выбивает УЗО,производитель указывает что без УЗО надо подключать) 3) электродный котел Галан. Этот гад тоже с УЗО принципиально не дружит.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

04.02.2014 в 12:41:59

Solovey написал : А не пробовали важную нагрузку наоборот из всей кучи выделять?

Не пробовал,я всегда отделяю не ответственных потребителей,отвалится этот балкон от питания,и чёрт бы с ним,но не всегда это можно выполнить в бюджетном ремонте.

0

И это пройдёт ...

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.02.2014 в 13:20:43

serj12 написал : Не пробовал,я всегда отделяю не ответственных потребителей,отвалится этот балкон от питания,и чёрт бы с ним,но не всегда это можно выполнить в бюджетном ремонте.

Какая вам еще ответственная нагрузка при бюджетном ремонте?

0