19.02.2014 в 09:11:40
нужно под трехфазный счетчик меркурий
кол-во модулей от 36-52.
нашел таких производителей:
щитэлектрокомплект
Элма
ИПХФ-РАН Черноголовка
IEK
как у них с качеством ? или что-то другое лучше взять ?
19.02.2014 в 09:42:52
Куда ставить собираетесь? в частный дом или квартиру?
19.02.2014 в 09:50:12
Бех написал : Куда ставить собираетесь? в частный дом или квартиру?
нежилое помещение
19.02.2014 в 09:55:38
Ну тогда металлический.Мне только ИЭК знаком. Дело-хозяйское.
19.02.2014 в 10:08:51
А я влезу поумничать, потому что ни фига не понял. Он какой хоть должен быть-то? Влагозащищённый на улицу или в помещение? Я последнее чего наловчился - в AT/U щиты фигачить монтажные панели под счётчик и злые шины N/PE.
19.02.2014 в 10:11:41
Бех написал : Ну тогда металлический.Мне только ИЭК знаком. Дело-хозяйское.
и как иэк c качеством?
19.02.2014 в 10:14:07
Cs-Cs написал : А я влезу поумничать, потому что ни фига не понял. Он какой хоть должен быть-то? Влагозащищённый на улицу или в помещение? Я последнее чего наловчился - в AT/U щиты фигачить монтажные панели под счётчик и злые шины N/PE.
устанавливается в нежилое помещение
19.02.2014 в 10:17:34
zzzASVzzz написал : и как иэк c качеством?
Металлический ИЭК-пойдет.Из-за дешевизны и топорности ставили на объектах Мин.обороны.Они только за металл и подешевле. Пластик-УГ. Что ИЭК ,что ЭКФ-одно и тоже.
19.02.2014 в 10:19:29
Cs-Cs написал : А я влезу поумничать, потому что ни фига не понял. Он какой хоть должен быть-то? Влагозащищённый на улицу или в помещение? Я последнее чего наловчился - в AT/U щиты фигачить монтажные панели под счётчик и злые шины N/PE.
навскидку сколько будет стоить AT/U и набор в него под обозначенное ТЗ?
19.02.2014 в 10:21:46
zzzASVzzz написал : навскидку сколько будет стоить AT/U и набор в него под обозначенное ТЗ?
Гораздо дороже того же ИЭК-а например ЩРн-24.
19.02.2014 в 10:23:02
zzzASVzzz написал : и как иэк c качеством?
Щиты металлические - кривовато и тяп-ляп, но в целом вполне пригодны.
19.02.2014 в 10:42:14
Alexiy, Ну почему же ...Ящик учета ЯУР -3Г-12 IP54
размер 400х445х150мм ...
19.02.2014 в 10:50:44
А вот такое видели???
19.02.2014 в 11:05:08
Alexiy написал : что почему?
Да, криво и косо ... и тяп-ляп ... Это намёк на руки ТС ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу