Alex-T
Alex-T
Новичок

Регистрация: 23.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

10.02.2014 в 13:28:43

День добрый! назрела замена ввода на даче. Форум уже читаю больше года, обращался за домашним щитом к форумчанину:yu - все ок. Есть текущие вопросы

Сейчас 3 фазный ввод (на первом фото черный кабель), (просят замену на однофазный, "выделили" 25А).

Счетчик можно установить в доме, на вводе электрик СНТ просил установить рубильник. Заземления столбов есть , у нашего как раз нет(состояние заземлений среднее, на мой взгляд), планируется замена трансформатора в садоводстве ибо уже нехватает... Как вижу решение: Схема ввода СИП 2*16 около 8 м со столба к дому, затем щиток металлический, в нем делю PEN, заземляю, устанавливаю УЗИП , и рубильник 63А в пластиковом боксе. дальше ВВГ 3*6 около 9 метров и ввод в домашний щит - счетчик, АВ 25А, УЗМ51 -далее потребители в доме.

Вопросы: 1, схема верная? 2, УЗИП какой марки ? нашел (по понятной информации и приемлемой цене) Sitel DS132-230/G , Legrand 2Р 15кА 230V, Hakel SPC1.1 90 DS расположил по привлекательности цены :) 3, перед УЗИПом необходим предохранитель?? сам УЗИП верно подключен ? 4, на какой высоте лучше разместить вводной щит (обслуживание, контроль, безопасность) ? текущий на высоте 3-4 метров 5, заземление - на начальном этапе - модульный к-т 6 метров (УГВ высокий , глина\торф - Лен.область), далее при реконструкции дома дополнительный контур 3* 2,5 м уголок в длину на 6 метров под новым фундаментом. Безопасно и правильно ? может озадачиться заземлением и своего столба ? 6, вроде ничего не упустил ?

Всем ответившим по теме - заранее спасибо!

0
Вложение
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

10.02.2014 в 15:48:40

кабель 3х6 ничем не защищен (рубильник не защищает) АВ на 25 А должен быть перед счетчиком

0
scsiman
scsiman
Новичок

Регистрация: 03.06.2013

Москва

Сообщений: 45

10.02.2014 в 17:29:42

Alex-T написал : УЗИП какой марки ?

УЗИП на ТП (трансформаторе) есть? УЗИП на столбах есть? Если хоть один из ответов отрицательный, то установка абонентского УЗИП запрещена.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.02.2014 в 17:33:46

scsiman написал : то установка абонентского УЗИП запрещена.

Можно поподробней?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

10.02.2014 в 17:38:33

При воздушном вводе установка УЗИП обязательна.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

10.02.2014 в 17:43:52

scsiman написал : то установка абонентского УЗИП запрещена

обоснуйте, а то я тоже не допонял

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.02.2014 в 17:44:47

Alex-T написал : схема верная?

какой нафиг ПЕН при такой линии?? делайте ТТ, забудьте про зануление до тех пор, пока СИП вам по всей деревне не сделают.

0
Alex-T
Alex-T
Новичок

Регистрация: 23.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

10.02.2014 в 19:26:38

спасибо за ответы !!

почему PEN не возможен ?? из-за СИПа ?? что на трансформаторе не известно - сфотографировать можно - хорошего вероятно будет мало. по существу , проблем с заменой не увидел (услышал) ..

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

10.02.2014 в 21:35:11

Alex-T написал : почему PEN не возможен ?? из-за СИПа ??

наоборот,будет СИП - РЕN будет супер.

0

И это пройдёт ...

Alex-T
Alex-T
Новичок

Регистрация: 23.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

11.02.2014 в 09:02:41

serj12 написал : наоборот,будет СИП - РЕN будет супер.

те если ВЛ не СИП то PEN плохо ?? мне не оценить качество линии , (по ответвлению к дому ес-но СИП)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.02.2014 в 09:45:29

Alex-T написал : те если ВЛ не СИП то PEN плохо ??

так точно.

мне не оценить качество линии ,

по фото уже ясно, что качество недостаточное.

Alex-T написал : по ответвлению к дому ес-но СИП

не забудьте купить прокалывающие сжимы для присоединения СИПа к вводному кабелю и, наверно, к голому алюминию линии.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.