reg1
reg1
Местный

Регистрация: 19.05.2008

Москва

Сообщений: 124

05.02.2014 в 22:24:33

Свет на улице 6а ( не подключен, будет 2 лампы по 60вт), розетки 10а, свет 10а, 2 автомата по 16а на 2 конвектора мощностью 1,5 квт. каждый. Общее УЗО 40А, 30ма. На улице в герм. боксе вводной автомат 25а хар С. В щитке все автоматы х-ки В.

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.02.2014 в 22:27:41

reg1, Ну и чего хотите ...??? Просите, не стесняйтесь, а то что-то не понятно ...

0
reg1
reg1
Местный

Регистрация: 19.05.2008

Москва

Сообщений: 124

05.02.2014 в 22:30:07

Хотел спросить, правильно всё?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.02.2014 в 23:07:33

reg1 написал : Хотел спросить, правильно всё?

На розетки автомат 16А ...

0
max118
max118
Местный

Регистрация: 12.01.2014

Москва

Сообщений: 345

05.02.2014 в 23:55:36

Нет заземления щита Не хватает вводного автомата или расцепителя Цвета жил ( ноль только синий ,фазные любые кроме синего и ж/з)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.02.2014 в 00:05:59

reg1, И кабеля (справа которые) заведены в щит без защитных вводных сальников, а у отверстия кромки острые ...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9142

06.02.2014 в 00:07:22

reg1 написал : правильно всё?

Ввод как правило выполняется снизу(т.е. щит у вас перевёрнут). ПНД-гофра - прочная,но горючая,а вот ПВХ - самое то. Перед УЗО очень желательно

max118 написал : вводного автомата или расцепителя

. Кабель двухжильный?Плохо,трёхжильный нужен. Жилы

max118 написал : Цвета жил ( ноль только синий ,фазные любые кроме синего и ж/з)

. Ну и

max118 написал : Нет заземления щита

. Пока всё навскидку.

0

И это пройдёт ...

vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

06.02.2014 в 01:10:21

общее узо по идее должно быть ДО вагончика вагончик заземлить, это тт, землю с n не объединять ни в коем случае сопротивление контура заземления Rc должно удовлетворять условию ПУЭ (Глава 1.7., пункт 1.7.59) Rc*Iузо (ток срабатывания УЗО)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

06.02.2014 в 02:35:50

reg1 написал : Хотел спросить, правильно всё?

а земля где? тем более щиток железный, тем более при таком бюджете... и гофра черная надеюсь полиамид? нулевые жилки должны быть синие, шинка тоже голубенькая, (а фазные не должны быть с синим цветом), на розетки 16 Ампер (мало ли например инвертор захотите подцепить) а вот на конвекторы достаточно и 10 Ампер

0
reg1
reg1
Местный

Регистрация: 19.05.2008

Москва

Сообщений: 124

06.02.2014 в 05:15:19

Да где ж землю взять? Если только отдельный контур заземления делать, что для бытовки на мой взгляд излишне. А инвертора там не будет никогда. На крайний случай, есть розетки для конвектора, как раз на 16 авмпер.

0
reg1
reg1
Местный

Регистрация: 19.05.2008

Москва

Сообщений: 124

06.02.2014 в 05:18:29

юра Т написал : тем более при таком бюджете

Ээ... При каком? Большом или маленьком?

0