25.02.2014 в 12:34:13

Доброго Дня Всем! Набросал схемку, прошу оценить, это мой первый опыт. Сам я инженер, но не электрик, вот захотелось самому собрать щит. Подробную схему с подключением планирую сделать позже, сейчас интересует вопрос правильно ли подобрана база. Забыл добавить все это для квартиры однушки. Спасибо.

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.02.2014 в 12:40:44

Def написал : сейчас интересует вопрос правильно ли подобрана база.

неправильно, автоматы С20 заменить на С16, УЗО перегружены по току, Духовой шкаф какой мощности? варочная кабель 3х6, на свет автоматы 10А . LR серию Легранд заменил на ТХ. Вообще читайте смежные темы и завели бы лучше свою...

0
Def
Def
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 21

25.02.2014 в 16:34:34

Слегка подправил схемку выношу на суд. Жду ваши отзывы и предложения :)

0
Вложение
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

25.02.2014 в 17:17:53

открылось) форум сегодня со мной не дружит)

сразу - избавьтесь от модульки серии LR.

УЗО для розеток ванной лучше на 10мА

зачем для УЗО номиналы "с запасом"? из каких-то особых соображений, или на всякий случай?

не вижу линию света в ванной.

свет комнаты и кухни можно разделить. можно выделить на каждую по 6А и запихать под соответствующие УЗОшки, при желании.

какие мощности у варочной и духовки?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.02.2014 в 17:39:31

надпись духовка и ВП местами перепутаны. В остальном у меня замечаний нет

на схеме не видно таких позиций как кондей, стиралка, посудомойка...

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.02.2014 в 17:58:38

FOLKEN написал : сразу - избавьтесь от модульки серии LR.

Чем домашняя серия плоха?

FOLKEN написал : ачем для УЗО номиналы "с запасом"?

Номиналы в норме, не вижу запаса

FOLKEN написал : не вижу линию света в ванной.

Def, действительно свет то где? ну Solovey, про возможные позиции сказал

0
Def
Def
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 21

25.02.2014 в 18:08:33

FOLKEN написал : сразу - избавьтесь от модульки серии LR.

И правда забыл на 1 узошке исправить.

Solovey написал : на схеме не видно таких позиций как кондей, стиралка, посудомойка...

FOLKEN написал : УЗО для розеток ванной лучше на 10мА

Да я планировал к этим розеткам подключать стиралку, поэтому не схеме нет отдельной линии и используется 30мА (очень критично отдельную линию тянуть для стиралки?)

FOLKEN написал : зачем для УЗО номиналы "с запасом"? из каких-то особых соображений, или на всякий случай?

По цене они практически равны, думаю да пусть будут :)

не вижу линию света в ванной.

Забыл :a , кидать отдельную линию с УЗО? так как помещение влажное или поставить УЗО на линию с коридором и прокинуть в ванную? (не хочется плодить кучу УЗО и раздувать щит, я не профессионал мне еще и монтировать все это, боюсь проблемно будет потом)

на схеме не видно таких позиций как кондей, стиралка, посудомойка...

Про стиралку писал выше, посудомойки не будет точно, на кондей необходимо кидать отдельную линию с УЗО? какие номиналы брать тогда?

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

25.02.2014 в 18:13:00

MINik написал : Чем домашняя серия плоха?

тем, что домашняя) тут где-то обсуждался этот вопрос..

MINik написал : Номиналы в норме, не вижу запаса

узо 25А, автоматы на 16А. не криминал, просто поинтересовался.

0
Def
Def
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 21

25.02.2014 в 18:40:56

FOLKEN написал : какие мощности у варочной и духовки?

Варочная 7,1 кВТ духовка 2,78 кВт

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

25.02.2014 в 19:17:06

Можно секономить место в щитке путем замены связки УЗО+ один автомат на дифавтомат

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.02.2014 в 19:29:02

Def написал : И правда забыл на 1 узошке исправить.

Новая серия Легранда DX3

Shturman1 написал : Можно секономить место в щитке путем замены связки УЗО+ один автомат на дифавтомат

дык можно номинал УЗО поднять до 40А и объединить под ним розетки в комнате + свет кухня и коридор.

0