День добрый! назрела замена ввода на даче. Форум уже читаю больше года, обращался за домашним щитом к форумчанину:yu - все ок. Есть текущие вопросы
Сейчас 3 фазный ввод (на первом фото черный кабель), (просят замену на однофазный, "выделили" 25А).
Счетчик можно установить в доме, на вводе электрик СНТ просил установить рубильник. Заземления столбов есть , у нашего как раз нет(состояние заземлений среднее, на мой взгляд), планируется замена трансформатора в садоводстве ибо уже нехватает... Как вижу решение: Схема ввода СИП 2*16 около 8 м со столба к дому, затем щиток металлический, в нем делю PEN, заземляю, устанавливаю УЗИП , и рубильник 63А в пластиковом боксе. дальше ВВГ 3*6 около 9 метров и ввод в домашний щит - счетчик, АВ 25А, УЗМ51 -далее потребители в доме.
Вопросы: 1, схема верная? 2, УЗИП какой марки ? нашел (по понятной информации и приемлемой цене) Sitel DS132-230/G , Legrand 2Р 15кА 230V, Hakel SPC1.1 90 DS расположил по привлекательности цены :) 3, перед УЗИПом необходим предохранитель?? сам УЗИП верно подключен ? 4, на какой высоте лучше разместить вводной щит (обслуживание, контроль, безопасность) ? текущий на высоте 3-4 метров 5, заземление - на начальном этапе - модульный к-т 6 метров (УГВ высокий , глина\торф - Лен.область), далее при реконструкции дома дополнительный контур 3* 2,5 м уголок в длину на 6 метров под новым фундаментом. Безопасно и правильно ? может озадачиться заземлением и своего столба ? 6, вроде ничего не упустил ?
Всем ответившим по теме - заранее спасибо!