Abrikos, сдуру и коня можно трахнуть, с разгону и хрен можно сломать. А пожар в бане, где много воды- ваащеее... Очевидно, количество С2Н5ОН превышало количество Н2О.
Помню случай- во Владивостоке с помощью трехлитровой банки С2Н5ОН сожгли целый пароход, так что...
Ecolight написал:
Но все-таки есть статистика МЧС, которая утверждает что более 30% всех пожаров из-за неисправности электропроводки.
Когда причину пожара доподлинно установить не удается они указывают "неисправность электропроводки". Это со слов самих МЧСников.
Так что, сколько действительно пожаров происходит по этой причине, покрыто мраком.
Ecolight написал:
Менее известны работы ВНИИПО МЧС, которые утверждают, что плохой контакт (БПС - большое переходное сопротивление) - подавляющая причина "электрических" пожаров. А непосредственной причиной возгорания как раз становится искра или неполное КЗ, которое возникает в месте, где карбонизировалась изоляция вследствие нагрева от искрения.
Каким боком соотносятся плохой контакт и большое переходное сопротивление с искрением? Параллельная дуга может образоваться уже в последний момент при КЗ в результате расплавления изоляции и образования угольного мостика. А там уже поздно "пить Боржоми".
СтранникXXI, Это какие-то неправильные МЧСники. Среди причин есть разделы - неустановленные причины и прочие, никто не запрещает ими пользоваться. Просто так валить на проводку не получится, надо хоть какие доказательства предъявить. Есть методические рекомендации по расследованиям, МЧСники обязаны работать по ним, хотя бы формально. Наверное, везде есть работники тяп-ляп, и среди пожарных тоже. Но если пожар с жертвами или большим материальным ущербом, то расследование проводится обязательно. Так что хотя бы в первом приближении статистике МЧС можно верить.
А где по вашему образуется искра? В нарушенном контакте и образуется.
БПС это в терминологии МЧС более широкое понятие, чем искрение. БПС бывает искровое и безыскровое. Как правило безыскровое рано или поздно переходит в искровое (последовательная дуга). И тут то УЗИс сработает, не доводя до параллельной дуги. В случае параллельной дуги УЗИс тоже успеет отключить сеть.
Два проводника с поперечным сечением 1,5 мм (или AWG 16), надежно соединенные один с другим (например, с помощью клейкой ленты), готовят следующим образом (см. рисунок 36).
...
Затем производят обработку образцов для создания карбонизированного проводящего пути через изоляцию между двумя проводниками кабеля:
f) Образец кабеля подсоединяют в цепь, обеспечив ток короткого замыкания 30 мА и напряжение холостого хода не менее 7кВ. Затем в цепь подают питание приблизительно на 10 с или до прекращения выделения дыма.
g) Затем образец кабеля подсоединяют в цепь, обеспечив ток короткого замыкания 300 мА при напряжении не менее 2 кВ, или достаточном, чтобы вызвать прохождение тока. Затем в цепь подают питание приблизительно на 1 мин или до прекращения выделения дыма.
Карбонизированный путь считают сформированным, если лампа накаливания на 100 Вт/120 В начинает светиться при 120 В или сопротивление с эквивалентным значением лампы накаливания (100 Вт/120 В), включенное последовательно с путем, забирает 0,3 А при 120 В или лампа накаливания на 100 Вт/230 В начинает светиться при 230 В или сопротивление имеет эквивалентное значение лампы накаливания (100 Вт/230 В).
Допускается модификация испытательной цепи с тем, чтобы ток не протекал через испытуемое устройство в цикле обработки высоким напряжением.
В деле проверки ложных срабатываний, тоже прикольно, строго по очереди: один пылесос, один двигатель, один импульсный блок питания, один диммер, две флуоресцентные лампы с дополнительной активной нагрузкой (антиресно, это самый тяжелый случай для УЗДП? Или зачем?), одну галогенную лампу, одну дрель, причём магазин для приобретения этого добра не указан. УЗДП сработать не должно. Но если включить две нагрузки из перечисленных или одну из иных, то имеет полное право на ложное срабатывания. ;)
так баня (печку топят дровами) или сауна (электрическая каменка)?
по тексту непонятно
а то, что тушили час (!) "баню в квартире" - вообще фейк какой-то... :(
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Внизу страницы ссылки на около десяти штук видео. Реальная, не лабораторная дуга в американских духовках 240В.
Штатный выключатель (отключающий только одну из фаз) в положенит "Off", дуга горит между фазой и заземлением.
Блин, а где же AFCI/GFCI?
Случайно попал на форум каких-то проектировщиков, а там бурление по поводу 4-го изменения к СП256 насчёт УЗДП.
Погуглил 4-ое изменение, попал на какой-то "Огнепортал", там ссылка на текст:
https://ogneportal.ru/wp-content/uploads/2020/06/izm-4-k-sp-256.pdf
Скачал, щас почитаю, всё равно делать нефиг :)