25.02.2014 в 11:23:04
axiq написал : можно ли собирать щиток из модулей разных производителей
ksiman написал : Использовать в щите оборудование разных фирм никто не запрещает
Добавлю только что модули у разных производителей отличаются по высоте (возможно по расположению клемм) и под одну гребенку (так удобнее подавать питание) их уже не поставить. Еще один нюанс УЗО 25А/10ма есть только у Шнайдера и Хагера (есть еще и у китайцев, но думаю мы их не рассматриваем).
axiq написал : кто прокомментирует компоновку модулей в щитке,
Удобней было бы автоматы одной группы ставить рядом (те которые у вас помечены одним цветом), тогда с УЗО на шинку питающую их будет идти один провод, и нулевая шинка рядом встанет с проводами меньшей длины. Можно еще использовать автоматы 1P+N в одномодульном исполнении (Шнайдер, Легран) тогда избавляемся от нулевых шинок вообще.
25.02.2014 в 11:30:44
MINik написал : 25А/10ма есть только у Шнайдера и Хагера
Да, это одна из причин почему спрашивал о варианте сбора щитка из модулей от разных производителей. Про гребенку понятно, но в моей компоновке использование гребенок крайне затруднительна. Сейчас попробую прикинуть компоновку по группам относительно УЗО. А на сколько сложнее будет собрать щиток как предложено выше?
Спасибо за ответы!
25.02.2014 в 11:42:00
axiq написал : прикинуть компоновку по группам относительно УЗО
Так ставьте УЗОшки рядышком под гребенку, а автоматы ниже, каждая группа под своей гребенкой, которую можно и разрезать (есть такие)
25.02.2014 в 12:18:28
axiq, вот верно вам MINik, подсказывает. Автоматы после одного УЗО ставьте рядом и соединяйте шинкой.
ваша паутина трудночитаема...
25.02.2014 в 12:55:40
Solovey написал :
- упростите монтаж, повысите надежность
- если выбьет УЗО проще сориентироваться какие линии без питалова остались
Да, я согласен, что "классический вариант" легче собирать, он более понятен для чтения. Возможно также легче искать потребителя - виновника в срабатывании УЗО, но для этого я и раскрасил группы. Зато в моем варианте проще искать автоматы - они сгруппированы по помещениям. Именно этого хотел добиться.
Solovey написал : ваша паутина трудночитаема...
Я понимаю и искренне извиняюсь
Сейчас пытаюсь нарисовать более-менее классический вариант.
Подскажите еще конкретно по диффам vs УЗО+АВ: заглянул в один магазин, получается что если собирать на Хагер'е, то вместо двух связок УЗО 2P 16A 10mA A-тип (Код CCA216D) + АВ 1Р 6кА В-16А 1М (Код MB116A) = 3,6 тыр. и размер 3 модуля для каждой "связки", дешевле и просторней поставить два диффа 1P+N 6kA B-16A 10mA A-тип (Код ACA916D) 3 тыр. и размер 2 модуля для каждого диффа. Стоит ли поменять на диффы?
25.02.2014 в 13:38:25
axiq написал : Подскажите еще конкретно по диффам vs УЗО+АВ: заглянул в один магазин, получается что если собирать на Хагер'е, то вместо двух связок УЗО 2P 16A 10mA A-тип (Код CCA216D) + АВ 1Р 6кА В-16А 1М (Код MB116A) = 3,6 тыр. и размер 3 модуля для каждой "связки", дешевле и просторней поставить два диффа 1P+N 6kA B-16A 10mA A-тип (Код ACA916D) 3 тыр. и размер 2 модуля для каждого диффа. Стоит ли поменять на диффы?
Вам уже подсказали - берите УЗО 25А 10мА от Schneider, Hager и ставьте под него 2-3 АВ и будет удобней ... Дифф хорош для подключения одиночного девайса ...
25.02.2014 в 13:41:44
Если есть желание сделать в одном стиле на дифах - берите ABB - у них есть заказные позиции дифавтоматов DS201L (DS201) на 10мА Коды: 2CSR245140R0164, 2CSR245140R0104, 2CSR255140R0164, 2CSR255140R0104
25.02.2014 в 14:00:15
DED@ПВО написал : Вам уже подсказали - берите УЗО 25А 10мА от Schneider, Hager и ставьте под него 2-3 АВ и будет удобней
у меня так было (см схему из первого поста), но мне сказали, что под 10мА УЗО много линий нельзя, пришлось перейти на 3 шт 10мА УЗО
DED@ПВО написал : Дифф хорош для подключения одиночного девайса ...
У меня там почти так и получается: желтая группа - розетки - не девайс, но одна линия на УЗО, почему не поменять на дифф; розовая группа - одна линия на бойлер и фен (включение одновременно крайне маловероятно, так что можно считать одно устройство).
ksiman написал : Если есть желание сделать в одном стиле - берите ABB
в едином все равно не получается, у АВВ нет (или есть?) УЗО 25А 10мА. Да и Hager мне кажется более демократичным по ценам, но окончательно с брендом пока не определился. Пример с Hager'ом был для решения о целесообразности замены УЗО+АВ на ДАВ.
P.S. Что-то никак не скомпоную новую схему :)
25.02.2014 в 14:16:47
axiq написал : но мне сказали, что под 10мА УЗО много линий нельзя,
Три линии это не много, тем более не все работают одновременно ..
25.02.2014 в 14:41:18
DED@ПВО написал : Три линии это не много, тем более не все работают одновременно ..
Вы предлагаете вернуть первый вариант (в части УЗО 10мА) ???
axiq написал : Что-то никак не скомпоную новую схему
ничего не придумалось кроме:
Может так и правильнее, но теперь потребители не организованы по помещениям и искать их автоматы сложнее. С другой стороны не каждый день это делается...
25.02.2014 в 14:42:24
DED@ПВО написал : Три линии это не много, тем более не все работают одновременно ..
Три линии на 10мА - это много. Максимально - допустимая утечка для дифзащиты 10мА - всего 3,3мА.
25.02.2014 в 14:46:27
ksiman написал : Три линии на 10мА - это много. Максимально - допустимая утечка для дифзащиты 10мА - всего 3,3мА.
Думается, всё же для работающих одновременно ... ИМХО.
25.02.2014 в 14:52:34
DED@ПВО; Даже неработающая, но включённая в розетку техника имеет емкостную утечку тока
25.02.2014 в 15:28:42
почитал, вычитал: "После этого вспоминают о разрешённой мощности и рисуют вводные приборы (вводной автомат, противопожарное УЗО..." в моей схеме оно отсутствует (я так понимаю речь о УЗО на 300мА ?). Нужно ли предусмотреть и где, в этажном или квартирном щите?
25.02.2014 в 16:58:55
axiq написал : Нужно ли предусмотреть и где, в этажном или квартирном щите?
В этажном, на 100мА достаточно ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу