AnKo
AnKo
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 8

25.02.2014 в 16:30:03

Добрый день! Подходит время замены всей электрики в двухкомнатной квартире в панельной девятиэтажке (серия И-515/9М) во время ремонта. Проводка старая вся выкидывается, переходим на трехпроводку медь. В подъездном щитке стоит вводной автомат на 40А (по-моему, уточню позже) и УЗО опять же на 40А, 30мА (надо уточнить тоже). Разводка будет вестись по потолку, потом все закроется натяжным потолком. Кабель ВВГнг: 3х6 мм2 - от подъездного щитка, 3х1,5 на свет, все остальное - 3х2,5. По потолку кабель пойдет без гофры, в стенах - в гофре. Решил отказаться от распред коробок и делать коммутацию света в подрозетнике выключателя клеммами WAGO.

Есть несколько вопросов:

  1. Оба кондиционера (7-ка и 9-ка) подключить через 1 автомат на 16А. Можно ли?
  2. Для стиралки пойдет ДиффАвтомат на 30мА? Или надо строго на 10мА (не могу найти такого с типом А)?
  3. Подъездный щиток сфоткаю чуть попозже. Что делать с РЕ, если в подъездном щитке его нет?
  4. Не получается обойтись без пересечения проводов люстры с остальными в коридоре - это допустимо?
  5. На балконе будет только выключатель и светильник. Балкон утеплен и стоят окна ПВХ. Проводка будет открытая в пластиковом коробе. Можно ли оставить выключатель на балконе?
  6. Что удобней взять: ящик с 18-ю автоматами в линию или 2 ряда по 12? Кроме электричества хочется туда же запихнуть антенный разветвитель на 3 кабеля.

Что еще упустил?

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

25.02.2014 в 16:54:39

AnKo, N после УЗО нельзя объединять с N до УЗО ни в коем случае ...!!!

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

25.02.2014 в 17:06:26

если 40А то закладывайте 3*10 вводной кабель. УЗО в этажном щите лучше селективное нет смысла замуровывать кабель в гофре в стену, кроме слаботочки, разве что

по пунктам:

  1. зависит от мощности. может потребоваться автомат хар-ки С.
  2. стиралка в ванной? тогда очень желательно найти все же 10мА, или поставьте узо+автомат
  3. смотреть на сечения магистрали. если меньше 10кв мм. меди или 16 кв. мм. алюминия - то РЕ у вас не будет.
  4. нормально
  5. поставьте выключатель IP>44 и все
  6. а шинки куда? кросс-модуль? рубильник? индикаторы? защита от перенапряжения? по-хорошему и в 24 модуля такое не влезает
0
AnKo
AnKo
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 8

25.02.2014 в 17:59:25

DED@ПВО написал : AnKo, N после УЗО нельзя объединять с N до УЗО ни в коем случае ...!!!

Может я не корректно нарисовал, но у меня 2 шины N. N - до УЗО квартирного и N1 - после. Они не объединены. Или я что-то не понял в вашем комментарии?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.02.2014 в 17:59:47

AnKo написал :

  1. Оба кондиционера (7-ка и 9-ка) подключить через 1 автомат на 16А. Можно ли?

нашли на чем экономить...

AnKo написал :

  1. Для стиралки пойдет ДиффАвтомат на 30мА? Или надо строго на 10мА (не могу найти такого с типом А)?

пойдет. правила жестко не требуют 10мА. на розетки не более 30, а вот 10-30 выбор за вами Тип "А" - это тоже по желанию. Лично я считаю что вот тип "А" ставить актуально и разумно, ну а на счет 10мА у себя в квартире заморачиваться не стал.

AnKo написал :

  1. Подъездный щиток сфоткаю чуть попозже. Что делать с РЕ, если в подъездном щитке его нет?

ждать реконструкции, прокладывать сразу трехжильный кабель, но третью жилу со стороны нагрузки не подключать. В щитке подключить можно, и можно даже на ноль посадить - хотя ИМХО, большого смысла в этом нет.

AnKo написал : Что еще упустил?

при этажном УЗО на 30мА при каждом чихе будете к нему бегать в темноте. Логичнее иметь на этаже селективное УЗО на 100мА Оставлять свет без УЗО допускается - но это не лучшее решение в квартире 1 УЗО ну это как-то вообще супербюджетно - поставьте хотя бы два и раскидайте на них всю накрузку включая свет и кондеи

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

25.02.2014 в 18:06:31

AnKo написал : Может я не корректно нарисовал, но у меня 2 шины N. N - до УЗО квартирного и N1 - после. Они не объединены. Или я что-то не понял в вашем комментарии?

Нет, нет ... Просто сразу не врубился ... Надо было шину до УЗО расположить слева, а вторую справа ...

0
AnKo
AnKo
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 8

25.02.2014 в 18:10:50

Solovey написал : но третью жилу со стороны нагрузки не подключать

То есть в каждой розетке, выключателе и лампочке я подсоединяю только фазу и ноль, а РЕ просто изолирую и оставляю внутри?

FOLKEN написал :

  1. зависит от мощности. может потребоваться автомат хар-ки С.

У 9-ки мощность 2,8 кВт, у 7-ки 2,1 кВт. Характеристика В по-моему предпочтительней для бытового использования, разве нет?

FOLKEN написал : кросс-модуль? рубильник? индикаторы? защита от перенапряжения?

Это все обязательно ставить? Если да, то что какую роль выполняет?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

25.02.2014 в 18:23:47

AnKo написал : То есть в каждой розетке, выключателе и лампочке я подсоединяю только фазу и ноль, а РЕ просто изолирую и оставляю внутри?

Да. И при этом зануляете PE со стороны этажного щитка.

AnKo написал : Это все обязательно ставить? Если да, то что какую роль выполняет?

Кросс-модуль не нужен, на рубильник приходит вводный кабель, индикация - по желанию, защита от перенапряжения - с ней спокойнее, рекомендуется всем.

0
AnKo
AnKo
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 8

25.02.2014 в 18:26:09

Рубильник - это еще один автомат на 40 А в квартирном щитке? Смысл его устанавливать, если такой же стоит в подъездном? Если выбьет его - мне не сложно открыть вместо квартирного щитка подъездный.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

25.02.2014 в 18:29:06

Нет, рубильник - это не автомат, это простейший коммутационный аппарат с ручным управлением :)

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

25.02.2014 в 18:49:43

ничего не зануляйте в этажном щите, пока не выясните что там у вас в качестве магистрали проложено.

кондиционеры растащите по разным линиям/автоматам. Характеристика С нужна для оборудования с большими пусковыми токами - этим грешат электродвигатели, компрессоры и не только. Лучше всего посмотреть документацию к вашим конкретным кондиционерам. Может, понадобится, может и нет.

насчет рубильника. На вводе в щит положено иметь коммутационный аппарат. Рубильник в этой роли лучше - выдерживает больше переключений под нагрузкой (автомат вообще говоря подходит только для "нечастых" переключений), имеет более качественные контакты, и не имеет привычки отключаться когда не надо ). Индикация - сугубо для удобства. Реле контроля напряжения с контактором, или совмещенный прибор вроде УЗМ-51М очень неплохо иметь в домах со старой проводкой, к реле же и индикацию прикрутить логично, чтобы видеть, почему именно пропало напряжение.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу