25.02.2014 в 19:04:22

AnKo написал :

  1. Для стиралки пойдет ДиффАвтомат на 30мА? Или надо строго на 10мА (не могу найти такого с типом А)

Да есть у АББ и Шнайдера, например iDPN Vigi A9D08610 с10А(В)/10мА (А)

AnKo написал : У 9-ки мощность 2,8 кВт, у 7-ки 2,1 кВт. Характеристика В по-моему предпочтительней для бытового использования, разве нет?

мощность электрическая или холодильно обогревательная?

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

25.02.2014 в 19:09:17

кросс модуль, конечно, тоже не обязателен.

вот смотрите. у вас розетки большой комнаты и свет балкона на одной линии. Они в щит приходят как два отдельных хвоста? Как их соединять? можно, конечно, взять модульку abb или siemens, у них клеммы позволяют без лишних костылей запихать два провода.

холодильник, чайник, свч, блендер, тв - это все как выглядит? пучок проводов, заходящий в щит? Или это все на одном кабеле, а по кухне разбегается каким-то образом? Холодильники считается хорошим тоном выделять в отдельную линию, ей очень не желательно часто отключаться. ТВ вряд ли стоит где-то рядом с СВЧ и чайником.

Плюс у вас одна общая нулевая шина. И одна на УЗО. Плюс РЕ шинка. Поэтому сразу про кросс-модуль и подумалось.

0
AnKo
AnKo
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 8

25.02.2014 в 22:42:28

MINik написал : Да есть у АББ и Шнайдера, например iDPN Vigi A9D08610 с10А(В)/10мА (А)

Поделитесь, пожалуйста, где их купить можно?

MINik написал : мощность электрическая или холодильно обогревательная?

Конечно холодильно-обогревательная. Электрическая всего 800-900Вт.

FOLKEN написал : Они в щит приходят как два отдельных хвоста? Как их соединять?

А разве нельзя засунуть в автомат 2 провода?

FOLKEN написал : холодильник, чайник, свч, блендер, тв - это все как выглядит?

На эту линию идет один провод, розетки соединяются шлейфом. Кухонный ТВ идет отдельным кабелем в тот же автомат.

FOLKEN написал : Плюс у вас одна общая нулевая шина. И одна на УЗО. Плюс РЕ шинка. Поэтому сразу про кросс-модуль и подумалось.

Да только эти кросс-модули стоят дороговато. Проще 3 шины небольшие поставить.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.02.2014 в 22:58:32

AnKo написал : У 9-ки мощность 2,8 кВт, у 7-ки 2,1 кВт. Характеристика В по-моему предпочтительней для бытового использования, разве нет?

MINik написал : мощность электрическая или холодильно обогревательная?

если я правильно понял что выдал яндекс - девятка, это модель на 25 квадратов. 3кВт - это тепловая мощность. Из розетки такой кондей жрет меньше 1кВт. Его спокойно на автомат В10 можно вешать. А если оба кондея на один автомат, то В16 потянет.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

26.02.2014 в 07:38:04

AnKo написал : Покритикуйте схему электрики

Плохая бесперебойность электроснабжения квартиры!

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …

7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

Что усугублено тем, что при худшем способе применения дифзащиты,

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …

7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …

, планируются 1Р, а не 2Р или 1Р+N автоматы!

Из-за чего необученные люди не будут иметь возможность быстро, при уверенной утечке 1-2 минуты, до прихода опытного электрика, так как при некоторых авариях требуется вскрытие щита,

методом научного тыка, клацая автоматами, ВДТ, до чего интуитивно сами могут додуматься необученные люди, локализовать и отключить неисправные группы, чтоб восстановить питание исправных групп, что при долгом отсутствии электричества из-за не включающейся общей, обще групповой дифзащиты существенно повышает вероятность, что вместо устранения аварии из схемы необученными людьми или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности, спешно приглашенным, электриком тупо будет исключена дифзащита, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, на аналогичном форуме, что опасно так как авария останется и не будет защиты от некоторых аварий, от которых единственной защитой является только ВДТ!

СП 31-110-2003 написал : Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.

А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.

ВДТ не согласованы с вышестоящими автоматами!

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …

7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Нельзя освещение питать от розеточных линий!

Завышен номинал автоматов на освещение!

С точки зрения достижения, где есть возможность, лучшей безопасности, на группы освещения квартир, одноквартирных домов по умолчанию лучше ставить автоматы ≤ В6, так как в подавляющем числе случаев полностью включенная группа освещения, даже с лампами накаливания, потребляет в разы меньше чем 2200 Вт, да и много выключателей по контактам хлипкие, хоть производители заявляют 10А, а качество контактов большинства патронов лампочек вообще отвратительное. Это не говоря, что светодиодные лампы, которые потребляют в 8-10 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания, вытесняют уже компактные люминесцентные энергосберегающие лампы.

