Немцы уже готовятся закупать пачками брандшутцшальтеры, у них переходный период заканчивается в декабре.
Корявый перевод с сайта АВВ:
Защита людей и имущества
Универсальное использование в контролируемом стандарте приложений
Новый стандарт Применения DIN VDE 0100-420: 2016-02 регламентирует специальные меры для защиты от воздействия электрической дуги в конечных цепях. Она выглядит (содержит незаменимые товары), библиотеки, музеи, центры дневного ухода, дома престарелых, деревянные дома и пожарную опасность, такие как плотницкие или бумажные фабрики до обязательного использования выключателей противопожарной защиты во многих общественных зданиях. Использование переключателей противопожарной защиты также рекомендуется во всех номерах с кроватями в частных квартирах, домах, больницах (не медицинские местоположения) и гостиниц. Даже место с огнем растекания структуры, такие как эффект стека в высотных зданиях, и конечные цепи с высокими входной мощностью, например, в коммерческих кухнях, также включены.
С 19 декабря 2017 года Устройство защиты от дуговых коротких замыканий в этих областях являются обязательным.
Вот ещё свежее сегодняшнее из Австрии - домохозяйства отныне в безопасности.
Сименс на ютубе крутит мультики как инвалиды колясочники ездят по удлинителям, мыши грызут проводку, свёрла попадают в замурованный кабель и т.п. вредительство.
Achtung! Ab 19.12.2017 AFDD / Brandschutzschalter Pflicht in Deutschland für 1Ph-Stromkreise bis 16А.
Как верно подметил один журналист: "В нашем секулярном мире идея беспроблемной жизни и разного рода «безопасности» в развитых странах так же популярна, как идея спасения души 200 лет назад".
Для солнечных панелей тоже есть AFDD.
А теперь немножко о моём домохозяйстве ...
Центральное отопление отключили 3-го апреля из-за тёплой погоды и дефицита угля. Несколько дней назад зацвели абрикосовые деревья, а это я фотографировал сегодня днём, на улице ноль градусов. :)
Вроде обычный автомат с защитой от дуги и перенапряжения, не АВДТ. Не вижу уставки мА.
Ну, ещё про Лизу можно почитать русс.яз. pdf на Шрак.ру
P.S. Кто-нибудь, скиньте фотку электрошаману. Пусть порадуется за АББ :)
Итого уже имеем AFDD:
Siemens, OEZ, SE, Eaton, ABB, Schrack, Меандр.
Думаю скоро увидим Шрак Лизу от КЭАЗа и ИЭКа. :)
Abrikos, вот-вот, самому интересно неужели абб выпустит AFDD только в связке с автоматом и забудет прекрасные диффы DS201, только недавно собрал себе щитко на авдт, оставив место для добаления афдд в один модуль, а теперь чего всё менять опять на узошки что-ли? также нет пока информации по харатеристикам встроенного автомата И или С. Ждемс...
Presspix, 2-модульный автомат 1Р+N, защита от КЗ и перегрузки только в фазном полюсе, отключение обоих полюсов, есть защита от перенапряжения (наверное, 270В), хар-ка В и С, номиналы 6-20А (Hager QSE960D только В и только 10А и 16А).
Они могут нарисовать в рекламных материалах что-нибудь похожее на схему из брошюры Итона - розетки в спальне, детской и кухне с AFDD, а остальное мол сами делайте как хотите, хоть на дифф. автоматах, хоть с обычными автоматами под УЗО. Этот S-ARC1 впервые появился на выставке в Германии только в середине февраля этого года, про него ещё никто ничего не знает.
А может позже будет какой-нибудь S-ARC2, кто их знает, что у них на уме.
Кстати, в Германии уже есть недовольные новым стандартом, люди связанные со строительным, деревообрабатывающим и текстильным бизнесом. Типа а где статистика о причинах пожара? Не вообще от электричества, а именно от дуги.
вот и говорю, этот S-ARC1 везде показан в связке с узо, ставить его вместе с дифом глупо, полутс ядв аавтомата на одну линию, будем ждать следующих моделей, типа S-ARC2 в один модуль только afdd (как сименс) или трехмодульку ка итон фвдт+afdd.
Presspix, если бы у него был номинал 40А, можно было бы с умным видом сказать - я его перед УЗО воткну, как в ПУЭ написано (защита УЗО вышестоящим). :)
А без УЗО куда его? Только на освещение?
Presspix, в Австрии не видят проблем с установкой. Я отсюда:
https://i-magazin.at/7944/tolle-preise-winken
одну фразу перевёл и слегка подредактировал. Получилось так:
"В настоящее время технически лучшая защита - сочетание пожарного АВ и УЗО, это легко делается с шиной АББ. Комбинация позволяет обнаружение параллельных дуг замыкания на землю. А 1+N автомат в комбинации существующей
установки может быть заменен на пожарный АВ. Это может сэкономить не только замену шины, но и сложный поиск соответствующего PE проводника в установке."
Вот так всё просто, если в щите раньше стояли 2-модульные АВ 1Р+N АВВ. Вопрос только у кого они стояли на постсоветском пространстве. :)
Ещё у этого S-ARC1 есть самодиагностика и к нему подходят доп. контакты и расцепители серии S200, уставка по перенапряжению 275В.
Ещё новинка АВВ:
Автоматическое тестирование УЗО раз в месяц без размыкания контактов.
линк, последовательные в фазном проводе отключает.
Кстати, после 19.12.2017 в Германии электрики будут привлекаться к ответственности в случае пожара в местах где новый стандарт требует установку AFDD, а оно там не было установлено.
В Нюрнберге в метро уже поставили Сименс по четыре штуки на станцию.
В Чехии OEZ создал сайт для популяризации AFDD и прямо на сайте предлагает довести до ума квартирный щит за 20 тысяч крон (материал + работа). Новые возможности для бизнеса :)
http://www.afdd.cz
Новый OEZ на 40А.
Abrikos написал:
Кстати, после 19.12.2017 в Германии электрики будут привлекаться к ответственности в случае пожара в местах где новый стандарт требует установку AFDD, а оно там не было установлено
Так просто ? Напоминает "расстрел безбилетников". На самом деле очень показательно. Надо беречь каждого налогоплательщика. За его же счет.
dokar, до электротехнического ГУЛАГа дело вряд ли дойдёт, а вот страховщики со следующего года могут и отказать в страховании владельцу деревянного дома без пожарного выключателя.