Подскажите пожалуйста, как организовать вытяжку из туалета через ванную комнату с помощью вентилятора? Основная проблема это туалет, из ванной вытягивает нормально. Каким образом это осуществить? Думал делать так: в стенку между ванной и туалетом, со стороны последнего воткнуть вентилятор и через гофру по ванной комнате вывести в вытяжку из дома. Но не знаю как сделать так, что бы осталось возможность естественной вентиляции из ванной. Как вывести гофру, не заткнув полностью вытяжное отверстие? Долбить выше стену возможности нет.
Вентилятор в вентшахту, тройник и 2 канала - ванна и туалет. работать будет с двух сразу, только на ванну надо поставить доп. сопротивление - отвод 90 градусов и трубы кусок, а то с туалета сосать почти не будет. (примерно одинаковые должны быть длины воздуховодов, отвод 90 градусов условно за 0,5 метра можно принять.)
konsta29 написал :
Вентилятор в вентшахту, тройник и 2 канала - ванна и туалет. работать будет с двух сразу, только на ванну надо поставить доп. сопротивление - отвод 90 градусов и трубы кусок, а то с туалета сосать почти не будет. (примерно одинаковые должны быть длины воздуховодов, отвод 90 градусов условно за 0,5 метра можно принять.)
vitex73 написал :
А не могли бы Вы, великодушно, указать сечение трассы,
;)
Давайте, не мучайте котиков, все вопросы сразу и вводные - объёмы, оборудование, форма сечения, сопротивления......
Но, если вы можете в первом приближении посоветовать лучше - очень прошу.
konsta29, спасибо за схему. Единственный вопрос, а можно как-то более эстетично отвод на ванную вывести, что бы не потерять тяги? Просто потолки у нас не особо высокие, а пол метра вниз как-бы головой не задеть:)
vitex73, присоединяюсь к коста29, если у Вас есть схема лучше, расскажите, буду признателен:)
konsta29, я же говорю, потолки не высокие, головой задевать пол метровую трубу будем. А если меньше делать, то как я понимаю эффект будет слабый, так как мне главное, чтоб из туалета хорошо тянуло.
Вет написал :
головой задевать пол метровую трубу будем.
Вот жеж..... Не вниз её надо, а в бок повернуть, а вообще попробуйте сразу на тройник решётку с сеткой (от всяких тараканов, в комплекте идёт) поставить, и посмотреть как будет тянуть из туалета и решётки в ванной.
konsta29 написал :
Вот жеж..... Не вниз её надо, а в бок повернуть, а вообще попробуйте сразу на тройник решётку с сеткой (от всяких тараканов, в комплекте идёт) поставить, и посмотреть как будет тянуть из туалета и решётки в ванной.
Вы уж извините, я просто в этих вопросах не понимаю ничего:)теперь все ясно стало.Спасибо большое!
Понимаете ли, то , что даете Вы- это не совет..Это болтовня человека, который к воздухообмену относится , как к дешевому китайскому вентилятору..
Я, Вам, а, заодно и автору, объясню, что представляет из себя нормальное решение его проблемы..
Часть 1..Нормативы.
Положено 25+25..Но, думаю, это мало кого устроит..Сам забиваю 80-100 на совмещенный санузел, по "полтиннику"- на смежные..
Часть 2(интересная).Подбор вентилятора..
Все представляется очень простым: воткнул "карлссона" , и, вперед!Но, т.к. предполагается засунуть отработку в канал ВЕ общаковый, то придется учитывать сопротивление этого самого канала..А, для того, чтобы его учитывать, надо понимать:
1.Сечение, конфигурация и материал спутника.
2.Сечение и материал стояка ВЕ..
3.Этажность.
4.Общая нагрузка.
Информация к размышлению: потери давления только на спутнике могут достигать 15-20 Па, а у большинства осевиков бытовых напор 35-40 Па, и кривая "напор- производительность"- пологая(это означает, что при потере половины напора можете не получить даже трети производительности)
3.Компенсация притоком(самая интересная)..
Можно посоветовать "сорок два вентилятора", но если у страждущего проблемы с притоком , то все эти советы- "мертвому припарки"..И практика показывает, что , именно , эти проблемы решаются "долго и нудно", а самое главное- в первую очередь..
А теперь посмотрите на всю вышеприведенную "писанину", и подумайте: для того , чтобы дать человеку квалифицированный совет( а он хоче именно такового, поэтому он и обратился к "специалистам"), нужно задать ему "кучу" вопросов, получить "кучу" ответов, причем корректных( что уже- проблема), сделать расчеты и, дать соответсвующие рекомендации по смежным условиям..И весь этот "хувер- бувер"- БЕСПЛАТНО..
