vvladq написал : это электронное узо со всеми вытекающими

Однако, сплошь и рядом по умолчанию устанавливается в новостроях и рекомендовано при реконструкциях этажных щитов ...

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.02.2014 в 10:40:10

DED@ПВО написал : Однако, сплошь и рядом по умолчанию устанавливается в новостроях и рекомендовано при реконструкциях этажных щитов ...

Не делайте поспешных обобщений. Никаких сплошь, тем более в России. Всякая строительная контора имеет своего подрядчика по электромонтажным делам, как правило косорукого. И тот подрядчик и проект рисует криво-косо и щит этажный собирает абы чем (TDM IEK DekRaft, чаще всего злючий микс с добавлением DOZERa) и квартирные щиты собирает с установкой противопожарного УЗО, но без УЗО защищающего человеческую жизнь.

А вы вдруг ни с того ни с сего рекомендуете не устройство с конкретным номиналом и характеристиками, а конкретное устройство конкретной фирмы, да ещё и оговорочки "по Фрейду", мол рекомендованное. Вот и подумай...

P.S. Коллеги! Не делайте обобщений! Как правило обобщения поспешны и неверны! У нас в Саратове обобщения (в сфере электромонтажа в жилых домах) неуместны любые, кроме одного: "Везде всё по разному, бывает по разному даже в пределах одного дома".

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.02.2014 в 10:46:56

web-rr написал : да ещё и оговорочки "по Фрейду", мол рекомендованное.

А это написано в инструкции к его применению - рекомендовано ... И не только у УЗО-ВАД2, но и ВК3, ВАК2, Limat и остальных ... Так что, за что купил,- за то и продаю ... А фото этажных щитков говорят сами за себя ... И ни какой рекламы ... Себе, к стати тоже планирую ставить ...

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

23.02.2014 в 11:09:38

Предлагаю учесть ещё одно обстоятельство.

Только обязательная дифференциальная защита на площадке мешает самостийным хозяевам квартир поменять местами ноль и землю внутри квартиры, и искалечить тем самым всю схему заземления в стояке. Путают N и PE и нечаянно ("электрик сказал, что всё равно"), и намеренно, в наивных попытках обмануть учёт. Как вариант, могут не путать, а объединять. "Для надёжности". Результат немногим лучше.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

23.02.2014 в 11:24:47

AlexeyL написал : Только обязательная дифференциальная защита на площадке мешает самостийным хозяевам квартир поменять местами ноль и землю внутри квартиры, и искалечить тем самым всю схему заземления в стояке.

Очень даже дельное замечание. +100

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

23.02.2014 в 11:25:51

DED@ПВО написал : Объясняю - УЗО-ВАД2 S это диффавтомат

А ну да. Повелся на то что написано УЗО и не посмотрел описание

0
RomoR
RomoR
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

24.02.2014 в 22:01:40

web-rr написал : Ответ неверный и вредный. Кабель до квартиры будет ничем не защищён. Лучше поставить дифавтомат 32А / 300 mA и ещё лучше селективный.

А почему не 100 мА? Селективный хорошо, но шибко накладно...

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.02.2014 в 22:05:38

RomoR написал : А почему не 100 мА? Селективный хорошо, но шибко накладно...

Можно и 100 и 300. Оба только противопожарные. Выпускаются и те и те. Вот только найти не всегда можно. Так что ставить тот номинал, что более доступен.

0
RomoR
RomoR
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

24.02.2014 в 22:10:24

web-rr написал : Можно и 100 и 300. Оба только противопожарные. Выпускаются и те и те. Вот только найти не всегда можно. Так что ставить тот номинал, что более доступен.

Значит от отключения всей квартиры спасет только селективный а что 100, что 300 мА оба в любом случае будут срабатывать?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.02.2014 в 22:22:05

Верно, в любом. Да номинальный контролируемый ток утечки отличается в три раза, но оба они противопожарные.

0
RomoR
RomoR
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

24.02.2014 в 22:27:06

Спасибо!

0