Аватар пользователя
sull

Местный

Регистрация: 11.02.2014

Москва

Сообщений: 7

11.02.2014 в 14:50:51

Приветствую. Над подъездом висит такой турецкий светильник с еле живой ДРЛкой. Можно ли туда вкрутить ДНАТ 100 или ДНАТ 150?

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

11.02.2014 в 14:55:49

Какой там цоколь?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.02.2014 в 15:02:12

так Днат под Е40 и Е27 есть

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.02.2014 в 15:02:48

sull написал : светильник с еле живой ДРЛкой. Можно ли туда вкрутить ДНАТ 100 или ДНАТ 150?

нет. ПРА для ламп ДРЛ не совместимы с ДНаТ и ДРИ. Для ДНаТ и ДРИ часто встречаются универсальные ПРА. Для прямой замены ДРЛ есть лампы ДНаС Только ДНаС на 100 Вт я не видел. есть на 18 Вт и на 210 Вт Короче, для замены лампы на ДНаТ придётся ещё и дроссель менять

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.02.2014 в 15:03:39

для ДНаТ неоходимо ИЗУ, которое в светильниках для ДРЛ отсутствует. замените дохлую дрл-ку и не партьесь

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.02.2014 в 15:08:33

Alexiy написал : Только ДНаС на 100 Вт я не видел. есть на 18 Вт и на 210 Вт

Их еще выпускают?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.02.2014 в 15:19:05

Рефлакс выпускает ДНаЗ-220 и ДНаЗ-350 Osram выпускает NAV-E Plug-In Philips выпускает SON H

А вообще, вот такой вариант рекомендую: http://www.etm.ru/cat/nn/9734733/

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.02.2014 в 15:24:29

Alexiy, Похоже у них ИЗУ в корпусе лампы, а вообще мне кажется что у ТС есть просто лампы ДНаТ дармовые.

0
Аватар пользователя
sull

Местный

Регистрация: 11.02.2014

Москва

Сообщений: 7

11.02.2014 в 15:50:03

Ясно понятно. Благодарю за помощь.

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

11.02.2014 в 20:56:21

Бех написал : Какой там цоколь?

на фото дерьмовый Е27 в котором юбка иногда выкручивается вместе с лампочкой

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

11.02.2014 в 21:01:51

andrewkhv написал : для ДНаТ неоходимо ИЗУ, которое в светильниках для ДРЛ отсутствует. замените дохлую дрл-ку и не партьесь

чисто теоритически, а если к дросселю (балласту) ДРЛ прилепить зажигалку он ДНаТ зажжет? Вопрос не совет ТС, а так для общего развития. (зы).Ну и чоб два раза не вставать, а ПРА МГЛ и ДНаТ одинаковых мощностей взаимозаменяемы? (электронные и простые)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.02.2014 в 08:57:30

serks написал : чисто теоритически, а если к дросселю (балласту) ДРЛ прилепить зажигалку он ДНаТ зажжет?

если соответствуют мощность и ток лампы и ПРА, то скорее всего зажгутся, только из-за различного сопротивления самой лампы режим работы будет не оптимальным, что приведёт к ускоренному выходу лампы из строя. Также может перегреваться дроссель, значит велика вероятность его выхода из строя. Если есть желание, то можно поэкспериментировать, но гарантий, сами понимаете - никаких.

serks написал : ПРА МГЛ и ДНаТ одинаковых мощностей взаимозаменяемы?

прочитай тут: http://expertunion.ru/istochniki-sveta/drossel-pra.html http://iplants.ru/forum/index.php?showtopic=2467entry22374

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

12.02.2014 в 21:45:55

Alexiy написал : прочитай тут: http://expertunion.ru/istochniki-sveta/drossel-pra.html http://iplants.ru/forum/index.php?showtopic=2467entry22374

спасибо

0