15.02.2014 в 10:37:35
Странный у вас тут спор...
Читаем
Можно еще взять специальный прибор, померить сопротивление цепи "фаза-ноль" и ток к.з., и выбрать номиналы, исходя из этих данных. Но это уже фигня какая-то - сначала все собирать, измерять, потом выбирать номиналы.
А можно забить и просто взять автоматы с характеристикой В, потому что и стояк не везде новый, и розеток шлейфом стопицот штук понавешано, и удлинители, как без них, так что ток к.з. не обязательно будет шибко здоровый. Если уж совсем неймется - в этажный щит можно воткнуть автомат с характеристикой D. А если и денег много - то везем под заказ в этажный щит "Автомат.выкл-ль 2п.cелект. S752DR-E40" задорого, и получаем вожделенную селективность. Почитать можно
15.02.2014 в 10:48:07
Да кто бы спорил =)) Знаем мы всю эту хрень, и таблички тоже знаем. Я вон, сплю с этим каталогом уже. Я вот и забил и просто ставлю везде B, и мне это не парит. Зато я точно знаю, что они заказные и хрен кто их ещё и подделывать будет.
15.02.2014 в 10:51:12
Именно. Это я товарищу, который ссылки требовал)
15.02.2014 в 11:08:53
Аа! =)) Тут этих споров возникает штуки по две за месяц, я уже за ними и не слежу =)
15.02.2014 в 11:13:55
Ну я тут человек новый ) Думаю вот блог какой замутить, чтобы было куда посылать на почитать.
15.02.2014 в 11:14:57
Посылай на мой =)
15.02.2014 в 11:27:05
Cs-Cs написал : Надо ставить B - и всё.
Cs-Cs написал : А вот попытаться хоть как-то сделать намёк на селективность - желательно.
Ставить надо исходя из задачи. И понимать при этом почему. А не потому что "так в одном блоге прочитал" А так ставим B10 под С40 и с удивлением обнаруживаем, что при КЗ выбивают оба :eek:
15.02.2014 в 11:32:36
x.tra, Ну так так и будет (вышибать всё 50/50), и с С тоже же. Так что можно не париться и ставить B везде. Повезёт, что не вышибет вводной - хорошо. Не повезёт - ну так, и какой смысл тогда метаться межды C и B?..
15.02.2014 в 13:44:22
Лучше перебдеть)
15.02.2014 в 17:54:58
А на ввод всем TMAX =)) И запихвать это всё в UNIBOX на 24 модуля =))
15.02.2014 в 18:07:10
Cs-Cs, он один туда и войдет :D
15.02.2014 в 18:24:31
Я о том =))) ;)
15.02.2014 в 18:46:08
Пахан, да пошел ты в Опу... с таким ником.. да сто пудов не сидел... иначе не стал бы так регаться..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу