vvladq написал : это электронное узо со всеми вытекающими
Однако, сплошь и рядом по умолчанию устанавливается в новостроях и рекомендовано при реконструкциях этажных щитов ...
23.02.2014 в 01:12:12
vvladq написал : это электронное узо со всеми вытекающими
Однако, сплошь и рядом по умолчанию устанавливается в новостроях и рекомендовано при реконструкциях этажных щитов ...
23.02.2014 в 10:40:10
DED@ПВО написал : Однако, сплошь и рядом по умолчанию устанавливается в новостроях и рекомендовано при реконструкциях этажных щитов ...
Не делайте поспешных обобщений. Никаких сплошь, тем более в России. Всякая строительная контора имеет своего подрядчика по электромонтажным делам, как правило косорукого. И тот подрядчик и проект рисует криво-косо и щит этажный собирает абы чем (TDM IEK DekRaft, чаще всего злючий микс с добавлением DOZERa) и квартирные щиты собирает с установкой противопожарного УЗО, но без УЗО защищающего человеческую жизнь.
А вы вдруг ни с того ни с сего рекомендуете не устройство с конкретным номиналом и характеристиками, а конкретное устройство конкретной фирмы, да ещё и оговорочки "по Фрейду", мол рекомендованное. Вот и подумай...
P.S. Коллеги! Не делайте обобщений! Как правило обобщения поспешны и неверны! У нас в Саратове обобщения (в сфере электромонтажа в жилых домах) неуместны любые, кроме одного: "Везде всё по разному, бывает по разному даже в пределах одного дома".
23.02.2014 в 10:46:56
web-rr написал : да ещё и оговорочки "по Фрейду", мол рекомендованное.
А это написано в инструкции к его применению - рекомендовано ... И не только у УЗО-ВАД2, но и ВК3, ВАК2, Limat и остальных ... Так что, за что купил,- за то и продаю ... А фото этажных щитков говорят сами за себя ... И ни какой рекламы ... Себе, к стати тоже планирую ставить ...
23.02.2014 в 11:09:38
Предлагаю учесть ещё одно обстоятельство.
Только обязательная дифференциальная защита на площадке мешает самостийным хозяевам квартир поменять местами ноль и землю внутри квартиры, и искалечить тем самым всю схему заземления в стояке. Путают N и PE и нечаянно ("электрик сказал, что всё равно"), и намеренно, в наивных попытках обмануть учёт. Как вариант, могут не путать, а объединять. "Для надёжности". Результат немногим лучше.
23.02.2014 в 11:24:47
AlexeyL написал : Только обязательная дифференциальная защита на площадке мешает самостийным хозяевам квартир поменять местами ноль и землю внутри квартиры, и искалечить тем самым всю схему заземления в стояке.
Очень даже дельное замечание. +100
23.02.2014 в 11:25:51
DED@ПВО написал : Объясняю - УЗО-ВАД2 S это диффавтомат
А ну да. Повелся на то что написано УЗО и не посмотрел описание
24.02.2014 в 22:01:40
web-rr написал : Ответ неверный и вредный. Кабель до квартиры будет ничем не защищён. Лучше поставить дифавтомат 32А / 300 mA и ещё лучше селективный.
А почему не 100 мА? Селективный хорошо, но шибко накладно...
24.02.2014 в 22:05:38
RomoR написал : А почему не 100 мА? Селективный хорошо, но шибко накладно...
Можно и 100 и 300. Оба только противопожарные. Выпускаются и те и те. Вот только найти не всегда можно. Так что ставить тот номинал, что более доступен.
24.02.2014 в 22:10:24
web-rr написал : Можно и 100 и 300. Оба только противопожарные. Выпускаются и те и те. Вот только найти не всегда можно. Так что ставить тот номинал, что более доступен.
Значит от отключения всей квартиры спасет только селективный а что 100, что 300 мА оба в любом случае будут срабатывать?
24.02.2014 в 22:22:05
Верно, в любом. Да номинальный контролируемый ток утечки отличается в три раза, но оба они противопожарные.
24.02.2014 в 22:27:06
Спасибо!