axiq написал :
Заодно уточните, читал, что подсветки выключателей могут давать существенную утечку и ставить их под УЗО 10мА не следует, могут быть ложные срабатывания. Так ли это на практике, кто проверял?
Это не так.
Подсветка выключателей даёт утечку на нагрузку, а не на защитный проводник. Для УЗО такие утечки по барабану. А вот некоторым лампочках захочется ночью помигать :)
Не хотелось бы спорить с авторитетными людьми (да и спорить вообще), но сам Камикадзе делает поправку, что "есть мнение...". Да и приведенные размышления говорят больше не о порядке установки, а о том, что УЗО защищать нужно меньшим номиналом (КЗ будет в более слабом месте цепи), с какой стороны будет автомат без разницы - ток будет расти одновременно во всех участках цепи (а не идти "лавиной" со стороны подстанции) и все равно порвется там где слабо (с какой стороны от АВ оно не стояло бы).
Подправил схемку, выношу на дальнейшее обсуждение:
Достаточно ли УЗО на розетки и стационарных потребителей или добавить?
Есть ли диффавтоматы на 10мА. В продаже нашел только у Ленрана и то АС. Может есть смысл заменить два УЗО 16А 10мА на аналогичные диффы?
Кстати, можно ли собирать щиток из модулей разных производителей (АББ, Легран, Шнайдер) или принципиально лучше собирать на чем-то одном?
Все таки, кто прокомментирует компоновку модулей в щитке, допускается такой "расклад" или это в корне не верно?
Просто может мне пора уже раскладывать более правильно?
Также хотел бы услышать мнения по остальным вопросам :)
axiq написал :
Есть ли диффавтоматы на 10мА. В продаже нашел только у Ленрана и то АС. Может есть смысл заменить два УЗО 16А 10мА на аналогичные диффы?
Кстати, можно ли собирать щиток из модулей разных производителей (АББ, Легран, Шнайдер) или принципиально лучше собирать на чем-то одном?
Дифавтоматы C16 и B16 на 10мА ещё есть у Hager, у ABB, у Legrand
Использовать в щите оборудование разных фирм никто не запрещает
axiq написал :
можно ли собирать щиток из модулей разных производителей
ksiman написал :
Использовать в щите оборудование разных фирм никто не запрещает
Добавлю только что модули у разных производителей отличаются по высоте (возможно по расположению клемм) и под одну гребенку (так удобнее подавать питание) их уже не поставить. Еще один нюанс УЗО 25А/10ма есть только у Шнайдера и Хагера (есть еще и у китайцев, но думаю мы их не рассматриваем).
axiq написал :
кто прокомментирует компоновку модулей в щитке,
Удобней было бы автоматы одной группы ставить рядом (те которые у вас помечены одним цветом), тогда с УЗО на шинку питающую их будет идти один провод, и нулевая шинка рядом встанет с проводами меньшей длины. Можно еще использовать автоматы 1P+N в одномодульном исполнении (Шнайдер, Легран) тогда избавляемся от нулевых шинок вообще.
MINik написал :
25А/10ма есть только у Шнайдера и Хагера
Да, это одна из причин почему спрашивал о варианте сбора щитка из модулей от разных производителей.
Про гребенку понятно, но в моей компоновке использование гребенок крайне затруднительна. Сейчас попробую прикинуть компоновку по группам относительно УЗО.
А на сколько сложнее будет собрать щиток как предложено выше?
если выбьет УЗО проще сориентироваться какие линии без питалова остались
Да, я согласен, что "классический вариант" легче собирать, он более понятен для чтения. Возможно также легче искать потребителя - виновника в срабатывании УЗО, но для этого я и раскрасил группы. Зато в моем варианте проще искать автоматы - они сгруппированы по помещениям. Именно этого хотел добиться.
Сейчас пытаюсь нарисовать более-менее классический вариант.
Подскажите еще конкретно по диффам vs УЗО+АВ:
заглянул в один магазин, получается что если собирать на Хагер'е, то вместо двух связок УЗО 2P 16A 10mA A-тип (Код CCA216D) + АВ 1Р 6кА В-16А 1М (Код MB116A) = 3,6 тыр. и размер 3 модуля для каждой "связки", дешевле и просторней поставить два диффа 1P+N 6kA B-16A 10mA A-тип (Код ACA916D) 3 тыр. и размер 2 модуля для каждого диффа.
Стоит ли поменять на диффы?
axiq написал :
Подскажите еще конкретно по диффам vs УЗО+АВ:
заглянул в один магазин, получается что если собирать на Хагер'е, то вместо двух связок УЗО 2P 16A 10mA A-тип (Код CCA216D) + АВ 1Р 6кА В-16А 1М (Код MB116A) = 3,6 тыр. и размер 3 модуля для каждой "связки", дешевле и просторней поставить два диффа 1P+N 6kA B-16A 10mA A-тип (Код ACA916D) 3 тыр. и размер 2 модуля для каждого диффа.
Стоит ли поменять на диффы?
Вам уже подсказали - берите УЗО 25А 10мА от Schneider, Hager и ставьте под него 2-3 АВ и будет удобней ... Дифф хорош для подключения одиночного девайса ...
Если есть желание сделать в одном стиле на дифах - берите ABB - у них есть заказные позиции дифавтоматов DS201L (DS201) на 10мА
Коды: 2CSR245140R0164, 2CSR245140R0104, 2CSR255140R0164, 2CSR255140R0104