Автоматы ≤ В6 на группы освещения, которые с светильниками в основном находятся под потолком, где температура летом может достигать более 40° С, по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищать от возгорания провода и в светильниках, которые находятся в некоторых случаях еще в более тяжелых температурных условиях и сечение в которых в основном на много меньше чем 1,5 мм2 и заводские соединения, сборка светильников довольно часто бывают плохого качества из-за чего высока вероятность нагревания, плавление изоляции в местах соединений с последующим КЗ!

Так же с автоматом ≤ В6 в некоторой степени будет лучше селективность относительно вышестоящего автомата, меньше импульсное перенапряжение при перегорании с дугой лампы накаливания чем с автоматом В10, соответственно ниже вероятность поломки электроприборов с электроникой.

Это не говоря про то, что производители, даже бренды, бывает лгут, завышая реальный ток на свои изделия, например, указывая 10А на реле управлением освещения при том, что внутри стоит реле 6А как описано в теме Внутренности НВА различных производителей. на аналогичном форуме.

AnKo написал : В подъездном щитке стоит вводной автомат на 40А (по-моему, уточню позже) и УЗО опять же на 40А, 30мА (надо уточнить тоже).

По квартирному щиту похоже, что дом с газом. В таких домах обычно 25А предел, чтоб этажный щит, электростояк не сгорел.

AnKo написал : потом все закроется натяжным потолком.

Не экологично в жилых помещениях, особенно в спальне!

AnKo написал : 3х1,5 на свет

По уму только 3-х жильной проводки на освещение для обеспечения, на сколько можно, лучшей противопожарности не достаточно!

От распределительных коробок на 2-х клавишные выключатели, регуляторы освещения требующие нейтральный провод, светильники управляемые 2-х клавишными выключателями освещения, проводка должна быть 4-х жильной. Для некоторых выключателей освещения с подсветкой бывает нужен нейтральный провод, так что на 2-х клавишные выключатели освещения может понадобиться и 5-ти жильная проводка, а на 2-х клавишные проходные выключатели освещения ещё более жил.

AnKo написал : По потолку кабель пойдет без гофры

Правильно, так как гофра усугубит ситуацию во время пожара.

AnKo написал : в стенах - в гофре.

Деньги на ветер!

Почему и куда лучше потратить деньги писал в теме Сменяемость проводки и использование гофры.

AnKo написал : и делать коммутацию света в подрозетнике выключателя клеммами WAGO.

Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы хуже обычной скрутки!****

Почему писал в теме сечение заземляющих отводов в розеточном блоке и ссылках в ней.

AnKo написал :

  1. Оба кондиционера (7-ка и 9-ка) подключить через 1 автомат на 16А. Можно ли?

Можно. Оптимально каждый кондиционер к розеточной группе помещения, где они стоят.

Электроплиты, даже с силовыми розетками, инверторные сварочные аппараты, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи с обычной бытовой вилкой, бытовые кондиционеры, особенно инверторные, электрические теплые полы, освещение, особенно с лампами накаливания, не требуют установку автомата с характеристикой С.

AnKo написал :

  1. Для стиралки пойдет ДиффАвтомат на 30мА? Или надо строго на 10мА (не могу найти такого с типом А)?

Дифавтоматы, как исключение, оправданны, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места.

В новых щитах и по всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты! Если поломается дифавтомат то вообще не будет защиты! Если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается автомат, то останется хотя бы защита от утечек и вероятность что ВДТ обеспечит противопожарные функции при КЗ.

А. С. Зюзин Эксперт ООО АСТРО*УЗО, член РОО ТОЭ написал : Конструктивной особенностью УЗО со встроенной защитой от сверхтоков является то, что механизм привода силовых контактов запускается при воздействии на него любого из трех элементов – датчиков, реагирующих на ток короткого замыкания, ток перегрузки и дифференциальный, соответственно – якоря катушки токовой отсечки, биметаллической пластины и магнитоэлектрического реле. Эти элементы оказывают различные по усилию и динамике воздействия на механизм привода, чем и определяется, в частности, большая сложность конструкции и, соответственно, меньшая надежность таких устройств.

Некоторые бренды вообще опустились до выпуска дифавтоматов занимающих 1Р место из-за чего ещё хуже надёжность и защитные функции, так как они ещё и электронные! При обрыве нейтрального проводника до дифавтомата перестаёт работать дифзащита! Электронные схемы менее стойки к импульсным перенапряжениям! Это не говоря, что с дифавтоматом не всегда понятно от чего конкретно произошло срабатывание и сложно найти с нужными номиналами. 6А, и особенно характеристика В, большая редкость, а с меньшим номиналом я не встречал вообще.

