Helicopter написал : Кстати, а сколько 16-ти амперных можно максимум завести под мои узо?
Спроси у вводного АВ ...:p
03.02.2014 в 11:46:29
Helicopter написал : Кстати, а сколько 16-ти амперных можно максимум завести под мои узо?
Спроси у вводного АВ ...:p
03.02.2014 в 12:57:05
Helicopter написал : Разве потолочное освещение представляет опасность без УЗО?
да. Но ПУЭ допускает оставлять свет без УЗО.
Я бы все (вообще все) загнал под УЗО. (да не требуется, но я считаю что и кондеям и свету, и плите дифзащита не помешает).
на схеме не подписаны сечения кабелей (на ВП логично заложить 5*4 под автоматом 20А - пойдет и для 3х и для 2х фазного подключения)
03.02.2014 в 13:24:35
Solovey написал : Я бы все (вообще все) загнал под УЗО. (да не требуется, но я считаю что и кондеям и свету, и плите дифзащита не помешает).
Ну это сугубо по деньгам ... ИМХО.
03.02.2014 в 13:26:57
DED@ПВО написал : Ну это сугубо по деньгам ... ИМХО.
В конкретном случае автор уже поставил 5 УЗО. Я не предлагаю увеличение количества УЗО. Вообще, в предельном случае можно оставить по 1 УЗО на каждой фазе.
Так что денег еще и сэкономить можно (если нужно)
03.02.2014 в 18:43:05
Ну вообще то это лоджия утепленная.
Только утеплённая и подходит под определение помещение с повышенной опасностью. На другой кроме светильника и быть ничего не должно.
Разве потолочное освещение представляет опасность без УЗО?
Если нет ни единого светильника ниже потолка, то можно и без УЗО обойтись, если вам для собственной и ваших близких безопасности денег жалко. Хотя, и тратить-то ничего не требуется - УЗО в количестве более, чем достаточном, уже присутствуют в схеме.
сколько 16-ти амперных можно максимум завести под мои узо?
Хоть сотню - сами по себе "16-амперные" ничего не потребляют.
Ознакомьтесь.
03.02.2014 в 23:42:51
Solovey написал : Я бы все (вообще все) загнал под УЗО.
Увы,это не всегда возможно.
Helicopter написал : А под существующее готов завести.
Очень часто приходиться выделять эту группу из-за возможности срабатывания УЗО и обесточивания важной нагрузки.
Helicopter написал : сколько 16-ти амперных можно максимум завести под мои узо?
Это зависит от нагрузки и протяжённости линий ,которые может контролировать УЗО с данным номиналом по току утечки,но как правило ещё небольшое ограничение накладывают и шины-гребёнки,хотя тут выкрутиться по-проще.
Helicopter написал : Разве потолочное освещение представляет опасность без УЗО?
Возможность возгорания кабеля,а автомат не почувствует.Длительный нагрев контакта на очень качественном патроне от лучшего производителя комплектующих в мире.
И это пройдёт ...
04.02.2014 в 12:02:35
serj12 написал : Очень часто приходиться выделять эту группу из-за возможности срабатывания УЗО и обесточивания важной нагрузки.
А не пробовали важную нагрузку наоборот из всей кучи выделять?
Давайте так рассуждать - если проводка исправна и нагрузка тоже - УЗО выбивать не должно просто так. Выбило - это повод разбираться. Я пока только 3 исключения по нагрузке знаю которая с УЗО не дружит: 1) охранная сигнализация (ее под УЗО не ставят) 2) печка каменка в парилку (выбивает УЗО,производитель указывает что без УЗО надо подключать) 3) электродный котел Галан. Этот гад тоже с УЗО принципиально не дружит.
04.02.2014 в 12:41:59
Solovey написал : А не пробовали важную нагрузку наоборот из всей кучи выделять?
Не пробовал,я всегда отделяю не ответственных потребителей,отвалится этот балкон от питания,и чёрт бы с ним,но не всегда это можно выполнить в бюджетном ремонте.
И это пройдёт ...
04.02.2014 в 13:20:43
serj12 написал : Не пробовал,я всегда отделяю не ответственных потребителей,отвалится этот балкон от питания,и чёрт бы с ним,но не всегда это можно выполнить в бюджетном ремонте.
Какая вам еще ответственная нагрузка при бюджетном ремонте?