Извините- я не альтруист..Максимум, на что я способен- это "отловить" советы, подобные Вашему, дабы сэкономить страждущему время и деньги..
Вы же, подобными мелочами, свой мозг , явно, не обременяете..А , посему, повторю вопрос
vitex73 написал :
если Вы не в теме- зачем советуете..Поговорить захотелось?
vitex73, интересный подход к делу, а главное-современный. Зачем давать совет, коли бесплатно? А зачем тогда такой форум вообще? Можно просто всех страждующих к специалистам в реале отправлять, пускай за деньги делают и не мучают местных спецов:) По моему не логичен такой подход к делу на форумах в целом и тут в частности.
Если бы у меня была бы цель делать это за деньги ну не уж-то бы я обращался бы сюда? Это еще один пункт к не логичности Вашего суперпоста Выше.
П.С. бесплатный ответ я получил, еще раз спасибо konsta29. Внедрю систему обязательно отпишусь, что получилось.
Деньги на рекламе зарабатывать- для хозяев, общение с коллегами- для профильных..Это мое видение..Как Вы себе это представляете- это Ваши проблемы..Щас все бросил, и начал Вам вытяжку сооружать в соответствии с правилами..
Конечно..Только так, если хотите результат иметь..А если "шоб було"- это другое дело..
Вет написал :
Если бы у меня была бы цель делать это за деньги ну не уж-то бы я обращался бы сюда?
У Вас ума не хватает понять, что это не павнацея- наличие денег..Вот Вам такой "спец" за деньги предложит подобный хлам, а Вы сюда обратитесь- вот тут я, Вам, и пригожусь..
vitex73 написал :
Щас все бросил, и начал Вам вытяжку сооружать в соответствии с правилами..
Оригинальный ответ :applause: Если что, я Вас не звал, Вы сами почему-то так решили;)
У Вас ума не хватает понять, что это не павнацея- наличие денег..Вот Вам такой "спец" за деньги предложит подобный хлам, а Вы сюда обратитесь- вот тут я, Вам, и пригожусь..
Еще один оригинальный ответ :applause: А чем Вы мне пригодитесь? Я и без Вас в курсе какие есть "спецы". Но еще раз подчеркну, если я хотел бы за деньги я нашел бы специалиста, чай не в деревне живу.
ПЫ. СЫ.Да и давайте не будем на личности переходить:> У Вас ума не хватает понять
Я говорю о себе или хорошо, или очень хорошо.
Но если вы такой "фруктово-выгодный" весь из себя, то озвучили бы свои требования - фото (нужно не больше 5 штук), размеры и свою цену за помощь. Всё. Растекание многозначительной мыслью по древу и использование слов из учебников и википедии вас как специалиста характеризует очень точно.
Успехов в высоконаучной деятельности.
konsta29 написал :
Но если вы такой "фруктово-выгодный" весь из себя, то озвучили бы свои требования - фото (нужно не больше 5 штук), размеры и свою цену за помощь.
Ну что ж Вы такой "твердый"???
Я не занимаюсь подобным, выше объяснил- почему..Если не хватает ума проанализировать и понять- сочувствую..
konsta29 написал :
Успехов в высоконаучной деятельности
Благодарю Вас.
Вам , в свою очередь, желаю не имея требуемого уровня , не давать "бублайских" советов..Рассказывайте , лучше, на соседних розделах, "про ламинат", и "про стяжку"- это у Вас лучше получается..
konsta29 написал :
типовые и целесообразные решения почитайте.
предполагают некий функционал
В тех "типовых и целесообразных" решениях, которые предлагаете Вы, функционала не больше, чем в кирпиче, лежащем на дороге..Понятно, что при определенных условиях и данный предмет может быть полезен..Но, в подавляющем большинстве случаев- это , просто, помеха..
Спор с Вами, я заканчиваю.Хотите конструктива- подтяните матчасть( не посредством Википедии, а профильной литературы)..На четко поставленные вопросы
vitex73 написал :
А не могли бы Вы, великодушно, указать сечение трассы, при котором будет подобие "равновесия объемов" в предложенной Вами схеме?
Вы не отвечаете..Предполагаю- от серьезных базовых знаний..Когда ответите на него, хотя бы для себя, непременно поймете смехотворность Ваших потуг..
Всего Хорошего!
AlexEE написал :Вот была подобная ситуация. С вентилятором не спешите, т.к. может оказаться лишней помехой.
Спасибо за ссылку, но все таки придется вентилятор все равно ставить. Стоковая вытяжка меня так -то устраивает. Весь замут из-за того, что в туалете курят и дым очень долго уходит. С вентелем все же думаю будет лучше и быстрее