Добрый день! Подходит время замены всей электрики в двухкомнатной квартире в панельной девятиэтажке (серия И-515/9М) во время ремонта. Проводка старая вся выкидывается, переходим на трехпроводку медь. В подъездном щитке стоит вводной автомат на 40А (по-моему, уточню позже) и УЗО опять же на 40А, 30мА (надо уточнить тоже). Разводка будет вестись по потолку, потом все закроется натяжным потолком. Кабель ВВГнг: 3х6 мм2 - от подъездного щитка, 3х1,5 на свет, все остальное - 3х2,5. По потолку кабель пойдет без гофры, в стенах - в гофре. Решил отказаться от распред коробок и делать коммутацию света в подрозетнике выключателя клеммами WAGO.
Есть несколько вопросов:
- Оба кондиционера (7-ка и 9-ка) подключить через 1 автомат на 16А. Можно ли?
- Для стиралки пойдет ДиффАвтомат на 30мА? Или надо строго на 10мА (не могу найти такого с типом А)?
- Подъездный щиток сфоткаю чуть попозже. Что делать с РЕ, если в подъездном щитке его нет?
- Не получается обойтись без пересечения проводов люстры с остальными в коридоре - это допустимо?
- На балконе будет только выключатель и светильник. Балкон утеплен и стоят окна ПВХ. Проводка будет открытая в пластиковом коробе. Можно ли оставить выключатель на балконе?
- Что удобней взять: ящик с 18-ю автоматами в линию или 2 ряда по 12? Кроме электричества хочется туда же запихнуть антенный разветвитель на 3 кабеля.
Что еще упустил?