07.02.2014 в 02:49:13
Tehnik-san написал : поставить как дополнение электрический ПС
Можно просто тэн врезать в ПС и включать в межсезонье. Как вариант - обмотать часть трубы слюдой и намотать нихрома ватт на 150. Но делать квалифицированно, конечно - если не разбираетесь, как такое рассчитывается, можно спалить или устроить замыкание. Разумеется, УЗО и заземление нужны.
07.02.2014 в 03:11:55
psnsergey написал : обмотать часть трубы слюдой и намотать нихрома ватт на 150.
вариант рисковый ... с дальнейшими планами уменьшить жилплощадь ... два на метр ... и два в глубину ... глину нюхать )))
07.02.2014 в 09:12:46
Tehnik-san написал : вариант рисковый ... с дальнейшими планами уменьшить жилплощадь ...
Если человек не знает, что к чему в электротехнике - то да. Кстати, если подумать... сталь ведь феррромагнетик, и можно обойтись медной обмоткой в пару десятков витков, запитанной от электронного трансформатора для галогенных ламп 12 В, там полная гальваноразвязка от сети есть, по принципу индукционной печи. :yu
07.02.2014 в 16:26:55
Илю ХА-ХА написал : полотенцесушитель подключен от ОТОПЛЕНИЯ
В моей квартире таже фигня. С той лишь разницей что стояк ПС 1/2. Правда у нас отопительный сезон с начала сентября по конец мая. Да и в межсезонье ГВС вообще нет. Так что, ИМХО, смиритесь и живите дальше =))) Либо электрический ПС (ест он не так уж и много).
07.02.2014 в 23:30:09
tim5 написал : В моей квартире таже фигня
и как Вы решили проблему? или просто смирились?
08.02.2014 в 04:41:13
tim5 написал : В моей квартире таже фигня. С той лишь разницей что стояк ПС 1/2. Правда у нас отопительный сезон с начала сентября по конец мая. Да и в межсезонье ГВС вообще нет. Так что, ИМХО, смиритесь и живите дальше =))) Либо электрический ПС (ест он не так уж и много).
Я немножечко ранее делал зависимую цхиркуляцию от ГВ и ЦО. По СП, нельзя так делать.
Но я делал.
Всё решаемо, было бы желание.
08.02.2014 в 06:40:07
psnsergey написал : Если человек не знает, что к чему в электротехнике - то да. Кстати, если подумать... сталь ведь феррромагнетик, и можно обойтись медной. обмоткой в пару десятков витков, запитанной от электронного трансформатора для галогенных ламп 12 В, там полная гальваноразвязка от сети есть, по принципу индукционной печи. :yu
Пассажир, Вы рискуете. Усякую хрень можете публиковать.дд Критичные выводы - остерегайтесь.
08.02.2014 в 08:55:50
Stc написал : Пассажир, Вы рискуете. Усякую хрень можете публиковать.дд Критичные выводы - остерегайтесь.
Вы идиот, а я электронщик. Такую штуку сваяю за полдня на спор на любую сумму.
09.02.2014 в 00:51:45
psnsergey написал : Вы идиот, а я электронщик. Такую штуку сваяю за полдня на спор на любую сумму.
Вы электрик. Начнём с этого. Публикуйте проект обогревателя согласно Вами вышесказанного.
Оскорбления придержите.
09.02.2014 в 04:06:14
Stc написал : Вы электрик. Начнём с этого.
Я не электрик. Начнём с этого. Это раз. Электронные трансформаторы от КЛЛ проходят по правилам безопасности в ванных (разделительный трансформатор, напряжение 12 В) - это два. И три. Наберите в гугле "индукционная печь". Заодно "индукционная варочная панель" (у меня такая, рекомендую на все 100%, другие по удобству рядом не лежали). А проект... Трудно медную катушку на трубу намотать? Там, правда, есть хитрости (намотка должна компенсировать магнитное поле на расстоянии, т.е. должно быть две одинаковых встречно включённых катушки рядом), но о них любой грамотный радиолюбитель знает или догадывается...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.