Можно и 30 мА.

По уму нужно 10 мА!

В идеале на каждую группу.

AnKo написал :

  1. Подъездный щиток сфоткаю чуть попозже. Что делать с РЕ, если в подъездном щитке его нет?

Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность, санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.

Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!

Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.

В санузле к стояку холодного водопровода должны быть подключены только железяки ванной, пластиковые трубопроводы, пол, даже если он без электрического подогрева!

Если сделают реконструкцию электростояка парадного на 5-ти проводной не спешите заземляться, так как может быть опасно, как в теме Электроприборы слегка бьют током или как где то писалось, что после реконструкции украли РЕ стояка.

AnKo написал :

  1. Не получается обойтись без пересечения проводов люстры с остальными в коридоре - это допустимо?

Допустимо.

AnKo написал :

  1. На балконе будет только выключатель и светильник. Балкон утеплен и стоят окна ПВХ. Проводка будет открытая в пластиковом коробе. Можно ли оставить выключатель на балконе?

Да. По уму лучше в комнате, у выхода на балкон, чтоб не выходить в темное помещение, и днем, уходя, особенно спеша, не выходить на балкон, чтоб как минимум убедится, что выключено освещение.

AnKo написал :

  1. Что удобней взять: ящик с 18-ю автоматами в линию или 2 ряда по 12? Кроме электричества хочется туда же запихнуть антенный разветвитель на 3 кабеля.

В линию или в 2-ва ряда, это как Вам удобней, но чтоб обеспечить, насколько можно высокую бесперебойность электроснабжения квартиры, безопасность щит нужно, хотя бы, на 24 места для минимальных 6-ти групп.

AnKo написал : розетки соединяются шлейфом.

Шлейфуют на зажимах установочных изделий только по не знанию или умышленно халтурщики так как удобней, быстрей!

Как правильно подключать розетки, светильники писал в теме Как подключить несколько розеток имея один силовой кабель.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

26.02.2014 в 08:45:41

AnKo написал : оделитесь, пожалуйста, где их купить можно?

Посмотрите в инете или на сайте Шнайдера дилеров в ваших краях, я у себя на месте беру. Или все у Юрки заказать http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27154&p=327298&viewfull=1#post327298 или если нужно АББ то покупать где CS-CS тарится cs-cs.net

AnKo написал : Электрическая всего 800-900Вт.

Solovey, уже ответил

AnKo написал : А разве нельзя засунуть в автомат 2 провода?

можно, но одного сечения

0
AnKo
AnKo
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 8

27.02.2014 в 18:22:33

Сфоткал подъездный щит. Мои автоматы левые. Вопросы:

  1. Есть ли куда подключать РЕ? Провод земли просто прикручен к раме щитка подъездного
  2. Входной автомат (который снизу?) всего 25А. Соответственно квартирные УЗО делать на такой же номинал?
  3. Соединять шлейфы к розеткам буду с помощью опрессовки гильз.
  4. В квартирный щиток добавлю рубильник двухполюсный на 25А.
  5. Розетки поставлю с током КЗ на 4,5 кА. Нормально?
  6. Для ввода будет достаточно кабеля 3х6мм2?

В остальном вроде бы критичных замечаний не было.

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

27.02.2014 в 18:29:14

Если стояк - до сих пор 4шт АПРТО, то зануляться точно нельзя.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.02.2014 в 18:34:05

AnKo, Узнайте может вам светит реконструкция стояка, тогда надо с запасом делать, чтобы не переделывать или делать опираясь на то что есть

  1. достаточно
  2. на розетках обычно пишут напряжение и ток 250V 16А
  3. это вопрос или что - добавляйте
  4. правильно
  5. это как вы ответите на мою первую фразу
0
AnKo
AnKo
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 8

27.02.2014 в 20:21:43

Johnny написал : Если стояк - до сих пор 4шт АПРТО, то зануляться точно нельзя.

Имеет ли бумажка, наклеенная с внутренней стороны щита подъездного какое-то отношение к истинной ситуации - большой вопрос.

MINik написал : на розетках обычно пишут напряжение и ток 250V 16А

Не на розетках конечно, это я автоматы такие хочу поставить.

А так вообще жду замену счетчика на трехтарифный, вот придется у электрика наверное все это узнавать.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

27.02.2014 в 20:26:17

AnKo написал : вот придется у электрика наверное все это узнавать.

Их ЖЭКа? Они обычно разбираются, да...

0