Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2014 в 12:09:58

А зачем,чтобы вся квартира обесточивалась в квартирном щите?

А нахрена он вообще квартирный щит нужен? Для отключения-включения и защиты ЧАСТИ электросети квартиры?

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.02.2014 в 12:18:22

avmal написал : А нахрена он вообще квартирный щит нужен? Для отключения-включения и защиты ЧАСТИ электросети квартиры?

Это была придирка к названию "квартирный" ? Т.е. если его обозвать например "Дополнительный квартирный щит" то у вас уже такого вопроса не возникнет? ;)

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

07.02.2014 в 13:48:00

Khlebnikov написал : Согласен а то некоторые забываются что они наняты собственниками обслуживать!

Скажите, а где закреплены эти положения? В договоре между УК и жильцом? Кто какие права и обязанности имеет.

0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

07.02.2014 в 14:06:35

avmal написал : А нахрена он вообще квартирный щит нужен? Для отключения-включения и защиты ЧАСТИ электросети квартиры?

А межэтажный тогда зачем?:eek: И какую ЧАСТЬ электросети квартиры,защищает квартирный?:help

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

07.02.2014 в 14:34:16

mitaka написал : А межэтажный тогда зачем?:eek: И какую ЧАСТЬ электросети квартиры,защищает квартирный?:help

Все отключаемые линии квартиры. Просто чаще всего во вновь устанавливаемых квартирных щитах ставят рубильник, чтобы можно было отключить все и одним движением. Это полезно при ЧП или ремонтах в особенности.

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

07.02.2014 в 23:18:47

pudra написал : Скажите, а где закреплены эти положения?

Жилищный кодекс Глава 6. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТАКИХ СОБСТВЕННИКОВ http://www.consultant.ru/popular/housing/55_7.html

0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

11.02.2014 в 09:46:00

DED@ПВО написал : mitaka, Раскидайте свет под УЗО и добавьте еще одно, будет удобней ... И почему второй вводной АВ 40А? При выключенной варочной что, больше потреблять не будете??? Зачем себя ограничиваете, ставьте хотя бы 50А ...

Позвольте спросить. А освещение обязательно под узо ? А то,что-то лень переделывать.....)))

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

11.02.2014 в 09:46:50

mitaka написал : А освещение обязательно под узо ?

Желательно. Для себя же делаете.

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

11.02.2014 в 09:47:32

mitaka, Вам чтоб было или по-нормальному надо?

0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

11.02.2014 в 09:51:58

Johnny написал : Желательно. Для себя же делаете.

Замену ламп,монтаж светильников - вообщем всю дальнейшую эксплуатацию стационарных осветительных приборов(расположенных на потолке) производить собираюсь сам.при этом с отключением автомата освещения в квартирном щитке....

0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

11.02.2014 в 09:53:44

Slonobas написал : mitaka, Вам чтоб было или по-нормальному надо?

Как вы считаете по нормальному? И что говорит ПУЭ...?

0