ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.02.2014 в 07:54:37

axiq написал : Заодно уточните, читал, что подсветки выключателей могут давать существенную утечку и ставить их под УЗО 10мА не следует, могут быть ложные срабатывания. Так ли это на практике, кто проверял?

Это не так. Подсветка выключателей даёт утечку на нагрузку, а не на защитный проводник. Для УЗО такие утечки по барабану. А вот некоторым лампочках захочется ночью помигать :)

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.02.2014 в 09:14:22

axiq написал : А что это изменит?

В каком порядке устанавливать УЗО и АВ: "АВ - УЗО - нагрузка" или "УЗО - АВ - нагрузка"? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76653&page=2&p=1454059&viewfull=1#post1454059

0
axiq
axiq
Местный

Регистрация: 05.11.2013

Москва

Сообщений: 218

25.02.2014 в 10:13:12

ksiman написал : Подсветка выключателей даёт утечку на нагрузку, а не на защитный проводник. Для УЗО такие утечки по барабану.

Спасибо, буду знать. Самое интересное, что такое читал на сайте продавца УЗО, видать это был такой "ход конем" :)

MINik написал : В каком порядке устанавливать УЗО и АВ: "АВ - УЗО - нагрузка" или "УЗО - АВ - нагрузка"? http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1454059

Не хотелось бы спорить с авторитетными людьми (да и спорить вообще), но сам Камикадзе делает поправку, что "есть мнение...". Да и приведенные размышления говорят больше не о порядке установки, а о том, что УЗО защищать нужно меньшим номиналом (КЗ будет в более слабом месте цепи), с какой стороны будет автомат без разницы - ток будет расти одновременно во всех участках цепи (а не идти "лавиной" со стороны подстанции) и все равно порвется там где слабо (с какой стороны от АВ оно не стояло бы).

Подправил схемку, выношу на дальнейшее обсуждение:

Достаточно ли УЗО на розетки и стационарных потребителей или добавить? Есть ли диффавтоматы на 10мА. В продаже нашел только у Ленрана и то АС. Может есть смысл заменить два УЗО 16А 10мА на аналогичные диффы? Кстати, можно ли собирать щиток из модулей разных производителей (АББ, Легран, Шнайдер) или принципиально лучше собирать на чем-то одном?

Все таки, кто прокомментирует компоновку модулей в щитке, допускается такой "расклад" или это в корне не верно? Просто может мне пора уже раскладывать более правильно?

Также хотел бы услышать мнения по остальным вопросам :)

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.02.2014 в 10:37:30

axiq написал : Есть ли диффавтоматы на 10мА. В продаже нашел только у Ленрана и то АС. Может есть смысл заменить два УЗО 16А 10мА на аналогичные диффы? Кстати, можно ли собирать щиток из модулей разных производителей (АББ, Легран, Шнайдер) или принципиально лучше собирать на чем-то одном?

Дифавтоматы C16 и B16 на 10мА ещё есть у Hager, у ABB, у Legrand Использовать в щите оборудование разных фирм никто не запрещает

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.02.2014 в 11:23:04

axiq написал : можно ли собирать щиток из модулей разных производителей

ksiman написал : Использовать в щите оборудование разных фирм никто не запрещает

Добавлю только что модули у разных производителей отличаются по высоте (возможно по расположению клемм) и под одну гребенку (так удобнее подавать питание) их уже не поставить. Еще один нюанс УЗО 25А/10ма есть только у Шнайдера и Хагера (есть еще и у китайцев, но думаю мы их не рассматриваем).

axiq написал : кто прокомментирует компоновку модулей в щитке,

Удобней было бы автоматы одной группы ставить рядом (те которые у вас помечены одним цветом), тогда с УЗО на шинку питающую их будет идти один провод, и нулевая шинка рядом встанет с проводами меньшей длины. Можно еще использовать автоматы 1P+N в одномодульном исполнении (Шнайдер, Легран) тогда избавляемся от нулевых шинок вообще.

0
axiq
axiq
Местный

Регистрация: 05.11.2013

Москва

Сообщений: 218

25.02.2014 в 11:30:44

MINik написал : 25А/10ма есть только у Шнайдера и Хагера

Да, это одна из причин почему спрашивал о варианте сбора щитка из модулей от разных производителей. Про гребенку понятно, но в моей компоновке использование гребенок крайне затруднительна. Сейчас попробую прикинуть компоновку по группам относительно УЗО. А на сколько сложнее будет собрать щиток как предложено выше?

Спасибо за ответы!

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.02.2014 в 11:42:00

axiq написал : прикинуть компоновку по группам относительно УЗО

Так ставьте УЗОшки рядышком под гребенку, а автоматы ниже, каждая группа под своей гребенкой, которую можно и разрезать (есть такие)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.02.2014 в 12:18:28

axiq, вот верно вам MINik, подсказывает. Автоматы после одного УЗО ставьте рядом и соединяйте шинкой.

  • упростите монтаж, повысите надежность
  • если выбьет УЗО проще сориентироваться какие линии без питалова остались

ваша паутина трудночитаема...

0
axiq
axiq
Местный

Регистрация: 05.11.2013

Москва

Сообщений: 218

25.02.2014 в 12:55:40

Solovey написал :

  • упростите монтаж, повысите надежность
  • если выбьет УЗО проще сориентироваться какие линии без питалова остались

Да, я согласен, что "классический вариант" легче собирать, он более понятен для чтения. Возможно также легче искать потребителя - виновника в срабатывании УЗО, но для этого я и раскрасил группы. Зато в моем варианте проще искать автоматы - они сгруппированы по помещениям. Именно этого хотел добиться.

Solovey написал : ваша паутина трудночитаема...

Я понимаю и искренне извиняюсь

Сейчас пытаюсь нарисовать более-менее классический вариант.

Подскажите еще конкретно по диффам vs УЗО+АВ: заглянул в один магазин, получается что если собирать на Хагер'е, то вместо двух связок УЗО 2P 16A 10mA A-тип (Код CCA216D) + АВ 1Р 6кА В-16А 1М (Код MB116A) = 3,6 тыр. и размер 3 модуля для каждой "связки", дешевле и просторней поставить два диффа 1P+N 6kA B-16A 10mA A-тип (Код ACA916D) 3 тыр. и размер 2 модуля для каждого диффа. Стоит ли поменять на диффы?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

25.02.2014 в 13:38:25

axiq написал : Подскажите еще конкретно по диффам vs УЗО+АВ: заглянул в один магазин, получается что если собирать на Хагер'е, то вместо двух связок УЗО 2P 16A 10mA A-тип (Код CCA216D) + АВ 1Р 6кА В-16А 1М (Код MB116A) = 3,6 тыр. и размер 3 модуля для каждой "связки", дешевле и просторней поставить два диффа 1P+N 6kA B-16A 10mA A-тип (Код ACA916D) 3 тыр. и размер 2 модуля для каждого диффа. Стоит ли поменять на диффы?

Вам уже подсказали - берите УЗО 25А 10мА от Schneider, Hager и ставьте под него 2-3 АВ и будет удобней ... Дифф хорош для подключения одиночного девайса ...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.02.2014 в 13:41:44

Если есть желание сделать в одном стиле на дифах - берите ABB - у них есть заказные позиции дифавтоматов DS201L (DS201) на 10мА Коды: 2CSR245140R0164, 2CSR245140R0104, 2CSR255140R0164, 2CSR255140R0104

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.