15.02.2014 в 22:33:17
Добрый день.Есть новостройка вводный кабель 10 мм.В этажном щитке стоит УЗО С50 100 мА. В квартире на входе подключили УЗО 16 А и три автомата на 16А. АВ 50А на входе достаточно поставить?
15.02.2014 в 22:39:04
Где фото щита? В этажном щите стоит дифавтомат. Автомат на 50А не защитит УЗО на 16А.
15.02.2014 в 22:50:45
В этажном щите у вас стоит дифавтомат который ограничивает квартирный щит по току и защищает от возгорания кабель вводной. Если ещё и монтаж хороший и производитель не отстойный (давайте фото щита этажного) то неплохо. Традиционно щиток от застройщика со всеми его безумными затеями и дурацкими номиналами - на помойку. Нужно проектировать всё по новой. Начинать с нагрузок, от них линии, от них защиту по току и дифференциальную и все остальные плюшки. Возможно будет дана рекомендация ставить в квартирном щите не автомат, а выключатель нагрузки. Но если автомат, то двухполюсной C50.
15.02.2014 в 22:51:30
В этажном щитке видно только УЗО С50. То что стоит сейчас в квартире выбрасываю, подключили времянку я так понимаю, УЗО 16 А и три АВ 16 А с тремя розетками.
15.02.2014 в 22:53:26
veter61 написал : УЗО С50
ЭТО не УЗО! Вам уже писали, это дифавтомат. УЗО не может иметь токовой характеристики (ни C ни D), автомат не может иметь контролируемого дифференциального тока (те самые 100 mA).
17.02.2014 в 21:21:06
Не понятно как с нулевой шиной? Ноль с освещения на общую щину.Ноль с розеток на отдельную шину со своим УЗО. Сколько тогда шин нулевых получится.
17.02.2014 в 21:23:21
veter61, Все УЗО перегружены, надо ставить 40-63А ( у вас на вводе ток 50А далее допустим узо 25А а под ним сумма автоматов на 48А - УЗО выйдет из строя), кабель на варочную 3х6, линии освещения перемешать с розеточными
17.02.2014 в 21:26:23
veter61, Все УЗО, кроме 10мА, меняйте на 40А 30мА...
17.02.2014 в 21:36:05
DED@ПВО, а под последним 3 автомата на 16
17.02.2014 в 21:40:28
MINik написал : а под последним 3 автомата на 16
Ничего страшного, не перегружено и ладно. У УЗО не стоит задача защиты от перегруза, поэтому хоть 63А
17.02.2014 в 21:42:27
camper, как не перегружено? через 25А Узо может протекать ток 48А и что будет с УЗО?
17.02.2014 в 21:54:24
Возможность Протекание такого тока стремится к нулю. Связку УЗО+АВ на стиралку можно заменить дифом 16А10мА
17.02.2014 в 22:36:58
Уже проложен кабель 3х4 для варочной, Варочная будет индукционная да и ни все комфорки всегда включены.Блин УЗО уже куплены, может разбить некоторые линии на несколько?
17.02.2014 в 22:39:52
Традиция плохая - делать всё наоборот. Сначала создаём проблему, а потом ищем пути решения?
17.02.2014 в 22:40:47
А что с нулевыми шинами?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.