DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.02.2014 в 21:59:16

Алексей Lex написал : Мне рекомендовали встраиваемый шкаф с металлической дверкой Hager volta.

Можно и HAGER GOLF, можно PRAGMA ...

0
igorrius
igorrius
Местный

Регистрация: 31.08.2013

Киев

Сообщений: 155

05.02.2014 в 22:53:15

Алексей Lex написал : Какого производителя УЗО стоит выбрать?

конечно же Hager

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.02.2014 в 07:28:04

Алексей Lex написал : Учел. Наконец то до меня дошло.

Поставить общий автомат на весь свет - не лучшая идея. Если очень надо место сэкономить - меняйте нижнее УЗО на ДА С16/30мА

0
Алексей Lex
Алексей Lex
Новичок

Регистрация: 04.02.2014

Киев

Сообщений: 6

06.02.2014 в 16:54:09

ksiman, спасибо за предложение. Я учту при покупке. 1 УЗО и 1 Автомат пока покупать не буду. Расположу все в щите, потом посмотрю. А на счет света. У меня на схеме освещение коридора на неотключаемой линии. А квартира 1-комнатная.

0
UAShumaher
UAShumaher
Новичок

Регистрация: 09.04.2014

Канев

Сообщений: 3

10.04.2014 в 23:53:40

Всем привет прокоментируйте и мою схему мы с Алексеем будущие соседи сразу признаюсь что я делитант в этом деле жду советов ))) заранее благодарен!!!

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.04.2014 в 10:58:36

UAShumaher, Реле напряжения как-то криво включено. Только на холодильник что ли? А новый телевизор за 100тыс защищать не хотите?

0
UAShumaher
UAShumaher
Новичок

Регистрация: 09.04.2014

Канев

Сообщений: 3

17.04.2014 в 18:12:39

Solovey написал : UAShumaher, Реле напряжения как-то криво включено. Только на холодильник что ли? А новый телевизор за 100тыс защищать не хотите?

в планах реле на все линии но сейчас пока без них ))) потому как телика за 100 тыщ нету))) а вообще как правильно реле поставить которое на холодильник идет может его после диф автомата ставить?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

18.04.2014 в 04:32:04

UAShumaher, Реле напряжения ставится первым, после него питание подается на рубильник и диф холодильника.

0
Алексей Lex
Алексей Lex
Новичок

Регистрация: 04.02.2014

Киев

Сообщений: 6

06.08.2014 в 16:08:37

В продолжение темы. В связи с "улучшением жизни в Украине" я убрал из предыдущей схемы 1 УЗО и оставил только 1 реле напряжения (2 реле напряжения убрал). Добавил розетку в щиток. Закупил элементы щитка Хагер и реле напряжения Зубр. Нужно ли переворачивать УЗО вверх тормашками? (нагрузка сверху, шина снизу) У меня возник вопрос по шинам. Какую лучше использовать для автоматов. Купил трехфазную вилочную на 12. А теперь думаю, может лучше бы однофазную гребенку взять? Все нули УЗО соединить вместе гребенкой или проводом?

0