Def
Def
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 21

27.02.2014 в 20:56:41

Теперь все розетки под дифф защитой.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.02.2014 в 20:58:39

Последний должен быть 10А/30мА

0
Def
Def
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 21

27.02.2014 в 21:02:43

ksiman написал : Последний должен быть 10А/30мА

Это мы запросто :)

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.02.2014 в 21:12:20

Всё верно

0
Def
Def
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 21

27.02.2014 в 22:19:47

Переделал монтажную схему под принципиалку из поста № 36, занято 17 модулей, должно влезть в legrand 601985, он 18 модульный, на схеме показано 5 устройств одной серии их планирую подключить гребенкой (как я понял надо брать гребенку 2p, только какого типа вилка или штырь? сечения 10 будет достаточно?) и еще УЗМ 51М можно будет соединить гребенкой от legrand? (хотя на месте и проверю гребенки на 5 автоматов не нашел, только для 6, если не подойдет срежу и соединю проводом)

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.02.2014 в 22:33:53

Def написал : Переделал монтажную схему под принципиалку из поста № 36

Переделайте ещё раз :)

  • УЗО передвиньте поближе к правому блоку автоматов
  • последний автомат поставьте между ВН и УЗМ
  • N гребёнки подключите к верхней N клемме УЗМ
  • к нижней клемме N УЗМ подключите отходящий кабель на свет

Def написал : 5 устройств одной серии их планирую подключить гребенкой (как я понял надо брать гребенку 2p, только какого типа вилка или штырь? сечения 10 будет достаточно?)

Верно, гребёнка - штырь 10кв, отрезать на 5 позиций

0
Def
Def
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 21

27.02.2014 в 23:00:17

В общем все ясно и логично, изменения в плане удобства монтажа чтоб не загромождать шкаф проводами, так и сделаю Сразу прошу извинить за наверное глупый вопрос но:

ksiman написал :

  • N гребёнки подключите к верхней N клемме УЗМ
  • к нижней клемме N УЗМ подключите отходящий кабель на свет

получается что нейтраль которая пойдет на все устройства дифф защиты, будет идти напрямую от ввода, не проходя через узм? и еще чтобы нейтраль гребенки подключить к узм это надо отрезать не всю секцию а только 1p и получится что будет 5,5 позиций? :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.02.2014 в 23:04:04

Def написал : получается что нейтраль которая пойдет на все устройства дифф защиты, будет идти напрямую от ввода, не проходя через узм? и еще чтобы нейтраль гребенки подключить к узм это надо отрезать не всю секцию а только 1p и получится что будет 5,5 позиций? :)

Совершенно верно. Внутри УЗМ между верхним N и нижним N проходит сплошная толстенная шина, т.е. они неразрывно связаны и N не коммутируется. Гребёнку на УЗМ с УЗО скорее всего завести не удастся :(

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.02.2014 в 09:33:02

Я бы еще свет комнаты под общее УЗО засунул.

0
Def
Def
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 21

28.02.2014 в 13:41:29

Вот что подобрал в итоге: Автомат DX3-E 1п 10A 6kA типа C 1шт. Автомат DX3-E 1п 16A 6kA типа C 2шт. Автомат DX3-E 1п 32A 6kA типа C1шт. Автомат DX3-E 2п 63A 6kA типа C 1шт. (вместо выключателя нагрузки, хочу все взять в одном месте, а там нет выключателей только автоматы) Дифф DX3 1п+N 16A 10mA 6kA типа AC 1шт. Дифф DX3 1п+N 10A 30mA 6kA типа AC 1шт. Дифф DX3 1п+N 16A 30mA 6kA типа AC 1шт. УЗО DX3 2п 63A 30mA типа AC 1шт. УЗМ-51М 63А 1шт.
ЩИТ НА 18 МОДУЛЕЙ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу