Ecolight, Хм. ГОСТ в деле стенда:
9.9.2.6 Подготовка образцов кабеля
Два проводника с поперечным сечением 1,5 мм (или AWG 16), надежно соединенные один с другим (например, с помощью клейкой ленты), готовят следующим образом (см. рисунок 36).
...
Затем производят обработку образцов для создания карбонизированного проводящего пути через изоляцию между двумя проводниками кабеля:
f) Образец кабеля подсоединяют в цепь, обеспечив ток короткого замыкания 30 мА и напряжение холостого хода не менее 7кВ. Затем в цепь подают питание приблизительно на 10 с или до прекращения выделения дыма.
g) Затем образец кабеля подсоединяют в цепь, обеспечив ток короткого замыкания 300 мА при напряжении не менее 2 кВ, или достаточном, чтобы вызвать прохождение тока. Затем в цепь подают питание приблизительно на 1 мин или до прекращения выделения дыма.
Карбонизированный путь считают сформированным, если лампа накаливания на 100 Вт/120 В начинает светиться при 120 В или сопротивление с эквивалентным значением лампы накаливания (100 Вт/120 В), включенное последовательно с путем, забирает 0,3 А при 120 В или лампа накаливания на 100 Вт/230 В начинает светиться при 230 В или сопротивление имеет эквивалентное значение лампы накаливания (100 Вт/230 В).
Допускается модификация испытательной цепи с тем, чтобы ток не протекал через испытуемое устройство в цикле обработки высоким напряжением.
В деле проверки ложных срабатываний, тоже прикольно, строго по очереди: один пылесос, один двигатель, один импульсный блок питания, один диммер, две флуоресцентные лампы с дополнительной активной нагрузкой (антиресно, это самый тяжелый случай для УЗДП? Или зачем?), одну галогенную лампу, одну дрель, причём магазин для приобретения этого добра не указан. УЗДП сработать не должно. Но если включить две нагрузки из перечисленных или одну из иных, то имеет полное право на ложное срабатывания. ;)