10.10.2006 в 09:31:23
Переделал штатный электрощит в квартире, по временной схеме (позже буду менять весь щит вместе со счётчиком, но сейчас ни времени ни средств под это нет ). Вроде неплохо получилось. Одна неувязка - УЗО воткнуть некуда ... нужно было покупать диффавтомат на 25А (ввод алюминиевый 4 квадрата).
10.10.2006 в 15:46:12
CHATsky написал : УЗО воткнуть некуда
А слева от верхних автоматов ? Если взять рейку по-длиннее.
CHATsky написал : Вроде неплохо получилось.
гребенчатую шинку поворачивают синей стороной вверх в случае её использования в качестве нейтрали. Вы её используете в качестве фазы. Поэтому логичнее было бы развернуть её чёрной стороной наверх. При запитывании линейных автоматов Вы не использовали специальную клемму. Удалось ли качественно зажать провод вместе с зубом гребенчатой шины (левый верхний автомат) ?
10.10.2006 в 16:06:29
Юрка написал : При запитывании линейных автоматов Вы не использовали специальную клемму
А зачем она для однопроволочной жилы? Хотя... Смотря какой зажим у автомата.
10.10.2006 в 16:18:43
ВТБ! написал : зачем она для однопроволочной жилы?
Не известно как сочетается в одном зажиме круглый жёсткий провод неизвестного диаметра с плоским жёстким зубом гребёнки. У автора темы наверное остался обрезок шинки на 7 полюсов. Если добавить УЗО и запитать его снизу, то может быть удастся избежать соседства провода с шиной.
10.10.2006 в 16:32:09
Юрка
Если подвижная скоба полукруглая - отлично зажмёт по центру. Но если плоская :( - может перекособочить.
добавить УЗО и запитать его снизу
Угу, себе предпочитаю именно так.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.